Calcul de potence
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Calcul de potence



  1. #1
    invite28f9b455

    Exclamation Calcul de potence


    ------

    bonjour,
    pour construire une potence de levage d'une charge de 5tonne, je dispose d'un poteau tubulaire de 25x25cm d'une épaisseur de 6.5mm, hauteur 5m, et d'une poutre en IPE 240 de logueur de 4.40m.
    la flèche sera pivotente à 140 degré et sera équipée d'un palan sur chariot de 5t.
    Je voudrais connaitre les performance de ma potence et surtout les fondation où elle sera fixée.
    Merci à tous.

    -----

  2. #2
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : calcul d'une potence

    Bonjour, Adil1960,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous auriez dû ouvrir une nouvelle discussion sur le forum technologie, car il y a déjà un mélange d'ancienne question avant la vôtre.
    Un modérateur pourra surement faire le nécessaire pour vous transférer.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation, car cela me semble "grandiose"?
    Cordialement.
    Jaunin__

    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html

  3. #3
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Calcul de potence

    La question a été séparée de la discussion qu'elle avait squattée.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  4. #4
    Zozo_MP

    Re : Calcul de potence

    Bonjour

    Merci de nous précisez dans quel cadre vous faites cette réalisation.

    Travail d'étudiant ou réalisation réelle dans le cadre d'une entreprise ?

    Merci de bien vouloir prendre connaissance de ceci avant de poursuivre.

    Cordialement
    Pour la modération

    .

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    geagea

    Re : Calcul de potence

    bonjour,
    charge nominale:5000daN,poids du chariot1/10 de P soit 5000/10=500daN,selon règles FEM,coefficient dynamique:1,15 valeur selon vitesse de levage
    moment en tête de fût: 5500x1,15x4,40=27830daNm non pondéré ELS et a l'ELU 5500x1,15x1,50x4,40=41745daNm, votre IPE 240 ne convient pas car 41745/324=supérieure a 23,50daNmm²,poteau 250x250x6,5mm Ix=6260,77cm4, I/V=500,86cm3,la contrainte de flexion est de 41745/500,86=ne convient pas,il est inutile de calculer le flambement,et les déformations
    cordialement
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

Discussions similaires

  1. Calcul de potence
    Par pouil77 dans le forum Technologies
    Réponses: 15
    Dernier message: 12/07/2010, 18h41
  2. Modélisation CAO Calcul de résistance Potence
    Par invitefe670324 dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/06/2010, 03h27
  3. calcul flèche d'une potence
    Par Anthony39 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2010, 13h27
  4. calcul d'une potence
    Par inviteeb1d47fb dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2010, 18h32
  5. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Réponses: 8
    Dernier message: 20/11/2008, 05h54
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.