indice horaire des tranformateurs
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

indice horaire des tranformateurs



  1. #1
    e-sli

    indice horaire des tranformateurs


    ------

    Bonjour,

    Petite question : pourquoi quand on câble deux transformateurs en parallèle on ne mais pas le même indice horaire, quel est l'intérêt ?

    Merci !

    -----
    Dernière modification par e-sli ; 20/04/2013 à 23h02.

  2. #2
    DAUDET78

    Re : indice horaire des tranformateurs

    Bonjour e-sli et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par e-sli Voir le message
    on ne mais pas le même indice horaire,
    Tu peux préciser ce que tu entends par là?
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    e-sli

    Re : indice horaire des tranformateurs

    Salut

    Je parle du déphasage entre la HT et la BT

    Pourquoi on mais des transformateurs avec des déphasages différent quand on les couples en parallèle ?


    http://voltaweb.elec.free.fr/olivier...ce/indhor.html


    désoler j'ai du mal a m'exprimer

  4. #4
    DAUDET78

    Re : indice horaire des tranformateurs

    Citation Envoyé par e-sli Voir le message
    Pourquoi on mais des transformateurs avec des déphasages différent quand on les couples en parallèle ?
    En parallèle sur les entrées mais tu fais quoi avec les sorties ?

    Si tu mets un redressement en sortie avec un double pont de Gray , avec un transfo en étoile (au primaire) et avec un transfo en triangle (au primaire) , tu as une ondulation à 600 Hz (et non 300 Hz avec un seul tranfo). C'est ça la question ?
    J'aime pas le Grec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    e-sli

    Re : indice horaire des tranformateurs

    Pas vraiment, pour êtres plus simple pourquoi sur les transformateurs EDF on trouve des tranformateurs Yy0, Dd4 ....

    Regardé le couplage des transformateurs page 16 http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Do...r-Triphase.pdf

  7. #6
    DAUDET78

    Re : indice horaire des tranformateurs

    Citation Envoyé par e-sli Voir le message
    Regardé le couplage des transformateurs page 16 http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Do...r-Triphase.pdf
    Pour moi, le montage de la figure 4.18 fait un énorme court-circuit !
    J'aime pas le Grec

Discussions similaires

  1. indice de saponification et indice de peroxyde
    Par smimi dans le forum Chimie
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/04/2012, 15h18
  2. Diode(s) de roue libre pour moteur sens Horaire/Anti-Horaire ?
    Par invite20f901d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 16/01/2012, 11h18
  3. indice horaire
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 25/10/2011, 01h46
  4. Horaire début des cours en prépa
    Par inviteb473d51f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/02/2008, 10h15
  5. La rotation anti ou horaire des cyclones et la force de coriolis
    Par michel dhieux dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/03/2007, 12h12
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.