problème de condensateur sur un groupe electrogène
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13

problème de condensateur sur un groupe electrogène



  1. #1
    jetjo

    problème de condensateur sur un groupe electrogène


    ------

    Bonjour, je possède un groupe elecrtogène PP2800G
    aparemment le condensateur est grillé. Pourriez vous me dire si un remplacement par un autre condensateur de même puissance et de même valeur peut être envisager et si le sens de montage + et - a de l'importance. MERCI

    -----

  2. #2
    DAUDET78

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Bonjour jetjo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jetjo Voir le message
    si un remplacement par un autre condensateur de même puissance et de même valeur
    Oui,
    Y a quoi de marqué dessus ? Il faut un condensateur de type permanent et pas démarrage .
    si le sens de montage + et - a de l'importance.
    Aucune
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    jetjo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Voici ce qui est marque sur le condensateur :CBB61 15UF
    450VAC 50:60HZ

  4. #4
    DAUDET78

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Il ressemble à ca : http://fr.aliexpress.com/popular/cbb...capacitor.html
    Par contre, il est classé en condensateur de démarrage. Je me suis peut être trompé en #2
    J'aime pas le Grec

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jetjo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Voici la photo du condensateur.

  7. #6
    DAUDET78

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Citation Envoyé par jetjo Voir le message
    Voici la photo du condensateur.
    Photo subliminale ?
    J'aime pas le Grec

  8. #7
    jetjo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Nom : IMGP1929.jpg
Affichages : 3666
Taille : 274,7 Ko
    Désolé,je ne sais pas comment envoyer la photo.

  9. #8
    DAUDET78

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Oui, ça ressemble
    J'aime pas le Grec

  10. #9
    jetjo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    a quel endroit puis je trouver ce condensateur ? et est ce un condensateur de démarage ?
    merci

  11. #10
    DAUDET78

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Citation Envoyé par jetjo Voir le message
    a quel endroit puis je trouver ce condensateur ?
    réponse en #4
    et est ce un condensateur de démarage ?
    A priori, oui
    J'aime pas le Grec

  12. #11
    jetjo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Que veut dire " réponse en #4 " ?
    je suis novice sur ce site.
    Merçi.

  13. #12
    Sanglo

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Bonjour,

    Que veut dire " réponse en #4 " ?
    Il te renvoie simplement au message n°4 de ce fil où il a donné un lien où tu trouves des adresses de fournisseurs.

    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.

  14. #13
    polo974

    Re : problème de condensateur sur un groupe electrogène

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    réponse en #4A priori, oui
    pas sûr du tout que ce soit un condo de démarrage...
    (aliexpress, c'est du chinois traduit en russe traduit en polonais, traduit en anglais, traduit en français avec un niveau technique allant de -10 à +10, souvent en négatif)

    de toute façon sur un groupe électrogène, il n'y a pas besoin de condo de démarrage (c'est le teuf-teuf qu'on démarre) par contre, un condo permanent (ou de service) est fort utile pour auto-exciter la gégène...

    pour le trouver, aller voir chez les installateurs de clim ou autres réparateurs électroménager.

    (au pire, on a le droit de mettre 3 condos 5 uF en parallèle (par exemple) si on ne trouve pas un 15 uF (même tension, même type que l'original bien sûr)).

    ( sinon chez les tetons )
    Jusqu'ici tout va bien...

Discussions similaires

  1. [Blanc] changement de condensateur groupe électrogène.
    Par boscokovik dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 08/02/2014, 17h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. [Thermique] Recherche la valeur d'un condensateur pour groupe électrogène de 4 KVA
    Par invitebce7d55e dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2011, 11h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 12/03/2011, 11h55
  5. Condensateur pour groupe electrogéne 4 kva
    Par invite3d5c3ec5 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 31/03/2008, 19h36
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.