    Question choix de disjoncteur magneto-thermique


    ------

    bonjour a tous ,
    j'ai un moteur electrique de 0.75 KW et intensité de 1.75 A sur un reseau de 400 V
    comment choisir le bon disjoncteur magneto-thermique ?
    et merci

    -----

  2. #2
    harmoniciste

    Re : choix de disjoncteur magneto-thermique

    Bonjour,
    Le disjoncteur magnéto-thermique doit simplement être réglé à la valeur du courant nominal du moteur: 1.75 A.
    Aucune "marge de sécurité" ne doit être appliquée comme on le croit souvent.
    Le déclenchement magnétique agit pour une surintensité beaucoup plus élevée et ne protège que la ligne d'alimentation en cas de court-circuit.