Vieux 03/10/2006, 21h52   #1
 
Date d'inscription: octobre 2006
Localisation: Manom
Âge: 35
Messages: 3
Wink Soucis de chaudière Ideal Standard

Bonjour

Bien le soucis du jour , il fait froid
Comme vous le savez, l'humidité plus froid plus vent du nord nous donne de très bon p'tits rhubes ....
Soit
Je voudrais comprendre une chose sur mon chauffage au sol de 24 Kw
Comment le système sait quant la veilleuse disparaît ?
Le capteur me semble être un bout de métal tordu, uniquement, pas un thermocouple, pas une sonde d'humidité, pas une sonde ayant une capacité variable, j'ai tout vérifier , en vain ...

Soit il doit y avoir un phénomère haute résistance puisque la flamme lèche ce capteur et que le boitier de servitude a une énorme résistance d'entrée ( plusieurs résistance en série )

Soit mon soucis et de détecter qui est le fautif
Le capteur ou le boîter

Savez vous comment isoler les pannes et que faire dessus, sachant que le boitier , hormis un peu de cms ( composant montage surface ) il est simpliste

Merci d'avance pour celui qui éclairera ma lanterne qui là est bien pâle ( heu le froid arrive on caille dans l'EST ) mdr
FlipperFrance est déconnecté  
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 03/10/2006, 22h38   #2
 
Date d'inscription: août 2006
Messages: 95
Re : Soucis de chaudière Ideal Standard

bonsoir
la sonde de temperature est effectivement en metal mais en aliage special afin d'eviter son usure prematurée.
le principe de detection repose sur l'ionisation de la flamme de la veilleuse.
en effet nous sommes devant un systeme a haute impedance ,plusieurs resistances de quelques Mohm.
lorsque la flamme lècher la sonde , l'ionisation de celle-ci
permet la capture d'un signal sur le dispositif electronique.
il est important que la flamme soit en contact avec la sonde .
une chose tres importante a verifier , c'est la masse de l'appareil ; le dispositif electronique et le support des "sonde, veilleuse, allumeur" doit etre parfaitement relié au chassis donc a la terre, sinon on aura pas de retour pour l'ionisation " ici je site un retour d'experience"

donc en resumé ; la sonde est un conducteur , la flamme est le transfer, et la masse ou terre boucle le signal.
le tout est a verifier en general c'est là que cela ce tient

a bientot
kikouté est déconnecté  
Vieux 04/10/2006, 12h17   #3
 
Date d'inscription: décembre 2005
Messages: 361
Re : Soucis de chaudière Ideal Standard

Bonjour,
En plus des éléments du post de Kikouté, contrôle qu'il n'y a pas d'inversion phase-neutre ce qui peut arriver suite à des travaux par exemple.
Cordialement.
Renzo est déconnecté  
Vieux 04/10/2006, 14h31   #4
 
Date d'inscription: janvier 2005
Messages: 8 099
Re : Soucis de chaudière Ideal Standard

Bonjour à tous

Citation:
Envoyé par Renzo Voir le message
... contrôle qu'il n'y a pas d'inversion phase-neutre ce qui peut arriver suite à des travaux par exemple...
Merci du renseignement!

Je viens d'apprendre pourquoi il faut respecter impérativement le "sens" de branchement sur une (ou certaines?) chaudières gaz.

En espérant m'en souvenir pour l'avenir ...
gienas est déconnecté  
Vieux 06/10/2006, 23h18   #5
 
Date d'inscription: octobre 2006
Localisation: Manom
Âge: 35
Messages: 3
Re : Soucis de chaudière Ideal Standard

Pinezzzzzzz comme dirait Homer ....

Merci à ceux qui m'ont guidé sur la bonne voie

J'ai effectivement modifier le câblage électrique car mise en place de la machine à laver le linge

Devinnez

Cela à pas loupé, la phase a été mélangée non par moi mais par un bricolleur du dimanche mon chauffagiste

D'ailleur déjà après lecture je suis bien étonné que la phase ait été mal câblée (couleur des fils, BRUN ou ROUGE pour celle ci )etc .....

Alors je me dirige vers la chaudière et BINGO, un membre sur mon site m'a soufflé exactement pareil que vous

Je me suis dit non......mais c'est bigrement logique ce truc et je tournais en rond, voilà l'explication

En tous cas super de m'avoir aidé et merci à ceux qui s'intéressent aux soucis des autres

Alors si les membres m'ayant répondu on un flip etc ....qu'il viennent sur mon forum, je renverrais l'ascenseur avec grand plaisir

okidoki

ikoo et un merci
FlipperFrance est déconnecté  






Discussion fermée

Tags
standard, ideal, chaudiere, soucis

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non

Discussions similaires
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Chaudière Ideal Standard GBVI 22 solognot Dépannage 2 14/12/2007 12h41
[Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF davidgib Dépannage 4 11/12/2007 11h59
[Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD CHAPPEE jtantucci Dépannage 1 28/10/2007 14h40
[Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF nico34830 Dépannage 18 21/01/2007 18h36
chaudière idéal standard fabnord Dépannage 3 12/11/2006 09h11


Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h23.


Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.