Bonjour tlm
Je cherche une formule qu’il peut déterminer le diamètre nominal de tube pour des réseaux d’eau chaude.
J’ai lu le livre d’A.Boussicaud
Par exemple : A condition de 15°C<Température d’eau <80 °C K (rugosité )=0.05mm J=407000*Beta*Q^1.87/D^5.01 ( page 83)
La forme de formule pour déterminer le diamètre D est D=f (J , Beta ,Q)
Pour le K différentes, il faut faire correction de diamètre à la fin de calcul.
Mais je veux chercher un formule qui est sous forme de D=f ( J, Beta, K) ou etc.
Quel’ un peut m’expliquer ? Merci 
|
|
|
|
Aujourd'hui
|
|
|
|
Liens sponsorisés
|
|
|
|
|
13/03/2007, 10h02
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #2
|
Date d'inscription: mars 2007
Messages: 3
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
Posté par AK47
Bonjour tlm
Je cherche une formule qu’il peut déterminer le diamètre nominal de tube pour des réseaux d’eau chaude.
J’ai lu le livre d’A.Boussicaud
Par exemple : A condition de 15°C<Température d’eau <80 °C K (rugosité )=0.05mm J=407000*Beta*Q^1.87/D^5.01 ( page 83)
La forme de formule pour déterminer le diamètre D est D=f (J , Beta ,Q)
Pour le K différentes, il faut faire correction de diamètre à la fin de calcul.
Mais je veux chercher un formule qui est sous forme de D=f ( J, Beta, K) ou etc.
Qui peut m’expliquer ? Merci 

|
|
|
|
13/03/2007, 11h09
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #3
|
Date d'inscription: avril 2006
Âge: 25
Messages: 121
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
hello,
Pour caculer le diamètre nominal, calcule la perte de charge de tes tubes et démerde toi pour quelle soit en dessous de 20mmCE
En général les construceurs de tubes donnent des abaques pour calculer tout ça
bon courage
|
|
|
|
15/03/2007, 10h48
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #4
|
Date d'inscription: mars 2007
Messages: 3
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
Bonjour Zeblondin, Je suis en train d'effectuer un projet par programmation, C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une formule. Merci votre réponse aussi!
|
|
|
|
15/03/2007, 15h14
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #5
|
Date d'inscription: mars 2007
Messages: 11
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
Posté par AK47
Bonjour tlm
Je cherche une formule qu’il peut déterminer le diamètre nominal de tube pour des réseaux d’eau chaude.
J’ai lu le livre d’A.Boussicaud
Par exemple : A condition de 15°C<Température d’eau <80 °C K (rugosité )=0.05mm J=407000*Beta*Q^1.87/D^5.01 ( page 83)
La forme de formule pour déterminer le diamètre D est D=f (J , Beta ,Q)
Pour le K différentes, il faut faire correction de diamètre à la fin de calcul.
Mais je veux chercher un formule qui est sous forme de D=f ( J, Beta, K) ou etc.
Quel’ un peut m’expliquer ? Merci 
Bonjour,
Tu dois connaitre deux choses : ton débit et te fixer une pertes de charge (situé normalement entre 20 et 30 mmCE/m). Après il te faut un abaque (eau = 80°C, tube acier je pense).En croisant les données précédentes tu auras le dn.
|
|
|
|
15/03/2007, 15h19
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #6
|
Date d'inscription: mars 2007
Messages: 11
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
En fait ta perte de charge doit etre comprise entre 10 et 20mmCE/m.Au dessus de 20, ta trop de pertes c'est trop bruyant.
|
|
|
|
15/03/2007, 20h10
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #7
|
Date d'inscription: avril 2006
Âge: 25
Messages: 121
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
moi je cherchais une formule qui donnait les pertes de chaleurs pour un réseau entérrré en fonction de la température exterieur, histoire d'être un peu plus préscis que ces abaques.
a tout hazard, si t'as ça en stock...

|
|
|
|
02/06/2007, 13h15
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #8
|
Date d'inscription: avril 2006
Âge: 25
Messages: 121
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
personne n'a ça en stock alors?
|
|
|
|
07/06/2007, 14h52
|
Sujet Aide pour calcul des réseaux de chauffage - Message #9
|
Date d'inscription: juillet 2006
Localisation: Aisne (02)...
Âge: 25
Messages: 27
|
Re : Aide pour calcul des réseaux de chauffage
Bonjour,
Pour répondre à ta demande, voici un site d'un thermicien qui te permet de dimensionner ton installation de chauffage (de la production à la distribution) en y incluant les pertes de charges, dimensionnement du circulateur, vase d'expansion..etc... http://perso.orange.fr/herve.silve/
J'espère que ça t'aidera.
__________________
"Vivons simplement, pour que, simplement, d'autres puissent vivre" Gandhi
|
|
|
|
|
 |
Bienvenue |
 |
Si ceci est votre première visite, vous devez vous inscrire avant de pouvoir envoyer des messages. En étant inscrit vous pourrez poster votre question, participer aux débats, joindre vos images... alors n'attendez-plus, cela vous prendra 1 minute !
Pour commencer à lire les messages, depuis la page d'accueil des forums, sélectionnez le forum qui vous tente et partez ensuite à sa découverte...
|
 |
Publicité |
 |
|
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
|
|
| Dossiers à découvrir |
|
|
| Outils |
|
|
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
|
Règles de messages
|
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui
Le code HTML peut être employé : non
|
|
|
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h21.
Propulsé par vBulletin
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Traduction par l'association vBulletin francophone
|
|