| Re : reglage chaudiere chappée Bora Bi
Si la pente de ton régulateur est basse, il faut alors regarder si ton régulateur pilote bien le servo moteur de ta vanne.
1) il est possible que le régulateur "demande" à la vanne de ce fermer parce que le départ est trop chaud, mais que ton moteur de vanne est HS
2) La sonde de départ a pris une dérive il fait réellement un départ à 50°, mais la sonde indique au régulateur que le dépard est à 10°C.
3) La vanne mélangeuse est gripée.
4) le régulateur n'envoie pas "d'ordre" au servo moteur.