Vieux 27/06/2008, 12h25   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #1
laurent_caen
 
Date d'inscription: mai 2008
Âge: 25
Messages: 60
calculs gains horloge programmable sur VMC
Bonjour

J'ai estimé les gains énergétiques et financiers de la mise en place d'une horloge programmable sur une VMC simple flux existante : cette VMC extrait de l'air dans 6 douches et 2 sanitaires (le bâtiment est un gymnase).

Je souhaiterais avoir votre avis sur les calculs effectués car les gains me semblent particulièrement élevés (tant mieux mais ça m'étonne un peu).

Le moteur de la VMC est un ventilateur de 125 W : de là, j'ai estimé un débit d'air de 500 m3/h (la RT 2005 indique une valeur de référence de 0.25 W/(m3.h)).

Pour le coeff de dépassement, j'ai pris : Cdep = 1.1
Pour le coeff de fuite réseaux, j'ai pris : Cfres = 1.05

Ces valeurs sont également les valeurs de référence données par la RT 2005.

Cela me donne donc pour les déperditions thermiques de la VMC :
H = 0.34*1.1*1.05*500 = 196.35 W/°C

Pour la conso de chauffage due à la VMC, j'ai pris les valeurs suivantes :
T° moy intérieure : 15°C (le gymnase est peu chauffé)
Durée saison de chauffage : 150 jours (novembre à mars)
T° moy extérieure : 6.5°C (ville : Caen)

Cela donne ainsi une conso de :
C = 196.35*(15-6.5)*24*150/1000 = 6000 kWh/an

soit avec un prix de l'énergie fixé à 0.05 €/kWh :
P = 6000*0.05 = 300 €

Avec maintenant une horloge programmable :
estimation : VMC utilisé de 8h à 18h, soit environ 40% du temps

P = 300*0.4 = 120 €

--> économie sur le poste chauffage : 180 €/an

Pour l'électricité maintenant :

Sans horloge, consommation de :
C = 125*8766/1000 = 1095.75 kWh/an

soit avec un prix de l'électricité fixé à 0.08 €/kWh :
P = 1095.75*0.08 = 87.66 €

Avec horloge :
P = 87.66*0.4 = 35.06 €

--> économie sur le poste électricité : 52.60 €

--> économies globales/an : 232.60 €

Coût d'une horloge programmable avec régulation hebdomadaire : 50 €
1 heure de main d'oeuvre : 25 €
--> coût total : 75 €

TRI = 75/232.60 = 0.32 an soit 4 mois !!!

Très rapide comme retour sur investissement je trouve...

Enfin si des fois le calcul est correct, ça peut donner des idées

J'attend vos avis.

Bonne journée
laurent_caen est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 28/06/2008, 08h51   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #2
42jerome
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 354
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Citation:
Posté par laurent_caen Voir le message
H = 0.34*1.1*1.05*500 = 196.35 W/°C

C'est quoi le 0,34?
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 12h21   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #3
laurent_caen
 
Date d'inscription: mai 2008
Âge: 25
Messages: 60
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Citation:
Posté par 42jerome Voir le message
C'est quoi le 0,34?

0,34 est la capacité thermique volumique de l'air en Wh/m3.°C.
laurent_caen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 13h48   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #4
42jerome
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 354
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Ton calcul est tout à fait cohérent mais il se base sur une estimation de débit qui me paraît trop "à la louche".
N'y a-t-il pas un autre moyen de connaître le débit réel? (fiche technique du ventilo)
Les coef de 1,05 et de 1,1 me paraissent superflu.
Enfin, tes prix énergétiques me semblent HT, pas TTC.
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 14h35   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #5
laurent_caen
 
Date d'inscription: mai 2008
Âge: 25
Messages: 60
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Citation:
Posté par 42jerome Voir le message
Ton calcul est tout à fait cohérent mais il se base sur une estimation de débit qui me paraît trop "à la louche".
N'y a-t-il pas un autre moyen de connaître le débit réel? (fiche technique du ventilo).

Je n'ai pas la fiche technique, sinon ça aurait effectivement affiné les résultats, c'est vrai. J'essaierai de voir s'il n'y a pas plus d'indication sur le bloc de ventilation.

Citation:
Posté par 42jerome Voir le message
Les coef de 1,05 et de 1,1 me paraissent superflu.

En principe, il faut les prendre en compte, sinon le calcul est faux...

Citation:
Posté par 42jerome Voir le message
Enfin, tes prix énergétiques me semblent HT, pas TTC.

Ce sont les prix pour une collectivité donc les prix ne sont pas tout à fait les mêmes, surtout pour le chauffage qui est relié à un réseau de chaleur très bon marché.
laurent_caen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2008, 10h11   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #6
42jerome
 
Date d'inscription: février 2007
Messages: 354
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Compte-tenu de l'incertitude liée au débit, mettre un coef à 1,05 et à 1,1 me paraît, pour le moment, un peu un luxe.
Ca te fais une perte de 5200 kwh/an, en hypothèse basse.
42jerome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2008, 16h03   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #7
laurent_caen
 
Date d'inscription: mai 2008
Âge: 25
Messages: 60
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
Citation:
Posté par 42jerome Voir le message
Compte-tenu de l'incertitude liée au débit, mettre un coef à 1,05 et à 1,1 me paraît, pour le moment, un peu un luxe.
Ca te fais une perte de 5200 kwh/an, en hypothèse basse.

Oui, je pense que tu as raison, du reste, ça ne change pas fondalement la donne avec un TRI de l'ordre de qqes mois. Ca me plait bien tout ça et encore merci pour toutes tes réponses.

Bonne soirée
laurent_caen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2008, 11h08   Sujet calculs gains horloge programmable sur VMC - Message #8
Darth
 
Date d'inscription: novembre 2006
Localisation: Lorraine 57
Âge: 37
Messages: 614
Re : calculs gains horloge programmable sur VMC
salut

J'ai aussi envisagé une horloge sur une vmc, mais n'y a t-il pas un risque de formation de moisissures dans les conduits ou la vmc elle-même si elle s'arrête alors qu'il y a de l'humidité dans le circuit?

Peut être que coupler une horloge avec un capteur d'humidité serai mieux, la vmc ne se coupe que si l'air rejetée est en dessous d'un certain pourcentage d'humidité.
__________________
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
Darth est déconnecté   Réponse avec citation
Bienvenue
Si ceci est votre première visite, vous devez vous inscrire avant de pouvoir envoyer des messages. En étant inscrit vous pourrez poster votre question, participer aux débats, joindre vos images... alors n'attendez-plus, cela vous prendra 1 minute !

Pour commencer à lire les messages, depuis la page d'accueil des forums, sélectionnez le forum qui vous tente et partez ensuite à sa découverte...

Publicité

A voir aussi
Recherche horloge programmable (Forum Électronique)
Ligne 20A sur une horloge programmable 16A ? (Forum Électronique)
Besoin de renseignement pour une horloge programmable 12v (Forum Électronique)
Amplificateur operationnel programmable VS Amp. Instrumentation Programmable (Forum Électronique)








A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse


Dossiers à découvrir

Outils
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Navigation rapide


Les dernières actualités
07/09 15:54 - L'astéroïde Steins vu par Rosetta : un diamant dans le ciel
07/09 11:47 - Reprise du sport pour la rentrée : attention danger !
06/09 14:03 - L'ATV Jules-Verne a quitté l'ISS pour son dernier voyage
06/09 10:55 - Tabagisme passif : de très jeunes enfants hospitalisés…
05/09 16:12 - 2008 KV42, l'astéroïde qui tourne à l'envers
05/09 13:21 - Un thon robot pour l'armée américaine
05/09 11:37 - La Nasa envisage de prolonger la vie de ses navettes

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h31.

Propulsé par vBulletin
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Traduction par l'association vBulletin francophone