Vieux 24/09/2005, 19h59   Sujet Vidange cumulus - Message #1
micks
 
Date d'inscription: août 2005
Messages: 11
Vidange cumulus
salut tous,

mon cumulus ( 200litres) est HS : coulée brune etc...

avnt de le remplacer ( lundi donc) on me demande de faire une vidange...

mon probleme est le suivant : il ne vidange pas.

j'ai deux manettes : une que je peux bouger de droite a gauche et qui se trouve avant un autre que je peux bouger de haut en bas et qui est juste au dessus du siphon de vidange

jarrive bien a vidanger un peu, mais 200 litres au goutte a goutte c'est un peu embettant ...

jai du couper larrivee d'eau pour eviter que mon local cumulus innonde tout...
je suis perdu, un peu daide serait la bienvenue

merci

mike
micks est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 24/09/2005, 22h45   Sujet Vidange cumulus - Message #2
f6bes
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Messages: 11 509
Re : Vidange cumulus
Bsr,
Il me semble que dans un cumulus (vertical) l'arrivée d'eau froide se fait par le
HAUT (intérieur du cumulus) et le depart eau chaude par le bas.
Il faudrait pour permettre une vidange plus rapide que l'AIR puisse entrer dans le
cumulus, ce qui n'est pas le cas.Pour cela il vous faudrait donc déconnecter l'arrivée
eau FROIDE et ouvrir simplement le robinet eau CHAUDE de votre salle de bain.
Le cumulus se videra de lui meme.Petite précaution lors de la déconnection de l'eau
froide qq litres d'eau pourrait s'échapper par là au départ (prévoir un récipient !!)
Cordialement
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2005, 23h24   Sujet Vidange cumulus - Message #3
f6bes
 
Date d'inscription: février 2005
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Messages: 11 509
Re : Vidange cumulus
Re Bsr,
J'ai oublié un détail, mais qui a son importançe; il faut bien sur
que le robinet d'eau chaude salle de bain soit plus bas que le cumulus,
sinon le robinet de vidange du cumulus fera l'affaire.
Cordialement
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 00h55   Sujet Vidange cumulus - Message #4
eblis
 
Date d'inscription: juin 2005
Localisation: Région lensoise
Âge: 60
Messages: 96
Re : Vidange cumulus
Bonjour,
dans un accumulateur vertical, l'arrivée d'eau froide se fait toujours par le bas. L'eau chaude stagne en partie haute par suite de différence de masse volumique. Donc la sortie eau chaude est nécessairement prise en partie haute et on ne peut vidanger qu'environ 30 à 50 l par les robinets du circuit ECS.
Procéder comme suit:
1) fermer l'arrivée d'eau froide avec la "manette qui tourne un quart de tour" en position perpendiculaire à l'axe du tuyau, c'est fermé,
2) soulever l'autre manette, celle qui bouge de haut en bas et qui a l'air d'une "goupille de grenade" pour qu'un peu d'eau s'écoule, cette manette commande la vidange et fait partie de la soupape de sécurité,
3) ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude pour faire un appel d'air.
ATTENTION! pendant la manoeuvre ne pas se servir en eau froide sur un des mélangeurs ou mitigeurs au risque de remplir à nouveau le ballon par les robinets ouverts. Si vous avez besoin de le faire, fermez les robinets eau chaude, puisez de l'eau froide et recommencez la manoeuvre jusqu'à vidange du "cumulus". Néanmoins, il restera toujours quelques litres à l'intérieur.
Bon courage!
eblis
eblis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 09h59   Sujet Vidange cumulus - Message #5
Lycaon
 
Date d'inscription: janvier 2004
Localisation: calvados
Messages: 402
Re : Vidange cumulus
Si le chauffe eau n'a pas été entretenu,il peut contenir une quantité impressionnante de calcaire.Celui-ci peut obstruer plus ou moins le groupe de sécurité.J'en ai fait l'expérience!
Je pensais avoir vidangé mon chauffe-eau ,car le courant d'eau s'était tari.En fait il en restait encore beaucoup.Du calcaire avait bouché la sortie ,au cours de la vidange.Un bout de fil de fer à permis de déloger l'intrus.
Avant de fermer l'arrivée d'eau froide,faites couler suffisamment d'eau chaude,pour qu'elle soit remplacée par de l'eau froide,afin d'éviter tout risque de brûlure.
Lycaon est déconnecté   Réponse avec citation
Bienvenue
Si ceci est votre première visite, vous devez vous inscrire avant de pouvoir envoyer des messages. En étant inscrit vous pourrez poster votre question, participer aux débats, joindre vos images... alors n'attendez-plus, cela vous prendra 1 minute !

Pour commencer à lire les messages, depuis la page d'accueil des forums, sélectionnez le forum qui vous tente et partez ensuite à sa découverte...

Publicité

A voir aussi
[Thermique] cumulus (Forum Dépannage)
[Thermique] pb cumulus (Forum Dépannage)
[Thermique] Pb De Cumulus ... (Forum Dépannage)
cumulus (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange (Forum Dépannage)






A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse



Outils
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Navigation rapide


Les dernières actualités
06/09 14:03 - L'ATV Jules-Verne a quitté l'ISS pour son dernier voyage
06/09 10:55 - Tabagisme passif : de très jeunes enfants hospitalisés…
05/09 16:12 - 2008 KV42, l'astéroïde qui tourne à l'envers
05/09 13:21 - Un thon robot pour l'armée américaine
05/09 11:37 - La Nasa envisage de prolonger la vie de ses navettes
05/09 09:34 - Flambée de fièvre Q aux Pays-Bas
04/09 17:30 - Bataille autour du sang de tyrannosaure

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h09.

Propulsé par vBulletin
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Traduction par l'association vBulletin francophone