Vieux 22/10/2005, 17h54   Sujet Réglage et/ou panne chaudière a gaz - Message #1
curieux2
 
Date d'inscription: octobre 2005
Messages: 2
Réglage et/ou panne chaudière a gaz
Je suis l’heureux possesseur d’une chaudière Dedietriche (la DTGS 116 Diematic thermostat d'ambiance + prog horaire + radiateur thermostatique a l'étage),

Mais en ce moment, même les gens avec qui j’ai un contrat annuel sont un peu perdus.
En mode jour (ou heure confort 20°) elle n’arrête pas de faire circuler l’eau dans l’unique circuit de chauffage et bien sure l’eau refroidit et la chaudière passe sous les 30° de la variable « Chaleur Minimal »(passer de 40° a 30° pour tester) ce qui remet le brûleur en route et remonte la chaudière vers 50°. L’eau circulant toujours, elle réchauffe les radiateurs et l'eau refroidie puis ca recommence. Ainsi de fil en aiguille la maison monte jusqu’a 25° (limite de ma patience calorique …).
Alors je mets le thermostat du salon en mode nuit et doucement la température redescend. En mode nuit tous ce passe normalement et la pompe ne parait plus bloquée en marche.
Ce qui reste le plus étrange c’est que le capteur de nuit et de jour sont le même (a priori).
Alors pourquoi c’est emballement quant nous devrions rester a 20° et pourquoi cette absence d’emballement pour une valeur a 17° …
Aprés 2 visite de "pro" j'ai un beau thermocouple neuf a 48 E ...
Et un mystérieux problème d'electronique ... visiblement il n'ont fait aucun test et pensait surtout a ce dépecher d'aller voir des clients plus simples ...

Si vous aviez quelques hypothèses ou si vous aviez déjà vu ce genre de chose ce serait super, dans le cas contraire peut-être pourriez-vous nous donner quelques pistes/testes supplémentaires a essayer pour démêler cette imbroglio, et les factures qui vont avec .
curieux2 est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 22/10/2005, 18h03   Sujet Réglage et/ou panne chaudière a gaz - Message #2
richard 31
 
Date d'inscription: mai 2005
Localisation: region toulousaine
Âge: 64
Messages: 14 256
Re : Réglage et/ou panne chaudière a gaz
bonjour,
cela fait longtemps que je n'ai plus traité du thermique , mais a votre lecture je voie une possibilité thermostat ambiance hs sur la fonction jour, (sonde programme jour H.S)
il serait bon d'en mesurer la valeur ohmique par contact manuel de la dite sonde pour voir si elle varie,
depuis 20 ans que je n'y ai plus mis les mains, excusez moi si je commet une erreur de raisonnement, mais je n'en voie aucune autre possibilité
__________________
cordialement
richard31

la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2005, 21h02   Sujet Réglage et/ou panne chaudière a gaz - Message #3
richard 31
 
Date d'inscription: mai 2005
Localisation: region toulousaine
Âge: 64
Messages: 14 256
Re : Réglage et/ou panne chaudière a gaz
re:
par contre a la lecture de votre post, il faudra que l'on m'explique ce que le thermocouple a, a voir dans tout cela, je n'arrive pas a y trouver un rapport,
sa fonction est le maintient de la veilleuse,
même si cela est une sonde d'ionisation, que vous appellez thermocouple, le rapport n'y est pas,
cela sent le charlot de service
__________________
cordialement
richard31

la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2005, 20h01   Sujet Réglage et/ou panne chaudière a gaz - Message #4
curieux2
 
Date d'inscription: octobre 2005
Messages: 2
Re : Réglage et/ou panne chaudière a gaz
Merci beaucoup Richard je vais suivre votre conseil et vérifier la sonde d'ambiance, mais ce qui me m'étonne c'est que c'est la même qui mesure les 17° ou les 20° selon le mode nuit/jour.
Pour le thermocouple il marchait trés bien c'était du grand "n'importe quoi", et c'est d'ailleur suite acette visite que j'ai décidé de me dépanner seul. Je vous ferais part des résultats, mais quoi qu'il en soit merci encore.
curieux2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2005, 20h23   Sujet Réglage et/ou panne chaudière a gaz - Message #5
richard 31
 
Date d'inscription: mai 2005
Localisation: region toulousaine
Âge: 64
Messages: 14 256
Re : Réglage et/ou panne chaudière a gaz
re,
a mon avis vous avez 2 sondes, ceci expliquerai cela, sinon ce serait le processeur, qui la gère qui en serait la cause,
__________________
cordialement
richard31

la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Bienvenue
Si ceci est votre première visite, vous devez vous inscrire avant de pouvoir envoyer des messages. En étant inscrit vous pourrez poster votre question, participer aux débats, joindre vos images... alors n'attendez-plus, cela vous prendra 1 minute !

Pour commencer à lire les messages, depuis la page d'accueil des forums, sélectionnez le forum qui vous tente et partez ensuite à sa découverte...

Publicité

A voir aussi
[Thermique] reglage chaudiere gaz de districh (Forum Dépannage)
[Thermique] réglage chaudière gaz Buderus loganagas 04 (Forum Dépannage)
panne chaudière gaz (Forum Dépannage)
Panne de chaudière à gaz (Forum Dépannage)
Reglage chaudiere Gaz a condensation. (Forum Dépannage)






A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse



Outils
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Navigation rapide


Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain

Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h39.

Propulsé par vBulletin
Copyright © 2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Traduction par l'association vBulletin francophone