Re : Liaison équipotentielle
Si l'on parle de normes :
la liaison équipotentielle doit absolumment être raccordée directement au bornier de terre du tableau général (sans passer par des boites de dérivation ou des dominos)
Par expérience, j'ai fait passer le consuel à titre personnel :
J'ai mis la terre à chaque prise, chaque éclairage et au chauffage et pour la baignoire j'ai fait passer une gaine avec le fil de terre qui sortait. De l'autre côté du mur, j'ai raccordé ce fil à une autre prise et la personne du consuel est incapable de vérifier le raccordement (en lui disant bien que l'on est câblé en direct au tableau).
La visite du consuel est très courte, la personne (qualifiée ou non) procède juste à quelques vérifications (tests des terres pour chaque prise et chaque éclairage), vérification des différentiels dans le tableau, vérification des couluers de fils sur une interrupteur, distance des prises à côté d'un point d'eau (tout celà en 1h de temps). Il distingue très vite si l'installation a été faite correctement.
Si tu as des points de non conformité, il te suffira d'attendre 15jours avant de renvoyer l'attestation avec les modifications que tu as faite (ou non faite), si çà ne touche qu'à des choses simples, tu n'auras aucune contre visite et tu recevra ton attestation dans les jours qui suivent.
|