14/04/2006, 15h42
|
#1 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| MOB en panneaux structurels isolants ?
Bonjour,
J'ai croisé le chemin d'un constructeur de maison ossature bois au salon de Lorient qui utilise des panneaux S.I.P. (panneaux structurels isolants).
La technique a l'air très simple et surtout économique en temps et en materiaux.
Il s'agit de 2 panneaux en OSB avec une plaque de polystirène haute densité ignifugé collée entre les deux.
Je sais ce que vous allez me dire : "C'est pas écolo le polystirène !".
Oui mais si c'est économiquement rentable et coté isolation plutot performant (R = 5.28 en 120mm sans pont thermique dixit la pub), ca permet de mettre les économies dans des double-vitrages plus performants ou dans un chauffage plus écolo (solaire + bois)...
Qu'en pensez-vous ?
Vous connaissez le procédé ?
Merci.
|
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
|
|
14/04/2006, 16h13
|
#2 |
Date d'inscription: février 2006
Messages: 147
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
Heu, ces panneaux sont incorporé à l'ossature ? Si oui, qui fait le contreventement ?
|
| |
14/04/2006, 16h33
|
#3 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par Nikau Heu, ces panneaux sont incorporé à l'ossature ? Si oui, qui fait le contreventement ? | Ce serait plutot poteau / poutre. A priori, les panneaux font l'ossature...
Je sais pas si ca peut aider mais ils en parlent là : http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ci/v7no2/v7no2_6_f.html
Dernière modification par LExpress_29 ; 14/04/2006 à 16h36.
|
| |
14/04/2006, 16h58
|
#4 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? |
| |
14/04/2006, 17h13
|
#5 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
Et une doc ici : http://www.insulspan.com/research%20...h_0601_05a.pdf
A priori, c'est une méthode de construction très répendue en amérique du Nord...
|
| |
14/04/2006, 17h22
|
#6 |
Date d'inscription: novembre 2003 Localisation: sud-ouest Âge: 32
Messages: 2 729
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
j'ai comme un (gros) doute ... les R5 c'est pas avec 12 pouces (tout le site est en pouces) plutôt que 12 cm ?
R5 avec 12 de polystyrène expansé (et pas même extrudé) c'est très très etonnant quand même... quoi qu'il en soit, si c'est vrai c'ets un système à suivre de près
|
| |
14/04/2006, 17h57
|
#7 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par Quisit j'ai comme un (gros) doute ... les R5 c'est pas avec 12 pouces (tout le site est en pouces) plutôt que 12 cm ?
R5 avec 12 de polystyrène expansé (et pas même extrudé) c'est très très etonnant quand même... quoi qu'il en soit, si c'est vrai c'ets un système à suivre de près | J'ai une doc entre les mains d'un constructeur du 56 qui dit Citation: |
Un panneau isolant structurel S.I.P. de 92 mm d'épaisseur a une resistance thermique réelle de R:3.52 et un panneau de 120 mm une resistance réelle de R:5.28 et ceci sans aucun pont thermique.
| Citation: |
Un panneau de 10cm de large est capable de supporter plus de 20 T. en charge, soit 10 fois plus que l'ossature bois traditionnelle.
| Citation: |
Excellent classement au feu : classe 1 avec un indice de propagation de la flamme très faible de moins de 25.
| Pour ceux à qui ca parle....
|
| |
14/04/2006, 18h52
|
#8 |
Date d'inscription: novembre 2003 Localisation: sud-ouest Âge: 32
Messages: 2 729
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
ben nickel alors ... :-/
|
| |
14/04/2006, 19h07
|
#9 |
Date d'inscription: mars 2006 Âge: 32
Messages: 624
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? |
| |
14/04/2006, 19h20
|
#10 |
Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr Âge: 30
Messages: 695
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par LExpress_29 coté isolation plutot performant (R = 5.28 en 120mm sans pont thermique dixit la pub)
Qu'en pensez-vous ? | Je viens de jeter un oeil au site anglais.
données : R=16,87 pour 4.5"
R est en pi².h.°F/Btu
d'après mes conversions, ca donne R = 2,87 (m².°C/W) pour 11.4cm!
Donc on est un peu loin de R=5... mais je me suis peut-etre trompé dans les conversions.
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
|
| |
14/04/2006, 19h27
|
#11 |
Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr Âge: 30
Messages: 695
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
Sinon, à propos de polystyrene, un de mes livres de construction indique un R/mm de 0.034 pour du polystyrene extrudé, ce qui donne R=4.08 pour 120mm. Si on rajoute l'OSB, on peut peut-etre approché de R=5.
Quelqu'un a plus d'infos?
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
|
| |
14/04/2006, 19h38
|
#12 |
Date d'inscription: mars 2006 Âge: 32
Messages: 624
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par bibice Je viens de jeter un oeil au site anglais.
données : R=16,87 pour 4.5"
R est en pi².h.°F/Btu
d'après mes conversions, ca donne R = 2,87 (m².°C/W) pour 11.4cm!
Donc on est un peu loin de R=5... mais je me suis peut-etre trompé dans les conversions. |
j'ai cherché comment convertir cette drôle de bestiole et j'ai juste remarqué que les BTU étaient de deux types...
quand à h je ne sais pas ce que c'est... logiquement c'est h/Btu c'est proportionel à des W cependant.
|
| |
14/04/2006, 19h42
|
#13 |
Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr Âge: 30
Messages: 695
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par David7578 j'ai cherché comment convertir cette drôle de bestiole et j'ai juste remarqué que les BTU étaient de deux types...
quand à h je ne sais pas ce que c'est... logiquement c'est h/Btu c'est proportionel à des W cependant. | Je n'ai pas non plus trouvé à quoi correspondait h.
Je me suis basé sur un livre de construction québequois qui donne des valeurs R d'isolant en SI et en systeme anglo-saxon.
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
|
| |
14/04/2006, 21h08
|
#14 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
Si je comprends bien, personne ne connait le procédé... |
| |
14/04/2006, 22h24
|
#15 |
Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: occupé sur ma maison mobgestel.free.fr Âge: 30
Messages: 695
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par LExpress_29 Si je comprends bien, personne ne connait le procédé...  | C'est dommage, comme j'exposais, je n'ai pas eu le temps de faire le tour du salon à Lorient. Je n'ai donc pas eu le temps de voir ces fameux panneaux...
__________________
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
|
| |
15/04/2006, 11h59
|
#16 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ? Citation: |
Envoyé par bibice C'est dommage, comme j'exposais, je n'ai pas eu le temps de faire le tour du salon à Lorient. Je n'ai donc pas eu le temps de voir ces fameux panneaux... | Heu... Quel stand ? (le n° si tu veux pas te faire de pub, j'ai garder le plan  )
|
| |
18/04/2006, 13h01
|
#17 |
Date d'inscription: février 2006 Localisation: Quimper Âge: 33
Messages: 197
| Re : MOB en panneaux structurels isolants ?
Le contact est en vacances  donc je le vois dans 15 jours.
Je vous en dirai plus.
|
| | |
|