Vieux 29/08/2006, 20h00   Sujet Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !! - Message #1
jeefreeze
 
Date d'inscription: août 2006
Messages: 11
Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
Bonjour,
Je cherche à faire un calcul simple (du moins en apparence) ... Ben je dois dire, que je m'y casse les dents
le problème parait simple mais bon !!! pourriez-vous m'aider ??
la question est la suivante:
Quelle est la pression d'air nécessaire (pression constante) pour obtenir un débit de 2760 m³/h passant par le Ø d'une canalisation de 250mm (ou une section S)??

NB : Je ne connais pas la vitesse du fluide

Merci d'avance
jeefreeze est déconnecté   Réponse avec citation
Alt Aujourd'hui
Publicité

Beitrag Liens sponsorisés

   
Vieux 29/08/2006, 22h09   Sujet Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !! - Message #2
azad
 
Date d'inscription: février 2006
Localisation: Bastia
Âge: 70
Messages: 437
Re : Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
Bonjour
Je ne vois pas très bien ce que fait ce post dans cette rubrique et je pense qu'il va être déplacé.
Cependant on peut dire que votre problème n'est pas d'une simplicité désopilante. En effet, je suppose que le fluide est de l'air et alors 2 cas
1- On fait un calcul très sommaire (??) en utilisant les théorèmes de Bernoulli et d'Euler et on a un résultat (presque) tout faux, car on est dans le cadre de la dynamique des fluides parfaits
2- On essaie de faire de la cinématique des fluides et alors il faut savoir si l'écoulement est (ou n'est pas ! )
1-permanent (le champ de vitesse n'est pas fonction du temps)
2-potentiel (on dirait maintenant irrotationnel) c'est à dire pas de turbulences ou tourbillons dans la canalisation
3-uniforme. le champ de vitesse est constant dans toute la tubulure.
4-plan. (seuls le temps et l'espace interviennent dans le calcul de la vitesse à un endroit donné de la tubulure)
En plus l'air est compressible ce qui arrange vraiment tout et la nature interne du conduit joue aussi un grand rôle.
Bref comme on est dans la rubrique humour, je vous conseillerais plutôt d'aller trouver un plombier spécialisé en install de clim. Je pense en effet que ces gens là, utilisent des abaques qui devraient simplifier notablement votre problème.
Et sauf erreur, je crois que les restrictions que j' évoque plus haut, ne sont pas exhaustives, il y en a plein d'autres.
__________________
Quand Microsoft fabriquera des clous.... ça ne plantera plus.
azad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 22h17   Sujet Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !! - Message #3
benjy_star
 
Date d'inscription: janvier 2005
Localisation: Lyon
Âge: 27
Messages: 16 630
Re : Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
Message déplacé.
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 23h07   Sujet Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !! - Message #4
sitalgo
 
Date d'inscription: juin 2006
Localisation: La Réunion
Messages: 1 842
Re : Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
Il te faut effectivement trouver les méthodes de calcul utilisées par les professionnels (chauffagistes, VMC et clim). C'est un calcul simplifié (mais pas forcément simple) qui tient compte aussi des rugosités de tuyau, coudes et tout ce qu'on peut imaginer.

Je ne crois pas qu'à ce niveau on se préoccupe de la diminution de volume de l'air, mais tu as déjà de quoi estimer la vitesse.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 23h57   Sujet Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !! - Message #5
simbis
 
Date d'inscription: avril 2006
Âge: 57
Messages: 504
Re : Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
avec de l'air, vous avez le débit et la section donc la vitesse (on néglige toujours la rugosité des parois et le gradient de vitesse en ventilation sur des petites sections).
vous touverez des abaques qui vous donnent la perte de charge dans une conduite en fonction de la vitesse (fabricant de conduits ou de ventilateurs industriels)
Un paramètre a ne pas negliger si vous faites de le ventilation : au dela de 10m/s le bruit devient "serieux " a 20 m/s c'est carrement très pénible.....
simbis est déconnecté   Réponse avec citation
Bienvenue
Si ceci est votre première visite, vous devez vous inscrire avant de pouvoir envoyer des messages. En étant inscrit vous pourrez poster votre question, participer aux débats, joindre vos images... alors n'attendez-plus, cela vous prendra 1 minute !

Pour commencer à lire les messages, depuis la page d'accueil des forums, sélectionnez le forum qui vous tente et partez ensuite à sa découverte...

Publicité

A voir aussi
Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air? (Forum Physique)
débit d'air pour une chaudière bois (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
calcul de la préssion en fonction du débit d'air (Forum Physique)
pb calcul débit pression à la sortie fontaine (Forum Physique)
pb pr calcul débit et pression fontaine (Forum Physique)










A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Réponse


Dossiers à découvrir

Outils
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Navigation rapide


Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
24/07 09:31 - Un moteur actionné par la lumière
23/07 17:28 - Le volcanisme à l'origine de l'extinction marine du Crétacé supérieur ?
23/07 14:54 - Les mouches seraient sensibles au champ magnétique