Condensation: ajuster les réglages Viessmann
Répondre à la discussion
Page 1 sur 4 12 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 103

Condensation: ajuster les réglages Viessmann



  1. #1
    athas

    Post Condensation: ajuster les réglages Viessmann


    ------

    bonjour à tous : mon premier post sur ce merveilleux forum
    mon installation chaudiere condensation gaz viesmann 200 w avec sonde extérieure + sonde intérieure vitotrol 200 avec production eau chaude en micro accumulation, pas de vanne mélangeuse pour circuit chauffage si j'ai bien compris la notice et les indicateurs vitotronic
    donc fonctionne en CIRCUIT A1
    chauffage par radiateurs alu montés en 1983
    pente 1.1 parallèle +1 pour 19° et 16° en réduit:
    zone Arcachon océanique doux
    je suis tout de meme surpris d'obtenir un resultat satisfaisant avec cette pente et je teste ces jours ci une pente de 1.0 qui semble pas mal avec 3° à 6° ... pourtant j'ai des radiateurs pas vraiment prévus pour basse temperature.
    mes questions:

    les règlages initiaux fait par l'installateur

    b0=0 (avec commande à distance, marches normale & reduite en fonction t° extérieure uniquement ) j'ai mis b0=3 (marches normale & réduite avec sonde d'ambiance de compensation )
    j'ai un doute si je laisse b0=0 est ce que la sonde intérieure influe ou pas ? et si je mets b0=2 est ce bien la "combinaison" des deux sondes ? en marche normale ET réduite
    b2=8 d'origine paramètre de réglage d'influence ambiance. Mais si b0=0 y a t il correction selon ambiance ce qui me semble important car j ai des apports considérable : insert puissant et véranda dont DOIT tenir compte la sonde !

    ensuite

    initialement
    paramètre b5=O initialement DONC j'avais le circulateur EN PERMANENCE même avec la nuit AUCUN démarrage brûleur ... ???
    j'observais un brassage d'eau froide PERMANENT .... je ne vois pas l'intérêt si ce n'est pour EDF !: ,
    Je précise que la notice ne prévoit une modification de ce paramètre que pour le circuit M2 avec vanne mélangeuse ... je précise aussi que cela fonctionne en tous cas ET que le systeme s'arrete en reduit
    DONC:
    j'ai mis b5=5 c'est à dire
    le circulateur chauffage est :
    arrêté si T° ambiante effective > T° consigne + 1° enclenché si T° ambiante effective < T° consigne
    donc il s'arrête toute les périodes de réduit (sauf si la T° intérieure baissait sous 16° .... jamais vu en 25 ans en prériode d'occupation)
    question y a t il un risque lors de l'arrêt de chauffe pour la chaudière si à cet instant le brûleur activé ?
    Voilà je précise qu'avant de faire appel à vous j'ai pas mal lu ... j'ai appelé le docteur Viesmann qui m'a renvoyé dans mes foyers ... que j'ai posé les questions au spécialiste installateur qui ne sait même pas à quoi correspond EXACTEMENT la parallèle !
    j'ai l'impression que les professionnels (enfin ceux que j'ai vus) font les choses "par coeur selon la recette" sans comprendre ce qu'ils font ????! J'ai connu ça dans mon domaine l'electronique chez certains et je n'aime pas!
    merci et j'espère avoir été clair et pas trop long cordialement merci d'avance

    -----

  2. #2
    lolodecarvin

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    T'as tout compris, rien a ajouter

    tous tes reglages sont bons.

    Tu sais, tu modifies ta pente, mais ca ne changera plus grand chose.

    En ce qui concerne ta polémique sur la compétences des chauffagistes, je partage cal a 100%. Pour info, quand je travaillais avec les chauffagistes, a proximativement 95% des installateurs ne modifiaient pas la pente, et pire, 75% ne savaient comment faire.

    Alors la parrallele....

  3. #3
    SebMP35

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Idem.
    J'arrive quasiment aux memes conclusion sur une viessmann. Juste la pente qui est chez moi a 0,7. Pas encore essayé plus bas ...
    J'ai mis en plus b2=20 (en cours d'ajustement ...) et la température départ baisse quand on s'approche de la température de consigne.

    Le chauffagiste a confié la mise en service et les reglages a une boite de maitenance .... La boite de maintenance a déjà eu du mal et a fait appelle au technicien de la marque. Pour lui la pente, c'etait forcement 1.2 avec des radiateurs même si je lui ai dit que ma maison etait hors normes pour l'isolation et que les radiateurs etaient largement dimensionnés ...
    Enfin, il a bien voulu me montrer comment on changait pente, parallèle ... mais je me suis debrouillé pour que le circulateur ne fonctionne pas 24h/24 ...

  4. #4
    fxt

    Talking Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    En ce qui concerne ta polémique sur la compétences des chauffagistes, je partage cal a 100%. Pour info, quand je travaillais avec les chauffagistes, a proximativement 95% des installateurs ne modifiaient pas la pente, et pire, 75% ne savaient comment faire.
    cette remarque me fait rire mon cher lolodecarvin

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    lolodecarvin

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par fxt Voir le message
    cette remarque me fait rire mon cher lolodecarvin
    pourquoi??

  7. #6
    athas

    Arrow Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bonjour et merci à tous
    à propos de B2 et de l'influence de la sonde intérieure comment se passent les choses? Il semblerait que certains pensent inutile d'influer sur la sonde externe voire néfaste. Je comprends cela quand il n'y a aucune source intérieure (importante) de calories mais quand une maison comporte un foyer fermé, une véranda bien pensée, etc ... la sonde intérieure me semble pertinente? Chez Viessmann l'influence semble agir de 1 à 64.
    Est ce linéaire par exemple reglage à 8 en usine veut il dire que 64/8 => un huitieme d'influence et si oui quels sont les influences mini et maxi.
    Si on considere par exemple une installation ou la source de chaleur interne suffit au maintien en T°, comment reagit la chaudiere à condensation ?

    Est il normal de ne pas mettre de vanne mélangeuse sur une installation telle que la mienne vitodens 200w sur radiateurs "normaux" alu. Si oui pourquoi la notice Viessmann dit de ne modifier les parametres dont nous parlons que sur les installations de type M2 avec vanne mélangeuse ? , ,

    Quant à la polémique ... pas du tout mon intention. Je dit simplement que les seuls renseignements que j'ai c'est par vous, que je ne rémunere pas (ça peut s'arranger ) les pros y compris chez Viessmann ? La maison Viessman m'a répondu que leur rôle était de fabriquer et de concevoir des chaudières et celui du client de l'utiliser. Que l'installateur saurait cher Mr régler la bestiole (je resume) et que Viessmann lui apporterait le soutien nécessaire. Je dis donc qu'après lui avoir demandé l'incidence exacte de l'ajustage de la parallele et qu'il m'a dit ne pas savoir vraiment ... je n'ai pas insisté
    merci à tous si ce fil concerne certains et bonsoir

  8. #7
    fxt

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    alors je ne connais le mode de fonctionnement chez viessman.
    sur ma régulation de pcbt, la sonde intérieur corrige la courbe suivant une loi non modifiable (1°C de différence par rapport à la consigne diminue ou augmente de 2°C le départ dans le pcbt) mais depuis que je l'ai installé, plus de surchauffe quand il y a du soleil et près de 25% d'économie de gaz. d'après l'installateur, la sonde intérieur ne servait pas à grand chose.

  9. #8
    puymary33

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bonsoir,
    je suis moi meme de gironde et possesseur depuis peu d'une chaudière à condensation viessmann vitodens 333. j'ai fait joujou moi aussi avec la pente et la parallèle. mes reglages aujourd'hui :
    temp de confort 21.
    temp reduite 17
    pente 1.1
    // -1

    ça condens bien, je vais peut etre encore baisser, car il fait plutot 22 dans la maison. le bruleur tourne environ 60% du temps en modulant.


    si tu n'as pas de circuit m2, je pense qu'il peut etre mauvais pour la chaudière d'arreter le circulateur. de plus tourner uniquement en Thermostat d'ambiance en reduit la nuit, fait chuter la température des pièces , du circuit de chauffage, ce qui n'est pas bon pour l'inertie.

    je suis d'accord sur le principe, il n'y a pas grand monde qui se risque a conseiller de faire tel ou tel chose dans le domaine de la regul.

    un lien excellent sur la regulation en condensation :
    http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CD...rbechauffe.htm

    il faut y aller a tatons jusqu'à se trouver le bon reglage. de plus , chaque habitation a son propre reglage en fonction de l'isolation, du volume a chauffer, des radiateur, de la temp de confort souhaitée...

  10. #9
    athas

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par puymary33 Voir le message
    bonsoir,
    je suis moi meme de gironde et possesseur depuis peu d'une chaudière à condensation viessmann vitodens 333. j'ai fait joujou moi aussi avec la pente et la parallèle. mes reglages aujourd'hui :
    temp de confort 21.
    temp reduite 17
    pente 1.1
    // -1

    ça condens bien, je vais peut etre encore baisser, car il fait plutot 22 dans la maison. le bruleur tourne environ 60% du temps en modulant.


    si tu n'as pas de circuit m2, je pense qu'il peut etre mauvais pour la chaudière d'arreter le circulateur. de plus tourner uniquement en Thermostat d'ambiance en reduit la nuit, fait chuter la température des pièces , du circuit de chauffage, ce qui n'est pas bon pour l'inertie.

    je suis d'accord sur le principe, il n'y a pas grand monde qui se risque a conseiller de faire tel ou tel chose dans le domaine de la regul.

    un lien excellent sur la regulation en condensation :
    http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CD...rbechauffe.htm

    il faut y aller a tatons jusqu'à se trouver le bon reglage. de plus , chaque habitation a son propre reglage en fonction de l'isolation, du volume a chauffer, des radiateur, de la temp de confort souhaitée...
    Bonsoir et merci de vos interventions
    question qu est ce que la vanne M2 exactement
    merci
    S.A

  11. #10
    ericlem33

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Bonsoir,
    Je suis également équipée d'une chaudière Viessmann Vitodens333 avec régulation par temp extérieure et sonde d'ambiance. Circuit de type A1 sans vanne M2.

    Je suis en phase de tatonnement pour le règlage de pente et de parallèle (âs beaucoup de support de l'installateur !).

    Un de mes problèmes est que le circulateur fonctionne quasi en permanence et le bruleur se déclenche même avec une Temp. effective de 22 pour une Temp. de consigne de 20°.

    Votre proposition de mettre le règlage b0 à 3 et le b5 à 5 me paraît intéressant mais confirmez vous que cela maintien l'usage de la sonde extérieure en la mixant avec la onde intérieure ou cela déconnecte-t-il la sonde extérierure ?

    Si fonctionnement bi-sondes, que se passe-t-il si la sonde extérieure allume le bruleur alors que la sonde intérieure à coupé le circulateur ? Risque pour la chaudière ?

    Merci de vos réponses : cela est dèjà réconfortant de voir que d'autres se pose les mêmes questions !

  12. #11
    puymary33

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    si ta chaudière se déclenche à 22 en ta alors que la consigne est a 20, il n'ya a pas d'ambiguité, il faut baisser la pente. essaie par exmple de la baisser de 0.1 (si elle est à 1.3, tu la mets à 1.2) et attends quelques jours pour voir le résultats.
    au risque de me répeter, je pense qu'il n'est pas bon de formcer le paramètre b0 si on a que circuit A1. le circuit A1 seul est fait pour fonctionner uniquement en fonction de la température extérieure. Le fait de couper le circulateur au dessus de la consigne alors qu'il fait froid dehors fait perdre tout l'intérêt de la regul extérieure, et donc de l'anticipation. il y aura donc plus d'inertie pour retrouver la temp de confort le lendemain matin, et donc plus d'energie consommée. et au final, je ne suis pas sur que cela se traduise par une économie d'energie. dans ce domaine, et avec l'expérience que j'en ai, il ne faut pas raisonner a court terme et croire qu'on va consommer beaucoup parce que ca chaudière tourne tout le temps. dans une chaudière a condensation, l'intérêt c'est la condensation. et pour que ca condense, il faut 2 choses essentielles :
    1. que le bruleur tourne
    2. que le retour soit le plus froid possible
    de plus, et la je ne sais pas repondre, quelle est l'incidence si le bruleur tourne alors que le circulateur est arrêté. je pense comme ça que si la chaudière le tolère, ce n'est pas bon du tout, car démarrage frequent et tres court du bruleur ce qui entrzine surconsommation et fatique du matériel.

  13. #12
    athas

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bonjour: je répète ma question car je ne suis pas connaisseur
    A quoi exactement sert la vanne et comment cela fonctionne en fonctionnement M2 ?
    pour mon installation en A1, b0=3 b5=5; je programme abaissement à 17 à 23H00 et tout s'arrete. Je précise que des 21h00 le circuit est extremement tiede sans montée de temperature, je ne vois pas en quoi cela pourrait etre nefaste pour la chaudiere ? Si je me trompe expliquez moi ...
    Pourquoi faire fonctionner le circulateur lorsqu'il n'y a plus de demarrage bruleur du tout en reduit ? merci a tous si ce fil vous interresse
    Serge

  14. #13
    ericlem33

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Merci Puymary33 de ta réponse.
    Je pense effectivement que le mieux est de trouver les bons réglages de pente et de parallèle : je persévère car j'ai lu par ailleurs qu'une saison de chauffe pouvez être nécessaire pour trouver le bon point de chauffe our différente temp. extérieure.
    Pour l'instant je pense tenir les points pour 10/12° et 5/6° : il me faudrait un petit coup de froid sur une semaine pour trouver le 0°. En dessous, c'est quand même rare en Gironde !

    Ma crainte est plutôt pour la demi-saison (autour de 15° mais avec soleil donc fort apport extérieure l'après-mdi) : dans ce cas aucune pente / parallèle ne va faire l'affaire et si la sonde extérieure ne coupe pas je vais chauffer pour rien. Et là j'ai pas fini d'entendre Madame raler ! D'où mon intérêt pour ces paramètres b0/b5.

    Pour Athas, désolé mais pas d'idée sur le fonctionnement M2. En revanche, le risque que je vois sur la chaudière, c'est en cas d'allumage bruleur par demande sonde extérieure alors que la sonde intérieure à couper le circulateur. Mais peut être que ça ne peut pas se produire ?

  15. #14
    puymary33

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Pour ATHAS

    Le problème, c'est qu'en coupant ta regul en fonction de la température extérieure la nuit, tu peux rater un coup de froid qui va venir dans la nuit (ex il fait 10 degrés à 23h00, et zero le lendemain matin à 6h00). dans ce cas, tu ne bénéficies plus de l'anticipation de ta regul extérieure, tes murs se seront refroidis, et l'inertie sera plus longue pour remonter à la temp de confort.
    l'energie électrique consommée par le circulateur est négligeable, d'autant qu'il doit etre (c'est le cas chez moi sur la vitodens 333) à modulation.
    L'unique intérêt de la regul extérieur, c'est l'anticipation, qui amène un confort meilleur.
    un 20 degrés en ambiance murs froids n'a pas le même confort qu'un 20 degrés murs tempérés. dans le deuxième cas, la ta baissera moins vite.
    A l'extreme, pour ne pas consommer, il ne faut pas chauffer, mais la après, le confort est tout relatif.

  16. #15
    patherv

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Bonjour, j'ai moi aussi une W333 mais sans sonde ext (vitotronic 100)
    suite à une panne de thérmostat le chauffagiste l'a exclu, (dans l'attente d'un nouveau thérmostat). Il à reglé directement la temp sur la chaudière à 60°: résultat il faisait 26° dans la maison. J'ai baissé petit à petit, la température est maintenat à 45° sur la chaudière et la température dans la maison autour de 20°. J'ai l'impréssion que c'est plus agrèable dans la maison, il y a moins de différences entre les pièces. Je me demande si la consommation avec une température costante de la chaudière à 45° est plus élevée que une température à 60° sur la chaudière et un thérmostat jour/ nuit avec environs 8 heures à 20° et le reste à 17°?

    Quel est le meilleur réglage pour ma chaudière? Avec une température plus basse il y a plus de condensation, donc plus d'économies?
    Merci pour votre aide

  17. #16
    invite898f7cd6

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bj
    j'i une 333 avec vitotrol 200 et vitotronic200. ma question: je ne trouve pas le parametre B0 !!? j'ai acces a la pente , parallele et autres mais pas a b0. si vous pouvez m'aider ?
    merci

  18. #17
    invitea883d619

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    répondre à: choucroute

    Bonjour. Pour trouver le b0:0, tu dois appuyer en même tp sur le symbole robinet+ radiateur/robinet: codage 2 (p42 noticevitodens 200-w); ensuite OK et dérouler avec+/- (commence par -, tu arriveras plus vite sur b0. J'ai eu du mal à le trouver aussi, fait attention c'est un petit b et non un B. J'ai fait un essai sur b0=2 En marche normale c'est la sonde d'ambiance intérieure qui réagit et en marche réduite c'est la sonde extérieure. C'est pas mal. En revanche je ne suis pas convaincu par le fait de mettre b5=5. Le circulateur s' arrête et j'ai l'impression que le contraste de température, (température ressentie) est plus rapide qu'avec une circulation pratiquement constante (il est vrai que psychologiquement on a l'impression de consommer une énergie électrique inutile...) Cela dit je ne suis qu'au début de mes observations et je ne veux pas être catégorique dans la pertinence de mes propos. Cordialement

  19. #18
    inviteb98de7fd

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai lu avec attention vos messages car j'ai aussi des problemes avec ma regulation.
    pouvez vous me dire si vous etes arrive à un resultat?

  20. #19
    invite7e7d74eb

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Le circulateur s' enclenche tj quand le bruleur demarre , si il ne tourne pas ca va tres vite en surchauffe car le corp de chauffe en inox ne contient que 5l d' eau ...

    en mode chauffage
    Le circulateur s' arrete avec une temporisation qui est le codage F5: 12
    on sait le réglé de 0 a 20 ( 0 = en continu !)

    Concernant le thermostat, si il y est coupe, tout est coupé !!!
    donc si on va dans la salle de bain, il n y a plus de chauffage et madame elle ralle .... chez mes clients qui ont un foyer a bois, je le met sur B0= 1 et ce sont les vanne th qui coupe les radiateurs...

    pour réglage de courbe voir fichier
    Images attachées Images attachées  

  21. #20
    invitea883d619

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par Lnab3 Voir le message
    bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai lu avec attention vos messages car j'ai aussi des problemes avec ma regulation.
    pouvez vous me dire si vous etes arrive à un resultat?
    Bonjour!
    J'avoue que je ne suis pas tous les jours sur les réglages et que j'oublie rapidement le protocole à suivre... Actuellement, voici comment je suis programmé (depuis le 15/02/09, presque la sortie d'hiver):codage1: d3=11 d4=0. c5=18°. codage2: b0=2. b2=30. b5=4
    Ce que je peux vous dire c'est que ma consommation a été divisée par 2 avec un hiver qui n'a pas été particulièrement doux. (région Orléanais) Rappel (installation cesi viessmann et chaudière 200-w) en remplacement d'une drakar de25 ans!
    Bien cordialement. savybarbe

  22. #21
    Did67

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message

    Tu sais, tu modifies ta pente, mais ca ne changera plus grand chose.
    ....
    Je viens tard, mais cela peut toujours intéresser :

    1) oui, certains chauffagistes font de grossières erreur de paramétrage : chez moi, une sonde d'ambiance était inactive car un paramètre était resté sur le paramètre par défaut (absence de sonde). Pourtant, le gar maîtrisait remarquablement !

    2) oui, la sonde d'ambiance c'est rudement éfficace dans les conditiosn évoquées par quelq'un : apports solaires, insert, etc... Et cela ne sert pas à rand chose dans un appartement principalement orienté nord, sans poêle, insert, toujours occupé par le même nombre de personnes (100 W dégagés par personne présente)

    3) la pente ne va jouer que s'il y a de gros écarts de température extérieure ; il faut régler pente et parallèle en même temps, sur deux points aussi écartés que possible (par temps assez doux ; puis par temps très froid) ; il faut, au début, souvent, faire plusieurs ajustements successifs, avant de trouver l'équilibre par tâtonnement. Quand pente et parallèle sont bonnes, c'est très simple : vous avez la température souhaitée pile-poil quelle que soit la température extérieure. C'est magique. Pas de thermostat à toucher pour "pousser" un epu le chauffage ou le baisser... La régulation ajuste "juste".

    Sinon, il fait soit trop chaud, soit trop froid quand on s'écarte durablement de la température extérieure à laquelle le réglage a été fait.

    Tenir compte de l'inertie du bâtiment : dans certains cas, ces écarts n'apparaissent que lentement (forte inertie), dans d'autres vite (faible inertie).

    Ne pas faire plus d'un ajustement par jour (voire deux jours).

    Et c'est plus simple en gardant le bâtiment en température confort (donc sans abaissement). Si pente et parallèle sont au top, la régulation ajustera ensuite automatiquement l'abaissement programmé...

  23. #22
    inviteb98de7fd

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par savybarbe Voir le message
    Bonjour!
    J'avoue que je ne suis pas tous les jours sur les réglages et que j'oublie rapidement le protocole à suivre... Actuellement, voici comment je suis programmé (depuis le 15/02/09, presque la sortie d'hiver):codage1: d3=11 d4=0. c5=18°. codage2: b0=2. b2=30. b5=4
    Ce que je peux vous dire c'est que ma consommation a été divisée par 2 avec un hiver qui n'a pas été particulièrement doux. (région Orléanais) Rappel (installation cesi viessmann et chaudière 200-w) en remplacement d'une drakar de25 ans!
    Bien cordialement. savybarbe
    bonsoir,
    merci pour votre reponse rassurante
    avez vous des radiateurs surdimmensionnes ou des classiques?

  24. #23
    inviteb98de7fd

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par puymary33 Voir le message
    si ta chaudière se déclenche à 22 en ta alors que la consigne est a 20, il n'ya a pas d'ambiguité, il faut baisser la pente. essaie par exmple de la baisser de 0.1 (si elle est à 1.3, tu la mets à 1.2) et attends quelques jours pour voir le résultats.
    au risque de me répeter, je pense qu'il n'est pas bon de formcer le paramètre b0 si on a que circuit A1. le circuit A1 seul est fait pour fonctionner uniquement en fonction de la température extérieure. Le fait de couper le circulateur au dessus de la consigne alors qu'il fait froid dehors fait perdre tout l'intérêt de la regul extérieure, et donc de l'anticipation. il y aura donc plus d'inertie pour retrouver la temp de confort le lendemain matin, et donc plus d'energie consommée. et au final, je ne suis pas sur que cela se traduise par une économie d'energie. dans ce domaine, et avec l'expérience que j'en ai, il ne faut pas raisonner a court terme et croire qu'on va consommer beaucoup parce que ca chaudière tourne tout le temps. dans une chaudière a condensation, l'intérêt c'est la condensation. et pour que ca condense, il faut 2 choses essentielles :
    1. que le bruleur tourne
    2. que le retour soit le plus froid possible
    de plus, et la je ne sais pas repondre, quelle est l'incidence si le bruleur tourne alors que le circulateur est arrêté. je pense comme ça que si la chaudière le tolère, ce n'est pas bon du tout, car démarrage frequent et tres court du bruleur ce qui entrzine surconsommation et fatique du matériel.
    je absolument d'accord avec vous
    par contre je me pose la question que si c'etait nefaste pour la chaudiere que la pompe s'arrete, alors pourquoi viessmann livre ses chaudieres avec le codage A9:7(avec temps d'arret de la pompe lors du changement du programme de fonctionnement...)
    modification possible A9:0(sans temps d'arret) ou A9:1 à A9:15(temps d'arret reglable de 1 à 15)
    est ce vraiment nefaste pour la chaudiere ou c'est tout simplement une question de confort??
    quelle est la meilleure solution??

    salutations

  25. #24
    invitebf43353c

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Bonjour,

    J'ai moi aussi une vitodens 333 qui alimente des radiateurs équipés de têtes thermostatiques (1 seul circuit). J'ai une sonde extérieure et pas de sonde intérieur.
    J'habite strasbourg, une maison de 1960 environ 90 m2. J'ai pas mal bidouillé pente et parrallèle. J'ai aussi modifié le codage A5.

    J'ai commancé à bidouiller il y a 2 mois après le passage du chauffagiste et en lisant ici et là.

    Ce qui donne à ce jour :

    Pente 1,3
    Parrallèle 3
    Temérature confort 19°
    Température réduite 16 °
    Codage A5 : 8
    Confort 17H30 22H et 6H30 8H en semaine
    7h 22H we

    Or depuis quelques jours, j'ai constaté que la température réduite n'est jamais atteinte (nuit et journée en semaine). Je ne sais pas si c'était le cas avant et que je ne m'en étais jamais rendu compte... ou bien j'ai modifié un paramètre par erreur ?
    J'ai un peu regardé la nuit en interrogeant et fréquement la température chaudière est supérieure à la température de consigne. Est ce un défaut ou un mauvais réglage ?
    J'ai vraiment le sentiment que la chaudière tourne beaucoup trop la nuit.
    Je précise que le basculement se fait correctement à l'écran d'affichage.

    Voilà j'espère avoir des réponses et conseils
    Merci
    Une dernière question : lors de l'interrogation de la chaudière, il est indiqué une température extérieure amortie, comment est elle calculée et à quoi sert elle ?

  26. #25
    invitea883d619

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par STEPHANE2008 Voir le message
    Bonjour,

    J'ai moi aussi une vitodens 333 qui alimente des radiateurs équipés de têtes thermostatiques (1 seul circuit). J'ai une sonde extérieure et pas de sonde intérieur.
    J'habite strasbourg, une maison de 1960 environ 90 m2. J'ai pas mal bidouillé pente et parrallèle. J'ai aussi modifié le codage A5.

    J'ai commancé à bidouiller il y a 2 mois après le passage du chauffagiste et en lisant ici et là.

    Ce qui donne à ce jour :

    Pente 1,3
    Parrallèle 3
    Temérature confort 19°
    Température réduite 16 °
    Codage A5 : 8
    Confort 17H30 22H et 6H30 8H en semaine
    7h 22H we

    Or depuis quelques jours, j'ai constaté que la température réduite n'est jamais atteinte (nuit et journée en semaine). Je ne sais pas si c'était le cas avant et que je ne m'en étais jamais rendu compte... ou bien j'ai modifié un paramètre par erreur ?
    J'ai un peu regardé la nuit en interrogeant et fréquement la température chaudière est supérieure à la température de consigne. Est ce un défaut ou un mauvais réglage ?
    J'ai vraiment le sentiment que la chaudière tourne beaucoup trop la nuit.
    Je précise que le basculement se fait correctement à l'écran d'affichage.

    Voilà j'espère avoir des réponses et conseils
    Merci
    Une dernière question : lors de l'interrogation de la chaudière, il est indiqué une température extérieure amortie, comment est elle calculée et à quoi sert elle ?
    Bonjour,
    effectivement, avec le froid actuel, la sonde extérieure anticipe une chute trop brutale de température, c'est pourquoi paradoxalement la température réduite ne descend pas aussi vite que par une météo plus clémente, pour éviter une trop forte demande d'énergie lors du passage t°confort (enfin c'est ce que j'ai cru comprendre...). Essayez aussi de demander confort =18°, peut être que la sonde sera moins rapide à vouloir anticiper? Il faut aussi faire la différence entre le bruit que fait le circulateur qui tourne sans doute en permanence, et l'allumage effectif du bruleur. En ce qui me concerne, J'effectue mon relevé gaz une fois par semaine pour faire un bilan. Si vous voulez moins de chaleur, il y a certainement des paramètres à changer, (mais c'est quand même pas mal de voir qu'il fait bon alors qu'il très froid dehors...) Vous pouvez aussi peut être faire "reset" pour retrouver les configurations sortie usine?
    Bonne recherche et bonne fin d'année au chaud!
    Je ne vous ai pas été une grande aide...
    Cordialement

    savybarbe

  27. #26
    invitead6c1d21

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Bonjour,

    Je viens de m'inscrire à ce forum suite à une recherche qui touche exactement les interrogations posées dans cette discussion.

    Je me pose donc les mêmes questions.

    J'ai changé de chaudière à la fin de l'hiver dernier. Elle a été installée en mars. Il s'agit d'une Viessmann Vitodens 222 avec sonde extérieur et sonde d'ambiance de compensation.

    Notre maison comporte deux pièces avec haut plafonds et deux pièces plus bas plafond au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage. Les radiateurs sont de taille normale sauf dans un salon où c'est un grand (il doit faire deux mètres environ sur 70cm). C'est donc une maison qui est un peu lente à chauffer mais qui garde bien la température (bonne inertie). On a constaté que lorsque la chaudière ne fonctionne pas la nuit, la température ne descend jamais jusqu'à 16° (ce qu'on lui indique comme température réduite). En une nuit, elle ne perd donc que 2° maximum (c'était moins lorsqu'il faisait doux). C'est une maison ancienne située dans le nord de Sarthe: il y chaud l'été (25°) et on a quelques passages de grand froid l'hiver (l'année dernière -18° une nuit en janvier) et cette année, depuis mardi dernier -8°. Cette nuit encore -3°.

    Voici mes réglages actuels:
    Codage 1
    Pente: 1,4
    Parallèle: 0

    Codage 2
    b0:0
    b2: 8

    Température ambiante normale demandée: 19°
    Température ambiante réduite demandée: 16°

    La semaine dernière, lorsque la température extérieure est descendue la nuit à -8°, la chaudière a continué de chauffer à 20° alors qu'on était en programme nuit. J'en ai parlé au chauffagiste qui est venu descendre la pente à 1,3 (elle était à 1,5) et qui a remonté le parallèle de -1 à 0.

    La même nuit, on a constaté qu'en programme nuit, la chaudière chauffait toujours autant et qu'il fallait que je descende la température ambiante normale à 15° et la température ambiante réduite à 12° pour que le brûleur s'éteigne enfin.

    Et le lendemain matin (samedi dernier), on a eu des difficultés à rechauffer la maison.

    Du coup, hier j'ai remonté la pente à 1,4. Les radiateurs se sont bien arrêtés hier soir, mais je ne suis pas sûr, cette nuit, que la chaudière a bien pris en compte la température demandée en programme nuit puisqu'il faisait 19° selon elle à 8h après 1h de chauffe, ce qui me paraît beaucoup.

    Ce matin, on constate que la chaudière chauffe depuis 5 heures, elle indique 19° en température ambiante (ce qui correspond à ce qu'on demande) mais continue de chauffer à 53° et qu'en réalité, dans la maison, d'après un thermomètre, il fait plutôt 18,5°.

    Avec l'arrivée du froid, on constate que nos réglages ne sont pas bons, mais nous ne savons pas vraiment lesquels choisir.

    On se demande si la sonde intérieure de compensation n'est pas un peu lente à réagir... Les températures qu'elle affiche à la chaudière sont... parfois étranges. Hier matin: 18° affiché, température réellement constatée dans la maison 16,4°.

    Pourriez-vous nous conseiller?

  28. #27
    invitead6c1d21

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Ah, j'oubliais une autre question:

    Je vois bien à quoi correspond la pente (c'est la température de chauffe de départ de la chaudière en fonction de la température demandée et de la température extérieure) mais je ne comprends pas bien à quoi correspond le parallèle. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer?

  29. #28
    invitead6c1d21

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Encore moi. Décidemment...

    Je viens de constater que la chaudière continuait de chauffer à 53° brûleur allumé alors qu'elle avait atteint la température de 19° demandée. J'ai fait alors un test et demandé 18° en température d'ambiance. Elle continuait de chauffer, affichant pourtant toujours 19° de température observée.

    Du coup, je suis repassé en b0:3 et elle s'est arrêtée aussitôt.

    Je suppose qu'elle s'est arrêtée considérant qu'elle avait atteint sa température et qu'il était inutile de continuer chauffer.

    Est-ce le bon réglage?

    Maintenant que je suis en b0:3 que dois-je régler pour le b2? Dois-je rester en réglage d'usine ou augmenter le coefficient de b2?

  30. #29
    inviteb98de7fd

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    bonjour,
    ce que je peux vous dire c'est que sans vanne melangeuse (circuit A1)j'ai essayé plusieurs reglages avec le codage b2(16,20,30,32)et j'ai constaté que la chaudiere le matin lors du passage de marche reduite à normale ou lors passage eco à normale tournait plein pot montait tres rapidement en T° et le compteur devenait fou!!
    j'ai aussi essayé b2:8 et b2:4 et là le fonctionnement etait beaucoup plus souple
    d'apres mon experience ce parametre influe sur le bruleur!

    cordialement

  31. #30
    inviteb98de7fd

    Re : Condensation: ajuster les réglages viesmann

    Citation Envoyé par mattboggan Voir le message
    Bonjour,

    Je viens de m'inscrire à ce forum suite à une recherche qui touche exactement les interrogations posées dans cette discussion.

    Je me pose donc les mêmes questions.

    J'ai changé de chaudière à la fin de l'hiver dernier. Elle a été installée en mars. Il s'agit d'une Viessmann Vitodens 222 avec sonde extérieur et sonde d'ambiance de compensation.

    Notre maison comporte deux pièces avec haut plafonds et deux pièces plus bas plafond au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage. Les radiateurs sont de taille normale sauf dans un salon où c'est un grand (il doit faire deux mètres environ sur 70cm). C'est donc une maison qui est un peu lente à chauffer mais qui garde bien la température (bonne inertie). On a constaté que lorsque la chaudière ne fonctionne pas la nuit, la température ne descend jamais jusqu'à 16° (ce qu'on lui indique comme température réduite). En une nuit, elle ne perd donc que 2° maximum (c'était moins lorsqu'il faisait doux). C'est une maison ancienne située dans le nord de Sarthe: il y chaud l'été (25°) et on a quelques passages de grand froid l'hiver (l'année dernière -18° une nuit en janvier) et cette année, depuis mardi dernier -8°. Cette nuit encore -3°.

    Voici mes réglages actuels:
    Codage 1
    Pente: 1,4
    Parallèle: 0

    Codage 2
    b0:0
    b2: 8

    Température ambiante normale demandée: 19°
    Température ambiante réduite demandée: 16°

    La semaine dernière, lorsque la température extérieure est descendue la nuit à -8°, la chaudière a continué de chauffer à 20° alors qu'on était en programme nuit. J'en ai parlé au chauffagiste qui est venu descendre la pente à 1,3 (elle était à 1,5) et qui a remonté le parallèle de -1 à 0.

    La même nuit, on a constaté qu'en programme nuit, la chaudière chauffait toujours autant et qu'il fallait que je descende la température ambiante normale à 15° et la température ambiante réduite à 12° pour que le brûleur s'éteigne enfin.

    Et le lendemain matin (samedi dernier), on a eu des difficultés à rechauffer la maison.

    Du coup, hier j'ai remonté la pente à 1,4. Les radiateurs se sont bien arrêtés hier soir, mais je ne suis pas sûr, cette nuit, que la chaudière a bien pris en compte la température demandée en programme nuit puisqu'il faisait 19° selon elle à 8h après 1h de chauffe, ce qui me paraît beaucoup.

    Ce matin, on constate que la chaudière chauffe depuis 5 heures, elle indique 19° en température ambiante (ce qui correspond à ce qu'on demande) mais continue de chauffer à 53° et qu'en réalité, dans la maison, d'après un thermomètre, il fait plutôt 18,5°.

    Avec l'arrivée du froid, on constate que nos réglages ne sont pas bons, mais nous ne savons pas vraiment lesquels choisir.

    On se demande si la sonde intérieure de compensation n'est pas un peu lente à réagir... Les températures qu'elle affiche à la chaudière sont... parfois étranges. Hier matin: 18° affiché, température réellement constatée dans la maison 16,4°.

    Pourriez-vous nous conseiller?
    je crois que le fonctionnement est nomal par -8 etant donné que la limite de T° pour la suppression de la marche reduite est -5(codage F8:-5).

    cordialement

Page 1 sur 4 12 3 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Chaudière Fioul Viessmann + Trimatik - Réglages ?
    Par Ari17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2016, 17h21
  2. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par pweb57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  3. reglages ECS viessmann 222
    Par inviteb31672be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2012, 21h06
  4. Réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invite862f087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 11
    Dernier message: 16/02/2007, 11h40
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invitefcac8b77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 04/02/2007, 23h07
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...