Chaudière à granulés bois : ballon tampon, encrassement et cheminée
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Chaudière à granulés bois : ballon tampon, encrassement et cheminée



  1. #1
    Rosalie k

    Chaudière à granulés bois : ballon tampon, encrassement et cheminée


    ------

    Bonjour,

    Il y a moins d'un an nous avons fait installer une chaudière à granulés bois en remplacement d'une chaudière fioul.

    La maison a 40 ans, nous consommions environ 1000 litres de fioul par an.

    Bénéficiant d'aides un assistant à maîtrise d'ouvrage nous a été imposé.

    Le diagnostic énergétique a prévu : l'installation d'une chaudière à granulés avec production d'eau chaude et ballon tampon.

    L'installateur a prévu une chaudière bois à granulés avec ballon tampon.

    Au démarrage des travaux l'installateur s'est rendu compte que la chaudière avec ballon tampon intégré ne pourrait pas être mise en place en raison d'une contrainte technique (l'appareil pour l'entretien annuel n'aurait pas pu fonctionner car le sous-sol mesure 2 mètres de hauteur.

    L'AMO étant Ok sur ce changement nous avons signé un avenant au devis initial.

    De fait une chaudière à granulés bois 20 kw à été installée et un ballon d'eau chaude "classique" aussi sans ballon tampon.

    Après moins d'une année d'installation, voici les problèmes :

    - baisse de pression d'eau régulière jusqu'à l'arrêt de la chaudière : l'installateur indique que la première année il faut ajouter de l'eau souvent comme pour les circuits hydrauliques ou chauffage au sol
    - encrassement du conduit entre la cheminée et la chaudière
    - fumées grises à l'extérieur (en sortie de cheminée) et odeurs de fumées dans le sous-sol et au jardin
    - les radiateurs sont emboués alors qu'il y a avait eu un nettoyage (vidange avant travaux)
    - deux radiateurs fonctionnent alors que la chaudière est en mode eau chaude sanitaire
    - relance jusqu'à 18 fois / jour de la chaudière
    - heures d'eau sanitaire avaient été laissées sur 24/24 = consommation excessive de granulés

    Devant ces problèmes, l'AMO nous dit que finalement il faudrait un ballon tampon (du coup non intégré mais à part) pour éviter l'encrassement.

    Un expert missionné par notre assurance indique que pour la pression de l'eau cela devrait rentrer dans l'ordre...et que l'installateur n'a pas mis aux normes la cheminée. Une ventouse devrait être installée. Selon lui tous les problèmes devrait rentrer dans l'ordre avec la mise aux normes de la cheminée.

    Pour un autre installateur contacté pour avoir son avis : sans ballon tampon il y aura toujours de l'encrassement et la chaudière devrait bientôt tomber en panne.

    Merci pour vos conseils...

    -----

  2. #2
    herve78500

    Re : Chaudière à granulés bois : ballon tampon, encrassement et cheminée

    A Rosalie k,
    tu indiques:
    - baisse de pression d'eau régulière jusqu'à l'arrêt de la chaudière : l'installateur indique que la première année il faut ajouter de l'eau souvent comme pour les circuits hydrauliques ou chauffage au sol
    - encrassement du conduit entre la cheminée et la chaudière
    - fumées grises à l'extérieur (en sortie de cheminée) et odeurs de fumées dans le sous-sol et au jardin
    - les radiateurs sont emboués alors qu'il y a avait eu un nettoyage (vidange avant travaux)
    - deux radiateurs fonctionnent alors que la chaudière est en mode eau chaude sanitaire
    - relance jusqu'à 18 fois / jour de la chaudière
    - heures d'eau sanitaire avaient été laissées sur 24/24 = consommation excessive de granulés

    Devant ces problèmes, l'AMO nous dit que finalement il faudrait un ballon tampon (du coup non intégré mais à part) pour éviter l'encrassement.
    Reprenons un à un chacun des points:
    La baisse de pression d'eau dans le circuit de chauffage montre que celui-ci n'est pas étanche. Si les fuites ne sont pas visibles, il faudrait injecter pour une durée limitée un produit colmatant dans le circuit pour étancher les fuites, ce serait plus rapide que de compter sur les boues pour obtenir le même résultat. L'embouage des radiateurs vient de l'ajout fréquent d'eau pour remonter la pression, en effet cet ajout s'accompagne de l'introduction d'oxygène qui oxyde les conduites et produit de la boue.
    Fumées grises et odeurs de fumées: c'est le signe d'une mauvaise combustion, liée entre autre aux démarrages fréquents de la chaudière (18 fois par jour) et éventuellement à d'autres causes.
    Suivant le modèle et le paramètre de la chaudière, celle-ci peut rester en permanence en attente de demande de fourniture de chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Il vaut beaucoup mieux que la chaudière reste à l'arrêt tant que le ballon de préparation ECS n'est pas entièrement refroidi, pour éviter une consommation excessive de granulés en été.
    Il est probable que votre chaudière de 20 kW a été largement sur-dimensionnée par rapport aux besoins, cette puissance ne paraît pas cohérente avec votre consommation de 1000 L de fioul. Ce sur-dimensionnement est extrêmement fréquent et sans conséquence pour une chaudière fioul ou gaz, mais beaucoup plus gênant pour une chaudière à granulés. En effet une chaudière à granulés ne peut fonctionner en continu que dans une plage qui est de l'ordre de 25 à 100% de sa puissance nominale, cette plage est indiquée par le constructeur. De plus une chaudière à granulés ne passe pas de 0 à 100% de puissance de chauffe en quelques secondes comme une chaudière à gaz, mais plutôt en 10 à 15 mn. Pendant cette phase de démarrage, la combustion est incomplète à cause de la température de combustion trop basse et la chaudière pollue.
    Le résultat du sur-dimensionnement est qu'une partie importante de l'année, peut être toute l'année, le besoin de chaleur est inférieur à la puissance minimale de chauffe de la chaudière. Ceci entraîne un fonctionnement intermittent tant que l'on reste au dessous de la puissance minimale. Comme la réserve d'eau chaude dans la chaudière est faible (50 à 100 L), la durée de marche ainsi que la durée d'arrêt de la chaudière sont courts et l'on aboutit à ces 18 démarrages/jour. La fréquence de battement est accentuée si la chaudière travaille à une température de sortie basse, car la quantité de chaleur stockée est proportionnelle au volume d'eau intérieur et à la différence de température entre l'entrée et la sortie de la chaudière.
    Le sur-dimensionnement n'est pas rattrapable, un remède est effectivement la mise en place d'un ballon tampon de volume adéquat et la vérification de l'optimisation du paramètrage.

  3. #3
    Rosalie k

    Re : Chaudière à granulés bois : ballon tampon, encrassement et cheminée

    Un grand merci. Rosalie.

Discussions similaires

  1. Ballon tampon et chaudière à granules
    Par xuercg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 15
    Dernier message: 25/04/2019, 15h47
  2. chaudiere à granulés okofen et ballon tampon
    Par barbarafont dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2017, 21h50
  3. chaudière à granulés et ballon tampon
    Par ibis67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 147
    Dernier message: 24/02/2015, 12h07
  4. nécessité ou pas d'un ballon tampon pour chaudière granulés Guntamatic
    Par inviteb4e2079e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/01/2013, 20h57
  5. Chaudiere granules: ballon tampon?
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2011, 17h16
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...