Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37

Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor




  1. #31
    f6bes

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Citation Envoyé par ecobioelec Voir le message
    Merci de m'avoir mis au courant, ce soir j'évite le bain !
    Bonjour à toi
    Madame va etre contente!
    Bonne journée

    -----

    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"

  2. Publicité
  3. #32
    DAUDET78

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Madame va etre contente!
    Ben pourquoi ? Elle va attendre l'héritage plus longtemps !

  4. #33
    f6bes

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Bjr Daudet,
    Je crois qu'un président avait eu cette phrase " ..et en plus y a les odeurs.."
    Suffit que cela soit apprécier.
    Bonne journée
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"

  5. #34
    ecobioelec

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Bonsoir,

    Je viens de faire un essai avec le moteur suivant :

    V | Hz | min-1 | kW | cos phi | A
    Triangle: 230/400 | 50 | 1390 | 0.25 | 0.69 | 1.4/0.8
    Etoile: 265/460 | 60 | 1670 | 0.28 | 0.69 | 1.3/0.8

    Le moteur est entraîné par un tour
    J'utilise 3 condensateurs de 4 µF 400 V
    Le moteur câblé en triangle, les condensateurs câblés en triangle, à 1700 tr/min : 5 V entre phase.
    Le moteur câblé en triangle, les condensateurs câblés en étoile, à 1700 tr/min : 3 V entre phase.

    J'avais lu qu'en première approximation la valeur des condensateurs devaient être égale à 2% de la puissance moteur exprimée en Watts, soit 5 µF avec ce moteur.
    Vous préconisez quelle valeur de condensateurs ?

    Est-il pertinent de faire un essai moteur câblé en étoile ?

    Cordialement,
    Images attachées Images attachées

  6. #35
    ecobioelec

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Le moteur câblé en étoile, les condensateurs montés en triangle, à 1700 tr/min :
    • 470 V entre phase,
    • 277 v entre phase et neutre
    • 630 V CC en sortie du pont redresseur
    L'héritage n'était pas loin ...

    En revanche si je branche une lampe sur les bornes CC du pont redresseur, le moteur ne débite rien et la tension est nulle.
    Idem en branchant 3 ampoules entre chaque phase, le moteur ne débite rien et la tension est nulle.

    Vous penchez pour une valeur des condensateurs inadaptée ?

    Au plaisir de vous lire.

  7. #36
    ecobioelec

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Bonjour,

    Pour aller plus loin, vous pensez que des condensateurs d'une valeur de 5 µF seraient plus adaptés ?
    BOB92 ?
    Petite correction concernant le mail précédent : les condensateurs utilisés : 4 µF 450 V (et non 4 µF 400 V)

    Cordialement,

  8. #37
    BOB92

    Re : Transformer un moteur asynchrone en générateur synchrone en ajoutant des aimants au rotor

    Bonjour

    voilà un bon début .......

    a) attention : n'utilise que le couplage moteur en TRIANGLE qui te donnera (plaqué 230V), une tension de 270V entre phases ...
    tension qui sera compatible avec tes condensateurs 450 V.
    Mets également tes condensateurs en TRIANGLE.
    et reste dans cette configuration.

    b) Puisque tu est sur un tour, essaie de tracer la caractéristique de tension en fonction de la vitesse ..... ,
    et ce, en partant de Zéro, en augmentant la vitesse jusqu'à 2000 ou 2500 t/mn, puis en redescendant jusqu'à zéro .
    Tu vas trouver en montant, une vitesse mini à partir de laquelle la machine s'amorce, et en descendant, une vitesse où elle va décrocher.

    c) tu voulais faire un essai en charge .... mettons à 1700 t/mn .
    Ta tension alternative sera d'environ 270 V si j'ai compris ,
    Avec ton redresseur (6 diodes si j'ai compris), tu auras une tension de l'ordre de 400 volts DC

    Tu n'as pas indiqué la puissance de tes lampes (à filament, ou halogène) .... penses que la génératrice n'est plaquée que 250 W...
    donc attention à ne pas trop la charger ... sinon, elle décroche ....
    je te suggèrerais de mettre 2 lampes en série, par ex avec 2 x 42W , cela équivaut à environ 20W de charge ...
    on calculera mieux ensuite ....

    Nota : il est fort possible que des condensateurs de 4 µ soient sous-dimensionnés ..... peut-être prévoir d'essayer avec le double
    Faire un essai, la machine en triangle , à 1700 t/mn
    - les 3 condensateurs en TRIANGLE ==> tension ?
    - les 3 condensateurs en ETOILE ==> Tension ?

    Cordialement

  9. Publicité
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Moteur synchrone, rotor alimenté en continu
    Par Peuhc dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2015, 13h22
  2. Rotor d'un moteur synchrone/asynchrone
    Par Deadzz24 dans le forum Technologies
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/07/2012, 10h30
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2010, 14h04
  4. Remagnétisation rotor moteur synchrone
    Par phobos13 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/03/2009, 19h08
  5. Différence entre un générateur synchrone et asynchrone ?
    Par elkaid dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/02/2009, 17h09