bonsoir
je voudrais savoir s'il est genant de passer plusieurs fils dans la même gaine : exemple
gaine rouge diametre 90 pour cable edf et telephone ou tuyau eau ?
Bonjour,
C'est non seulement gênant, mais interdit. Il doit, en plus, y avoir une distance minimale entre les différentes gaines.
Pour la gaine EDF, vous ne pouvez pas la poser vous même, il faut voir avec EDF.
03/07/2009 - 18h33
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : gaine enterrée edf eau ptt
Bjr jean pierre christine,
Gaine EDF = rouge
Gaine télécom= verte diam 40
Gaine eau= bleu mais le gainage n'est pas nécessaire pour l'eau
Gaine jaune= gaz
Les distances entre réseau doivent etre de 0.20m
Profondeur terrain privé: environ 80 cms
A+
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/07/2009 - 20h45
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 043
Re : gaine enterrée edf eau ptt
Envoyé par goel22
Bonjour,
C'est non seulement gênant, mais interdit. Il doit, en plus, y avoir une distance minimale entre les différentes gaines.
Pour la gaine EDF, vous ne pouvez pas la poser vous même, il faut voir avec EDF.
gaine edf je l'ai posée (en 90) moi même ( pelle pioche). edf ne prends pas en compte le cout de la tranchée dans leur forfait. eux c'est tirer le cable dans la gaine de la boite du compteur au disjoncteur et faire les branchements.
même les boites ç'est a vous ou a un artisan de le faire. ils vous fournissent les boites...........apres que vous ayez payé!..........pas folle la guepe, euh pardon la fée électricité!