    Bonjour,

    Je viens d'investir dans un thermostat radio deltia dore 8.03 (couplé à une chaudiére chaffoteau aludra delta 24FF).
    Le récepteur est branché sur le 230V (fils bleu et marron). Les 2 fils noirs sont reliés au bornier thermostat de la chaudière.

    Une fois le tout mis en route, les 2 leds à gauche du récepteur sont rouges et le voyant OK est orange. Le thermostat ne commande pas du tout la chaudière.

    L'un d'entre vous aura t-il en sa possession les signification des couleurs des leds du récepteur ? Auriez vous également une idée du pourquoi le système ne fonctionne pas ?

    Je vous remercie par avance du coup de main

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24FF TA Delta Dore 8.03 : fonctionnement récepteur

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage et décoration jeromejer,

    Vérifie hors tension le branchement et le serrage des fils côté chaudière à la place du pont, côté récepteur aussi. Si toujours rien, essaye de ponter les 2 fils côté récepteur la chaudière doit fonctionner :

    Nom : Récepteur Dela Dore 8.03..jpg
Affichages : 560
Taille : 88,6 Ko

    Sinon retour chez le fournisseur.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    invitea7715f76

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24FF TA Delta Dore 8.03 : fonctionnement récepteur

    Merci beaucoup Marc.
    Ca semble fonctionner normalement maintenant. Par contre, les leds sont toujours rouges (pour la led 1 et 2) et orange pour la led 3. Aurais tu en ta possession le code couleur (à quoi correspond le rouge, le orange et le vert (la led 3 est verte quand l'émetteur est en position OFF).

    D'avance merci.
    Jérôme

  4. #4
    Cram 64

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24FF TA Delta Dore 8.03 : fonctionnement récepteur

    Re,

    Non mais tu peux facilement les trouver :
    - voyant 1 indique l'état du relais soit sous tension la chaudière est en demande,
    - voyant 2 indique que tu te trouves en confort (température jour) ce qui est le cas en ce moment,
    - voyant 3 indique la communication avec le TA.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitea7715f76

    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24FF TA Delta Dore 8.03 : fonctionnement récepteur

    Merci beaucoup.

    Jérôme

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2011, 12h49
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par linford23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2010, 12h26
  3. [Thermique] Re : Chaudière Chaf. et Maury Calydra Delta 24 ff : défaut 40 / 50 !
    Par invite4f1045b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 23/02/2010, 14h33
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/01/2010, 18h41
  5. [Thermique] problème chaudière calydra delta chaffauteaux et maury
    Par invite064add50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 14/11/2008, 06h11
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...