Tableau de distribution secondaire et Normes Belges



  1. #1
    TDR125

    Tableau de distribution secondaire et Normes Belges


    ------

    Amical bonjour

    J'ai un collègue qui à fait une extension de sa maison en Belgique et je vais l'aider à réaliser l'installation électrique pour cette partie , le problème c'est que j'y connais rien aux normes de ce pays très voisin

    Actuellement :

    * Un départ du TD en inter diff 40A 30mA
    * Arrivée au TD secondaire en 3G4²
    * 5 disj magnétothermiques 16A MG muliti 9 sur le TD secondaire

    Le tout en câble VGV , disj avec bornes PH et N alignées et des pontages en fils rigides pour alimenter les disj

    Il y aura sur le TD secondaire :

    * Eclairage extérieur
    * Eclairage cuisine
    * Eclairage divers
    * PC MAL
    * PC SL
    * Alim 32A pour cuisinière
    * PC plan de travail
    * PC four
    * PC diverses

    Questions :

    Quelles sections et protections pour tout ca ?
    Quelles protections différentielles en amont ?

    Et enfin , puis je poser du matériel NF ou suis je obligé de passer par du matériel "estampillé THEBEC" ???

    D'avance merci

    Amicalement

    -----
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  2. #2
    TDR125

    Re : Tableau de distribution secondaire et Normes Belges

    Bien le bonsoir

    J'ai rencontré un électricien de l'autre côté de la frontière , celui ci m'a confirmé que les normes Belges se rapprochent de plus en plus vers la NFC15100 au niveau des protections différentielles et magnétothermiques.

    Je vais donc réaliser l'installation à la française

    Post résolu merci

    Cordialement
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  3. #3
    trebor

    Re : Tableau de distribution secondaire et Normes Belges

    Bonsoir cousin du nord
    Un site très sérieux pour de l'info des normes Belge > http://www.bricozone.be/fr/f-electricite-7.html
    Cory connaissant parfaitement la réglementation, chez vous c'est NF et pour nous c'est CEBEC.

    Pour les Français, il existe à l'identique en .fr

    Bonne soirée
    Dernière modification par trebor ; 11/12/2013 à 20h47.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  4. #4
    invite8732121111
    Invité

    Re : Tableau de distribution secondaire et Normes Belges

    Hello Régis,

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message

    J'ai rencontré un électricien de l'autre côté de la frontière , celui ci m'a confirmé que les normes Belges se rapprochent de plus en plus vers la NFC15100 au niveau des protections différentielles et magnétothermiques.
    A ta place, je modèrerais ta résolution en lisant ceci:

    http://www.bricozone.be/fr/lois-regl...es--58276.html

    Quand tu vois qu'en # 2, est fait référence de machines à lessiver et à séchoir !!

    Ben quoi, m'enfin !! Réfléchis un peu avant de te lancer

    Amitiés Régis
    Sica

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    TDR125

    Re : Tableau de distribution secondaire et Normes Belges

    Bonjour

    Bein vla que quand je veux mettre un sujet en résolvationné , on m'envoie des réponses

    @ sica : moi réfléchir alors qu'il y a des brunes qui ont des idées

    @ mon cousin trebor : Oui je me suis planté c'est bien CEBEC par contre il a acheter un tableau sur le BC en marque très connue NF avec les dispositifs différentiels inhérents à la NFC 15100

    Qui peut le plus peut le moins !

    Bref : dito notre BBB nationale ne pas mettre ce post en résolu , je vous tiens au courant (ouarf on l'a jamais faite celle là) avec photos à l'appui

    Amitiés ou intièremin

    Chti belge du nord
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  7. #6
    trebor

    Re : Tableau de distribution secondaire et Normes Belges

    Salut Régis et tout le groupe de lecteurs,

    Le matériel est bon, ce qui craint, c'est en cas de sinistre avec les assurances, la norme, il n'y a plus que ça qui compte et si pas aux normes c'est la sanction qui nous tombe sur la tête

    Donc à bien respecter d'un pays à l'autre

    Bonne journée à tous et au plaisir
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

Discussions similaires

  1. [ELEC] Dimensionner un câble alimentation tableau secondaire
    Par J2B dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2012, 22h38
  2. ELECTRICITE: Tableau electrique Principal / Secondaire
    Par Mimi26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2012, 19h30
  3. Tableau secondaire et inter sectionneur
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  4. Tableau electrique changement au normes!
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2011, 17h40
  5. Tableau est ce aux normes
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/08/2009, 18h24
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...