  1. #1
    Sica

    Brancher détecteur de présence avec marche forcée


    ------

    Bonsoir à Toutes et à Tous,

    Le but:
    - Avoir un détecteur de présence extérieur qui allume 2 lampes extérieures lors de notre passage (durée 2 mn par exemple)
    - Pouvoir actionner un interrupteur à l'intérieur pour forcer l'allumage "en continu" des lampes extérieures.

    J'ai trouvé ce plan sur un site confrère:

    http://entraidelec.com/schema-37-Det...Partie-II.html

    Je me suis dit, cela va être une formalité.
    Et bien, Que Nenni !!

    L'objet du délit est le détecteur LEGRAND PLEXO 695 00, visible sur ce lien:

    http://nederland.ecataleg.be/NP/0064JB5-03.pdf

    - Sur ce dernier figure 2 pôles
    - Sur le plan du site figure 3 pôles sur le détecteur

    Comment faire le branchement souhaité ?

    A toutes fins utiles, j'ai fait un schéma de principe (message 2)...... à compléter par une Bonne Volonté qui passera par là.

    Merci à vous et excellent Week-end

    -----
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  2. #2
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Re,

    Le schéma de principe à compléter - Grand Merci par avance
    Images attachées Images attachées  
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  3. #3
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonsoir

    Dans l'attente de validation des PJ , il me semble qu'il faille brancher l'interrupteur en parallèle sur les deux bornes . Par contre si celui ci reste fermé le détecteur est inhibé .

    Amicalement
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  4. #4
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Conchonceteté ! Pas moyen de mettre une PJ Je t'ai envoyé le schéma par mail

    Amitiés

    Eul cthi
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Dans quel format le fichier du schéma était-il ?
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  7. #6
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonsoir Régis et JPL,

    Voici le schéma dont notre Cher Ch'Ti a "alzheimérisé" la procédure d'insertion:
    Images attachées Images attachées  
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  8. #7
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour

    Voici le schéma dont notre Cher Ch'Ti a "alzheimérisé" la procédure d'insertion
    C'est pas moi c'est l'ordi

    Dans quel format le fichier du schéma était-il ?
    En JPG , j'en avait parlé à Cram64 et t'ai envoyé un MP pour ne pas polluer le post

    Amitiés
    Dernière modification par TDR125 ; 17/05/2014 à 10h15.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  9. #8
    Cram 64

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour,

    Régis je ne peux que confirmer ce que je t'ai répondu à savoir : je clique sur l'icône "image" :

    Envoi fichiers FS.PNG

    clic sur "from a computer" le clic sur sélectionner ne sert à rien, je clique sur "envoi de fichiers basiques" en bas à droite apparaît ceci :

    Envoi fichier FS suite.PNG

    le reste se fait comme avant, penser ) positionner l'image à l'endroit c'est plus sympa.

    J'ajoute que j'utilise Firefox.

    Amicalement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  10. #9
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour

    J'ai bon pour un scan complet voir un reset de l'ordi Il est vérollé ...... je viens de faire l'essai avec un autre ordi et ca fonctionne .

    De plus il ne veut pas que j'installe un autre système de recherche

    Amitiés
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/05/2014 à 14h45.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  11. #10
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Nom : SCHMA%~1.jpg
Affichages : 5950
Taille : 201,6 Ko

    Voili voilà , problème résolu avec scan antivirus et installation de firefox
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  12. #11
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonsoir Chez Vous,

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message

    Voili voilà , problème résolu avec scan antivirus et installation de firefox
    Excellent Régis Comme quoi, sans ce post, toi et ton ordi. rameraient toujours ....

    Petite précision, STP.
    Tu a noté L et L'

    Par rapport au lien:
    http://nederland.ecataleg.be/NP/0064JB5-03.pdf

    Figurent L et "~". Quelle est la corrélation ?

    Merci encore à Toi
    Dernière modification par Sica ; 17/05/2014 à 20h24.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  13. #12
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonsoir à tous,

    Hey TDR 125! tu aurais envoyé le fichier en JPL, ça aurait peut-être pu fonctionner . Soit dit en passant le détecteur ne fonctionne pas sur ton schéma, mais Vittorio comprendra ce qu'il faut faire . @+

  14. #13
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bien le Bonsoir,

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Soit dit en passant le détecteur ne fonctionne pas sur ton schéma, mais Vittorio comprendra ce qu'il faut faire . @+
    Désolé Golfo, mais pour le coup, tu sur-estimes mes capacités.
    Je vous laisse entre pros et au plaisir de vous rendre l'appareil le cas échéant.

    Bien à vous Tous
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  15. #14
    jpg29

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour à tous,

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,

    Hey TDR 125! tu aurais envoyé le fichier en JPL, ça aurait peut-être pu fonctionner . Soit dit en passant le détecteur ne fonctionne pas sur ton schéma, mais Vittorio comprendra ce qu'il faut faire . @+
    Amical salut golfo57, perso, je trouve qu'il fonctionne parfaitement, c'est un détecteur sans neutre .

    Petite précision, STP.
    Tu a noté L et L'

    Par rapport au lien:
    http://nederland.ecataleg.be/NP/0064JB5-03.pdf

    Figurent L et "~". Quelle est la corrélation ?

    Merci encore à Toi
    En fait L est la phase et L' , le retour de lampe , le symbole est juste différent .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  16. #15
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Amical salut jpg29, TDR125, Vittorio, Cram64 et vous autres tous bien sûr,

    Oh là là! Et tu as bien raison jpg29, Scusami Régis , c'est la faute à Vittorio qui a mal recopié et que Régis a d'ailleurs corrigé. Je n'ai que regardé le 1er lien de Vittorio et son esquisse. Comme quoi, faut tout regarder . En tous les cas, je saurais que ça existe sans neutre. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/05/2014 à 12h20.

  17. #16
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Amical bonjour dominical

    No soucis golfo57 , merci jpg29 pour la correction . Par contre j'ai parlé un peu trop vite pour mon ordi , je sors le marteau et le burin

    Bonne journée ensoleillée
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  18. #17
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour à tout le Groupe,

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    c'est la faute à Vittorio qui a mal recopié
    Désolé..... Et c'est bien pour cela que j'ai fait cette demande sur le forum, pour avoir votre aval.

    Maintenant que le plan est validé, je passe à l'acte (mise en œuvre assez ardue: entre autre, mur de pierre de 80 cm à percer....) et vous tiens informé.

    Merci pour votre participation
    Excellente journée

    PS: TDR125, tu veux mon perfo. pour réparer l'ordi ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/05/2014 à 16h16. Motif: Réparation Quote.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  19. #18
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour

    Non merci VS , j'ai réussi avec de la patience je l'ai trempé dans l'alcool pour tuer le virus

    A votre service pour d'autres réparations si vous le souhaitez .

    A+
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  20. #19
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Hello à Toutes et à Tous,

    Bien le Bonsoir Amis Électriciens, et Électriciennes par solidarité.
    Nous avons besoin de vos lumières !!

    Après que Mon Loustic ait percé ce WE ce mur en pierre de 80 cm, je me suis lancé aujourd'hui, dans ce branchement en suivant scrupuleusement le plan de notre ami Régis (Hello Man !!).

    Rassurez-vous, cela fonctionne, quoique, 2 petites choses m'interpelle:

    1°/ Détecteur / Interrupteur
    - En mode détecteur, réglage au mini à 6 secondes => NICKEL !!
    - En mode interrupteur "standard", ON : les lampes s'allument, OFF: les lampes ne s'éteignent pas aussitôt
    - Qui plus , elles s'éteignent au DOUBLE DU TEMPS de la minuterie, soit dans ce cas, 12 secondes

    Ben, c'est quoi ce Bin's

    - J'ai fait plusieurs essais avec temporisations différentes (validées et constatées par Mon Cher et Tendre) et le résultat est identique => double temps interrupteur / détecteur.

    Dès lors, je m'en remets à votre analyse

    2°/ En mode éclairage, nous avons un éclairage normal comme l'atteste cette photo:
    Images attachées Images attachées  
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  21. #20
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Re,

    Ces lampes extérieures possèdent 2 rangées de Leds

    2°/ A l'extinction, la rangée inférieure semble, NON est en mode de lumière veille, idem lorsqu'un fil est à la masse.
    Certes, la photo prise à la tombée de la nuit, n'est pas vraiment réaliste, mais bon !!

    - Comme une "ballotte", je n'arrive pas à retrouver la notice de ces lampes, mais de mémoire, il ne me semble pas avoir lu une éventuelle mise en mode veille.
    - Peut-être est-ce normal !! En effet, si le branchement était mal réalisé, les 2 rangées de leds seraient en mode veille. NON ??
    - Dès fois qu'un lecteur aurait ce même type de lampes

    Merci pour votre aide, mais tel que je vous connais et au travers de votre professionnalisme, vous avez déjà The Solution à ces 2 soussails !!

    Bien à Vous
    Sica
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par Sica ; 08/09/2014 à 21h53.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  22. #21
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour Sica et vous tous,

    Si tu ne veux pas la veille, faut couper le neutre. J'ai modifié le schéma et t'as besoin d'un interrupteur "va et vient". @+
    Images attachées Images attachées  

  23. #22
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bien Le Bonjour,

    Hello Golfo57 !! Come stai ?

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Si tu ne veux pas la veille, faut couper le neutre. J'ai modifié le schéma et t'as besoin d'un interrupteur "va et vient". @+
    - Heu , sans vouloir aucunement remettre en cause ton schéma, t'es sûr de ton coup ?
    - Dans l'affirmative, nous (il !!) allons devoir percer un 2° trou dans le mur de 80 cm, car en l'état, impossible de passer un 3° fil
    - Ou alors, une autre alternative ?

    - Et ces temporisations différentes détecteur/interrupteur, t'en penses quoi ? Merci

    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  24. #23
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour Sica et vous tous,

    Ma..io vado bene. Si je suis sûr de mon coup? Oui, oui!
    J'ai simulé ta configuration et j'ai le même nombre de fils (4) qui traversent le mur qu'avec celui fait par TDR125.
    Qu' avez-vous passé comme fils?
    Dans la notice plexo il n'est pas précisé si cela fonctionne avec des leds, apparemment oui. @+

  25. #24
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Re,
    Citation Envoyé par Sica
    - Et ces temporisations différentes détecteur/interrupteur, t'en penses quoi ?
    Comme je ne connaissais pas, je n'en sais rien. Toutefois tu peux faire un test pour vérifier. Dans le schéma original du constructeur, il y a bouton poussoir qui coupe la phase d'alimentation en L, et autant de fois que tu appuies sur le BP, autant de fois sera multiplié le temps de fonctionnement, ce n'est que mon humble avis, à vérifier.
    Dans le schéma de TDR125 la phase n'est pas coupée et quand on actionne l'interrupteur c'est normal que le courant prenne le chemin le plus facile, mais le plexo est toujours sous tension, donc une 1ère fois sous tension, une interruption via l'interrupteur puis remise pour la détection automatique, d'où la double temporisation. Mais je peux me tromper; @+

  26. #25
    TDR125

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonsoir

    CQFD merci golfo57 et amitiés au passage .

    A+
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....

  27. #26
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Hello Les Gentlmen,

    - M'wouais, ce n'est pas cool tout ça
    - Pour le coup, avouez quand même que vous n'avez pas gazé terrible, terrible
    - JPG29 n'est pas encore passé par là, mais comme les absents ont toujours tort.. il fait parti du lot

    Je plaisante bien sûr (Quoique ? ) car sans vous, nous serions encore avec notre lampe à pétrole.

    - En fait, le fil bleu passe par un autre chemin, une seule lampe branchée au début.
    - Donc, va pour re-percer pour passer ces 3 fils qui, Golfo57, pour répondre à ta question, sont en 1.5²

    Comme je ne connaissais pas, je n'en sais rien. Toutefois tu peux faire un test pour vérifier. Dans le schéma original du constructeur, il y a bouton poussoir qui coupe la phase d'alimentation en L, et autant de fois que tu appuies sur le BP, autant de fois sera multiplié le temps de fonctionnement, ce n'est que mon humble avis, à vérifier.
    Dans le schéma de TDR125 la phase n'est pas coupée et quand on actionne l'interrupteur c'est normal que le courant prenne le chemin le plus facile, mais le plexo est toujours sous tension, donc une 1ère fois sous tension, une interruption via l'interrupteur puis remise pour la détection automatique, d'où la double temporisation. Mais je peux me tromper; @+
    OK, je vois ce que tu veux dire.
    Tite question:
    - Penses-tu qu'avec ce nouveau branchement, ce léger dysfonctionnement disparaîtra ?
    - Et ne me dit pas, ou Régis comme c'est bien son style, " Ben, tu branches comme sur le nouveau schéma et tu testes !!"

    Allez, sans rancune et excellente soirée
    Merci encore et Bien à Vous
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  28. #27
    jpg29

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Hello Les Gentlmen,

    - JPG29 n'est pas encore passé par là, mais comme les absents ont toujours tort.. il fait parti du lot
    Bonsoir à tous,

    sans rancune Sica,

    Je plaisante bien sûr (Quoique ? ) car sans vous, nous serions encore avec notre lampe à pétrole.

    - En fait, le fil bleu passe par un autre chemin, une seule lampe branchée au début.


    Allez, sans rancune et excellente soirée
    Merci encore et Bien à Vous
    Sica
    perso, avec ce genre de détecteur, j'aurai laissé tomber la marche forcée avec un vv et privilégié le poussoir à ouverture pour la relance du détecteur .
    Dernière modification par jpg29 ; 09/09/2014 à 21h04.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  29. #28
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Hello Cher Voisin,

    Ravie de te lire.

    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    perso, avec ce genre de détecteur, j'aurai laissé tomber la marche forcée avec un vv et privilégié le poussoir à ouverture pour la relance du détecteur .
    - Et c'est maintenant que tu dis ça
    - Je rigole, bien sûr

    Bon, je ne suis pas spécialiste comme Toi, mais c'est quoi un bouton poussoir à ouverture ?
    - Je connais le bouton poussoir style Legrand 77040
    - Sur la toile, j'ai vu "déclencheur pour bouton poussoir à ouverture"
    https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...erture+legrand

    Et Tite question encore:
    - Dans notre application, quel est le principe par rapport à un classique Va et Vient ?

    Désolée pour ces questions, mais par nature, j'aime bien comprendre.

    Merci à Toi et excellente fin de soirée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  30. #29
    golfo57

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Citation Envoyé par Sica
    - M'wouais, ce n'est pas cool tout ça
    - Pour le coup, avouez quand même que vous n'avez pas gazé terrible, terrible
    Alors franchement je ne comprends ce qui n'est pas cool, surtout pas gazé terrible. Moi je suis un retraité en vacance, alors coool!
    Pour la question de savoir si mon branchement règlerait le problème de veille, j'en sais rien, c'est possible, mais comme déjà dit, si tu veux tout éteindre faut une coupure bipolaire (phase et neutre) mais ton plexo ne fonctionnera plus en automatique, et je ne suis pas persuadé qu'avec le BP le problème sera réglé. D'ailleurs il vient d'où ce neutre?
    Citation Envoyé par Sica
    Dans notre application, quel est le principe par rapport à un classique Va et Vient ?
    De ne pas avoir à te lever pour chaque relance.
    Pour en avoir le coeur net, fais un test en branchant simplement le plexo avec la phase en L et ~ retour lampe, règle sur mini puis retire/repique la phase en L xfois; Dis-nous ce que tu constates, de même pour la veille des leds. @+

  31. #30
    Sica

    Re : Brancher détecteur de présence avec marche forcée

    Bonjour à Toutes et à Tous,

    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Pour la question de savoir si mon branchement règlerait le problème de veille, j'en sais rien, c'est possible, mais comme déjà dit, si tu veux tout éteindre faut une coupure bipolaire (phase et neutre) mais ton plexo ne fonctionnera plus en automatique, et je ne suis pas persuadé qu'avec le BP le problème sera réglé. D'ailleurs il vient d'où ce neutre?
    Comme vous l'aurez déjà compris, je ne "percute" pas facilement toutes les subtilités du monde de l'électricité.

    Mais là, je crois que l'on s'égare de notre demande initiale en post #1 que je permets de vous rappeler :

    Le but:
    - Avoir un détecteur de présence extérieur qui allume 2 lampes extérieures lors de notre passage (durée 2 mn par exemple)
    - Pouvoir actionner un interrupteur à l'intérieur pour forcer l'allumage "en continu" des lampes extérieures.


    Et en complément, je rajouterais:
    - Avec ce même interrupteur, pouvoir éteindre ces lampes SANS avoir une mise en mode veille, car dans ce cas, j'aurais l'impression de consommer de l'électricité pour rien

    Analyse:
    - A la lecture de vos différents posts, il me semble que notre matériel actuel ne satisfait pas à notre demande ou exige un câblage particulier sans réelle connaissance du résultat escompté.

    - Dès lors, s'il faut changer de matériel, aucun soussail
    - A l'inverse, si notre demande n'est pas accessible en l'état, ce que bien entendu, nous ne souhaitons pas, nous abandonnerons ce projet.

    Merci pour votre patience et Bonne Journée
    Bien à Vous
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

Page 1 sur 3 12 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Couloir avec 14 spots leds 5W et détecteur de présence GIRA [résolu]
    Par invite5a31ec05 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 13
    Dernier message: 29/11/2012, 16h37
  2. Allumer 3000 W avec détecteur présence
    Par invitee4a61a18 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 26/02/2010, 21h28
  3. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/07/2009, 14h45
  4. [Thermique] Marche forcée Buderus
    Par invite7b8f7a24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/11/2007, 20h09
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 25/01/2007, 14h54
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...