Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??



  1. #1
    Sica

    Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??


    ------

    Bonjour à Toutes et à Tous,

    - Dans le cadre d'une réhabilitation, nous avons réalisé un cloison placoplatre entre une salle de bain et un WC.
    - Pour la liaison équipotentielle, la norme NFC 15-100 partie 7-701 stipule une section de 2.5², en corrélation je suppose, à la section maximale du circuit prises qui est en 2.5².
    - Carton jaune pour notre part, la liaison équipotentielle des montants et rails placo a été réalisée en 1.5² (Pour les lumières, j'ai lu que le 1.5² ne posait pas de problèmes)

    Question:
    - Cette situation est-elle dangereuse ?

    En l'état, un carrelage a été posé sur cette cloison, mais nous avons, en partie haute de cette cloison, une "sortie" apparente de ce câble en 1.5² qui transite jusqu'au tableau principal.
    - Devons-nous le substituer par du 2.5² ?
    - Devons nous sécuriser cette installation par une autre alternative et, si oui, laquelle ?

    Merci à vous et bonne après-midi
    Sica

    -----
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  2. #2
    Jeryko

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bonjour,

    Tu veux que quelqu'un t'explique comment ne pas respecter une norme !
    Impossible, même si le danger est limité.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2015 à 13h51.

  3. #3
    pat83000

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bonjour
    Le spécialiste de la norme c'est Carminas attendons son avis
    Pour ma part je n'ai jamais fait de liaison sur les rails placo ou alors çela fait presque 40ans que je fais la meme co.......rie et personne ne m'a jamais rien dit
    Huisseries metallique ok mais vos rails sont recouvert de placo + carrelage
    Sinon effectivement une l.e c'est 2.5 mini si conducteur protégé
    Cordialement

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bonsoir

    +1
    Inutile de relier les rails placo à la LES
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Jeryko

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bonsoir,

    +2

    Je n'avais pas bien compris le problème.
    mea culpa

  7. #6
    Sica

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bien Le Bonsoir Jeryko, Pat83000 et Carminas,

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Inutile de relier les rails placo à la LES
    Bien entendu, Respect et Merci pour vos conseils de Pros, mais POURQUOI , car je pense que votre réponse pourra également intéresser d'autres personnes ?

    - Est-ce le fait, comme le dit Pat83000, que les montants et rails sont recouverts de placo-carrelage et donc inaccessibles ?

    Par exemple, je dis bien par exemple:
    - Admettons qu'il y ait un dégât des eaux dans la salle de bains et que, malencontreusement, l'eau atteint le rail placo au sol
    - Toujours dans cet exemple, manque de chance en voulant percer le carrelage/placo pour fixer une glace (gaine ICTA détériorée malencontreusement) ou défaut d'installation à la base, il se trouve qu'il y a du courant sur l'ensemble du cadre rails/montants
    - S'il n'y a OU pas de LES sur les rails/montants, que va t'il se passer ?... Je me retrouve en short !!

    Bon OK, je suis peut être comme Maurice, qui pousse le bouchon un peu trop loin... mais c'est juste pour comprendre.

    Merci à Vous et bon week-end
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...

  8. #7
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Liaison équipotentielle en 1.5² => danger ??

    Bonjour Sica

    On relie à la LES les masses métalliques des volume 0,1,2,3
    Dans les cloisons on n'est pas en volume 0,1,2,3
    Donc pas nécessaire.

    Ceci dit, rien n'interdit de le faire.

    Mais la norme n'est pas là pour prévenir tous les cas farfelus.
    Après tout votre scénario peut arriver avec le voisin du dessus qui inonde les cloisons de votre chambre, non reliées à la LES


    @+
    Carminas

Discussions similaires

  1. Liaison équipotentielle ?
    Par teuf68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 31/10/2013, 16h34
  2. Liaison équipotentielle
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/10/2011, 23h14
  3. [Divers] Liaison équipotentielle
    Par fredcvn dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/05/2008, 08h15
  4. Liaison équipotentielle
    Par add dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2005, 17h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...