23/10/2006 - 21h41 guiguiii
je me les gèle... (pb chaudière)
Bonjour à tous,
et désolé pour la nouvelle sollicitation sur le sujet.
voilà mon soucis j'ai une chaudière chaffoteaux et Maury Nexia avec thermostat digital et il y a une semaine la première fois ou je l'ai passé en eau chaude + chauffage la chaudière ne s'est pas déclenchée en augmentant le thermostat. j'ai juste fait un reset et là c'est reparti... pendant 2 jours! j'ai reseter une seconde fois mais là ça repart toujours pas. j'entend bien le clic du thermostat quand je passe au-dessus de la T° ambiante mais c tout.
A défaut de changement de pièces y a t-il certaines vérif que je puisse faire en préventif avant (filtres, etc...)?
pour info le manometre affiche 1,0 et l'eau chaude a toujours fonctionné.
merci d'avance pour vos conseils.
'commence à faire froid
-
05/11/2006 - 19h51 jfweber
Re : je me les gèle... (pb chaudière)
La chaudière n'affiche pas de code d'erreur à partir des LEDs de température ?
Sinon les 1 bar sur le manomètre peut-être un peu juste, essai de mettre le manomètre vers le milieu de la plage (1.5 bar) Ca peut aussi venir du vas d'expension qui n'est plus sous pression...
Lorsque le thermostat d'ambiance commute, entends tu le circulateur du chauffage tourner (même si ca ne chauffe pas) ?
Cordialement
| | |