hier j'ai retiré un radiateur de ma salle de bain, car je suis en train de refaire celle ci.
J'ai ensuite arrêter et purger l'eau de la chaudiére.
Je l'ai ensuite redemarrer et mise uniquement en production d'eau chaude sans redemarrer le chauffage centrale, et sans remettre de pression dans le circuit de chauffe car il me manque un ecrou pour fermer le circuit là ou j'ai enlever le radiateur.
le problème est que la chaudière et bien allumè (la veilleuse est allumé), lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude, j'entend bien que la chaudière travaille, mais en aucun cas l'eau sort chaude du robinet..
auriez vous une petit idée car la chui dans l'impasse
merci d'avance
Bonjour
Biensur qu'il faut que le circuit chaufage soit sous pression pour que le sanitaire marche!
deux cas se posent
1 c'est l'eau de chauffage par un echangeur qui fabrique l'eau chaude
2 se sont deux circuits differents mais le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans le circuit chauffage va endommager le corps de chauffe
Remise en pression et purge du circuit à faire dans les mailleurs delais
22/12/2006 - 10h13
gvana
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
35
Messages
2
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
bonjour,
merci pour votre réponse, je vais tout remettre en service cet am
par contre ya quand quelques chose que je comprends pas.
sur la chaudiere j'ai un bouton à deux positions.
1- avec un pictogramme representant un robinet destiné à la production d'eau chaude uniquement
2- avec deux pictogrammes representant un robinet et un radiateur correspondant à l'eau chaude et au chauffage centrale
dans ma logique je me suis dit qu'en me mettant sur la position 1 j'aurais toujours l'eau chaude et c'est la que sa pêche, car pour moi c'est independant (ceci dit je suis loin d'être expert).
c'est pourquoi ça que j'comprend pas le soucis
23/12/2006 - 10h12
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Envoyé par gvana
bonjour,
merci pour votre réponse, je vais tout remettre en service cet am
par contre ya quand quelques chose que je comprends pas.
sur la chaudiere j'ai un bouton à deux positions.
1- avec un pictogramme representant un robinet destiné à la production d'eau chaude uniquement
2- avec deux pictogrammes representant un robinet et un radiateur correspondant à l'eau chaude et au chauffage centrale
dans ma logique je me suis dit qu'en me mettant sur la position 1 j'aurais toujours l'eau chaude et c'est la que sa pêche, car pour moi c'est independant (ceci dit je suis loin d'être expert).
c'est pourquoi ça que j'comprend pas le soucis
bonjour,
position 1 :été eau chaude seul
position 2 :hiver eau chaude + chauffage.
Pour ce qui est votre soucis , c'est comme si vous faisez chauffer une casserole sans eau !!! (donc pas d'eau!! votre eau ne pas pas chauffer)
thierry M
09/01/2007 - 22h58
blancclo
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
63
Messages
3
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
[B]j'ai lu vos renseignements,thierry m,sur les chaudières vaillant.J'aurais voulu avoir votre avis:la mienne a 2 ans et est au gaz de ville,c'est une murale.Depuis environs 2 mois,pour le sanitaire ,il manque de pression,etl'eau est tiède.Si vous pouviez m'aider,ce serait sympa.Lorsque vous dite de remise en pression et purger le circuit,de quel circuit parlez vous.Mais peut-être ce n'est pas le mm problème que GVANA ?
10/01/2007 - 22h54
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Envoyé par blancclo
[B]j'ai lu vos renseignements,thierry m,sur les chaudières vaillant.J'aurais voulu avoir votre avis:la mienne a 2 ans et est au gaz de ville,c'est une murale.Depuis environs 2 mois,pour le sanitaire ,il manque de pression,etl'eau est tiède.Si vous pouviez m'aider,ce serait sympa.Lorsque vous dite de remise en pression et purger le circuit,de quel circuit parlez vous.Mais peut-être ce n'est pas le mm problème que GVANA ?
Ok,c'était la bonne réponse,que vous me donniez,la pièce qui filtre le calcaire était bouchée.J'ai fais venir technicien de vaillant ,et problème résolu.Grand merçi.Mais je dois faire faire nettoyage du calcaire tous les ans.
03/02/2007 - 20h48
flada_8
Date d'inscription
février 2007
Messages
1
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
bonjour,
J'ai une chaudière vaillant à soufflerie(sans veilleuse), murale, qui sert à chauffer l'eau du robinet et les radiateurs. Elle se comporte bizzarement!! :
Quand il s'agit de chauffer les radiateurs il n y a pas de probleme, mais l'eau du robinet ne chauffe que lorsque les radiateurs sont ouverts (pendant l'hiver) et alors avant que l'eau du robinet chauffe , elle circule dans tous les radiateurs et alors quand ils sont chauds bouillants l'eau du robinet devient tiède ou chaude selon son humeur!!!
Si les radiateurs sont fermés ils faut attendre plusieurs minutes(15min minimum!) pour que l'eau devienne à peine tiède.
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le problème ()? je lui serait vraiment reconnaissant
08/02/2007 - 13h24
MAB02
Date d'inscription
février 2007
Âge
49
Messages
2
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Envoyé par gvana
bonjour,
hier j'ai retiré un radiateur de ma salle de bain, car je suis en train de refaire celle ci.
J'ai ensuite arrêter et purger l'eau de la chaudiére.
Je l'ai ensuite redemarrer et mise uniquement en production d'eau chaude sans redemarrer le chauffage centrale, et sans remettre de pression dans le circuit de chauffe car il me manque un ecrou pour fermer le circuit là ou j'ai enlever le radiateur.
le problème est que la chaudière et bien allumè (la veilleuse est allumé), lorsque j'ouvre mon robinet d'eau chaude, j'entend bien que la chaudière travaille, mais en aucun cas l'eau sort chaude du robinet..
auriez vous une petit idée car la chui dans l'impasse
merci d'avance
Bonjour,
j'ai le même problème avec une même chaudière, qu'avez vous fait pour le resoudre?
Merci
08/02/2007 - 18h39
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Envoyé par flada_8
bonjour,
J'ai une chaudière vaillant à soufflerie(sans veilleuse), murale, qui sert à chauffer l'eau du robinet et les radiateurs. Elle se comporte bizzarement!! :
Quand il s'agit de chauffer les radiateurs il n y a pas de probleme, mais l'eau du robinet ne chauffe que lorsque les radiateurs sont ouverts (pendant l'hiver) et alors avant que l'eau du robinet chauffe , elle circule dans tous les radiateurs et alors quand ils sont chauds bouillants l'eau du robinet devient tiède ou chaude selon son humeur!!!
Si les radiateurs sont fermés ils faut attendre plusieurs minutes(15min minimum!) pour que l'eau devienne à peine tiède.
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le problème ()? je lui serait vraiment reconnaissant
BONSOIR FLADA 8,
Quel est le type de la chaudiere?
Il est probable que la vanne troies voies soit bloquée par des corps étrangers.
c sur flada votre souci vient de la vanne trois voies
25/03/2007 - 14h07
maxistivi
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
33
Messages
27
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Salut
J'ai un problème sur ma vaillant 240 / 2-5 (chaudièere murale gaz ECS + chauffage).
J'ai vidangé le petit ballon d'ecs et fait un brossage d'électrode (petit entretient)
Mais la, gros problème. Le circuit de chauffages est ok, et ça chauffe sans problème.
Seulement, l'ecs, c'est une autre histoire!!!!!. Ca chauffe bien, mais je n'ai aucune pression en sortie de robinet!!!!!!!!! J'ai remarqué que lorque j'actionne la vanne de remplissage pour rétablir la pression, il n'y a presque rien qui sort......... pourtant ça à toujours fonctionné comme ça avant!
En bref, le chauffages est ok
La distri en eau froide également
mais l'eau chaudes (est chaude) mais il n'y a aucune pression, juste un filet d'eau ?!?
Une plaque de tartre qui se ballade et bouche tout?
J'attend votre aide
08/04/2007 - 16h14
azor7
Date d'inscription
avril 2007
Âge
52
Messages
1
Re : PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
Aujourd'hui c'est Pâques, alors bonjour pour trouver un dépannage !!!
La dernière fois, c'était Noël et la plaque de chauffe était entartrée... Pas de bol !
Revenons-en à nos agneaux (pascals!!!)...
J'ai une chaudière Vaillant VUW FR 255/2, qui d'ordinaire (depuis que j'ai fait les frais d'un adoucisseur) fonctionne plutot bien. MAIS aujourd'hui, j'ai du terminer ma douche à l'eau froide...
Vérifié d'abord qu'il n'y avait pas de problème d'arrivée de gaz. Eh ben si !!! Je me croyais sauvée... d'autant plus que le dépanneur GDF est arrivé très vite et a changé le détendeur au compteur en 2 temps 3 mouvements.
Il a essayé de redémarrer la chaudière, après avoir vérifié que le gaz y arrivait. Et là pas moyen. Pas de message d'erreur, pas de led (ni rouge, ni jaune, ni vert) qui s'allume et visiblement pas moyen de faire démarrer le brûleur. Bon. J'ai remercié le jeune homme sympa (en plus !) et me suis penchée sur les différentes notices d'emploi et d'installation.
C'était l'heure de préparer le déjeuner, donc j'ai tout éteint. Vais m'y remettre tout à l'heure, mais si qq avait quelques lumières qui pourrait m'aider à résoudre mon pb... je serais preneuse. Si j'y arrive toute seule, vous raconte ce que j'ai fait.... si ça vous intéresse !!!!