Bonjour à tous!
Voici mon problème ; lorsque je coupe mon eau au compteur général, j’ai un écoulement de plusieurs litres d’eau (+ d’1 bassine de 20l) par le disconnecteur (la pièce entre les 2 manettes de remplissage) sur une chaudière Saunier-Duval thema C23E . J’en arrive à ne plus couper l’eau lorsque je part en vacances par crainte d’une inondation. De plus, depuis quelques jours j’ai un écoulement à ce même disconnecteur dés qu’il y a utilisation de l’eau sanitaire.
Peut on m’expliquer pourquoi ?
Quelqu’un peut il me donner les étapes à suivre pour changer un disconnecteur sur une chaudière Saunier-Duval thema C23E ?
Est-ce qu’il est possible de vérifier et de remettre en état (et dans ce cas peut on me dire comment) l’ancien disconnecteur avant d’en acheter un neuf ?
Il paraît qu’il y a une procédure de remplissage et de fermeture sur ce type de chaudière non précisée dans la notice. La connaissez-vous ? (une manette à ouvrir ou fermer avant l’autre pour ne pas abîmer le disconnecteur)
Merci pour vos réponses sur ce site
Dernière modification par Cram 64 ; 27/03/2008 à 13h38.
Le disconnecteur n'est pas visitable, il faut donc le remplacer, pas de priorité à l'ouverture des vannes amont et aval. Tu peux essayer de le faire fonctionner quelques temps en tapant à l'aide du manche d'un tournevis sur le corps du disconnecteur, ce qui a pour effet de décoller les clapets, sans garantie toutefois.
Pour le remplacer, fermer les vannes amont et aval, et remplacer le corps, il est en effet peu probable que les vannes posent problèmes.