Sensations électriques désagréables sur robinets d'eau
Bonjour à tous et merci d'avance
Voila, j'ai acheté un appartement il y a un peu + d'1 an, l'installation électrique a donc été vérifiée pour pouvoir signer l'acte de vente.
Le boîtier électrique en place est à fusibles avec un différentiel 30mA et une prise de terre qui est reliée au boîtier.
J'ai remarqué que de temps en temps, je reçois une légère décharge éléctrique en touchant l'eau du robinet de la cuisine.
J'ai compris un jour que cela se produit lorsque je touche (avec ma jambe) la façade du lave vaisselle (qui est juste à côté) et l'eau qui sort du robinet EN MEME TEMPS.
Dernièrement, cela m'a fait la même chose dans une autre configuration : je touchais le four électrique avec une jambe et j'ai mis mon doigt dans l'eau d'une casserole pour tester le température : décharge !!!!
Du coup, je pense que le pb ne vient pas du lave-vaisselle mais bien de l'installation électrique.
Un technicien Darty est une fois venu pour une réparation sur le lave-vaisselle et j'avais vu que le raccordement électrique du lave-vaissselle et four est fait n'importe comment : 1 domino entouré de chatterton.
Le tech Darty m'a dit que je risquais rien avec un différentiel 30mA, que le pb est courant dans les anciens immeubles.
Hier, j'ai enfin pris la décision d'appeler un expert pour avoir son avis : il me dit, au tel avec juste la description du pb, que je dois pas être relié à la terre et que c'est HYPER DANGEREUX (j'ai en plus un BB de 15 mois...qui est attiré par tous les appareils electriques)
Bref, je suis angoissé, je vais faire venir un électricien je crois, AVEZ-VOUS UN AVIS sur ce problème ?
Remarque : j'ai demandé à mon voisin qui m'a assuré que la terre de l'immeuble est ok. Je n'ai rien pour tester la mienne pour l'instant, je dois acheter des piles pour mon ampèremètre.
bonsoir
oui il y a danger
faites controler que la robinetterie, les tuyaux d'eau et les prises sont bien relier à la terre.
faites le faire par un professionnel, car on ne rigole pas avec la sécurité, nous avons des appareils performant pour faire les controles
a+ pascal
19/06/2010 - 22h00
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 613
Re : Décharges électriques eau
Bonsoir Pierre
Bienvenue sur le forum
Symptômes de mauvaise connexion à la terre , vérifiez toutes les connexions (prises , tableau etc ....) .
La liaison équipotentielle sdb est elle effectuée : "toutes les parties métalliques reliées entre elles et la dernière à la terre"
Cordialement
19/06/2010 - 22h02
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 613
Re : Décharges électriques eau
Bonsoir PEPIN 45
Désolé pour le doublon , tu as été plus vite que moi
19/06/2010 - 22h04
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
Re : Décharges électriques eau
re
pas de problème,il vaut mieux être 2 à le prévenir du danger que personne
Bonsoir a tous,
oui la terre est mauvaise car le différentiel aurais du couper depuis longtemps mais il y a un appareil dans lequel un fil doit toucher la carcasse métallique.Lorsque la terre sera rétablie il faudra le trouver pour que ça ne disjonte pas...
20/06/2010 - 20h45
gienas
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Re : Décharges électriques eau
Envoyé par macdam
... la terre est mauvaise car le différentiel aurais du couper depuis longtemps ...
Bonsoir à tous
C'est une grossière erreur de diagnostic. Oui il y a un problème de terre, mais non, il n'a aucune raison de disjoncter pour le motif décrit.
Le différentiel disjoncte quand le courant qui passe par une de ses bornes diffère de plus de 30mA du courant qui circule dans l'autre. Or 10 mA passant par le cœur peuvent être mortels.
Là, un ou plusieurs appareils, dont les robinets, ne sont pas reliés à la terre générale et commune du logement.
C'est cela qu'il convient de trouver, en le recherchant, et en le corrigeant.
Il faut noter que ce défaut peut être apparu après le contrôle pratiqué. C'est seulement quand le problème sera résolu qu'on pourra le savoir, peut être.
20/06/2010 - 21h48
Pierre23
Date d'inscription
juin 2010
Messages
4
Re : Décharges électriques eau
Envoyé par gienas
Bonsoir à tous
C'est une grossière erreur de diagnostic. Oui il y a un problème de terre, mais non, il n'a aucune raison de disjoncter pour le motif décrit.
Le différentiel disjoncte quand le courant qui passe par une de ses bornes diffère de plus de 30mA du courant qui circule dans l'autre. Or 10 mA passant par le cœur peuvent être mortels.
Là, un ou plusieurs appareils, dont les robinets, ne sont pas reliés à la terre générale et commune du logement.
C'est cela qu'il convient de trouver, en le recherchant, et en le corrigeant.
Il faut noter que ce défaut peut être apparu après le contrôle pratiqué. C'est seulement quand le problème sera résolu qu'on pourra le savoir, peut être.
Merci pour toutes ces réponses
Je vous tiendrai au courant, un expert doit passer dans la semaine.
Pierre
21/06/2010 - 06h03
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
Re : Décharges électriques eau
bonjour,
sans contredire ce qui fut dit attention que certaines personnes sont sujettes a de l'électricité statique et des lors seul un fil de bonne section de terre reliant les appareils entre eux resoud le problème . cas vécu avec une dame qui avait ce probleme lorsqu'elle fut enceinte (c'était pas un coup de foudre)
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions
21/06/2010 - 08h29
richard 31
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
69
Messages
34 171
Re : Décharges électriques eau
bonjour,
désolé michelduc ,
mais je n'accepte en aucun cas que l'on puisse même si le cas (improbable sur ce coup) assimiler cela a du "statique",(ce mot est a bannir sur le forum dépannage)
cela paraît faussement "rassurant" pour celui n'ayant aucune connaissance en électricité, alors que le danger est grand,
prenait tes dires pour argent comptant,
je reviens par contre sur les dires de giénas, que j'approuve a 100%
ce n'est pas parce que l'on ressent une décharge électrique que le différentiel 30mA doit réagir
les appareils électroménagers sont équipés de filtres antiparasites qui créent un léger courant de fuite (d'où l'obligation d'une présence de terre efficace) cela ne fait en aucun cas déclencher un différentiel de 30mA en configuration normale ,
par contre l'absence de terre fait effectivement ressentir ce dit courant de fuite,
ceci étant d'autant plus sensible en milieu humide (le lave vaisselle)
l'expertise via un mesureur de terre est fortement recommandée pour ce cas de figure,
je ne félicite pas celui qui a fait les contrôles en phase de vente par contre
pour moi il n'a en fait rien contrôlé si ce n'est le montant du chèque pour sa soit disant prestation (le global multiple du ressenti électrique le démontrant a 90%))
edit:
pour info:
interrupteur sur off via un appareil électroménager raccordé sur le réseau,
affiche une différence de potentiel d'environ 110v au travers d'un filtre antiparasite entre phase et châssis terre non connectée,
ce qui n'est pas rien
le 1er réflexe a avoir en cas de ressenti est le contrôle impératif et minutieux de la ligne de terre sur tous les points de raccordement (n'en oublier aucun)
Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2010 à 08h48.
cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
21/06/2010 - 19h54
arno_49
Date d'inscription
juin 2010
Messages
4
Re : Décharges électriques eau
Bonsoir
Le chatouillis est la première phase avant l'electrisation!!!!!!
Un 30 mA ne sert que quand il y a une bonne terre (moins de 50 ohms). Sinon, le corps sert de recepteur et ca fait bobo le 230 volts. La mort quoi !!
A revoir très vite cette installation.
Arno
21/06/2010 - 20h12
Lizard Land
Date d'inscription
mai 2010
Messages
54
Re : Décharges électriques eau
Hello.
Je suis d'accord avec ce qui est noté plus haut. Chatouillie = passage du courant à travers le corps. Au début ça pique.... Après ça tue.
Il faudrai voir si le même cas est présent chez les voisins.
J'ai cherché une panne identique une fois. C'était une modification de la tuyauterie de chaudière. Un joint isolant a été mis et la continuité ne se faisait plus.
J'arrete le flood.
Il faut une recherche de panne au plus vite!!!
Le savoir est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étale.
22/06/2010 - 06h39
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
Re : Décharges électriques eau
bonjour,
vous parlez de différentiel en 30MA mais dans une cuisine c'est du 300MA en tout cas chez nous . des lors autant dire qu'on est pas protégé
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions
22/06/2010 - 07h34
gienas
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Re : Décharges électriques eau
Envoyé par michelduc
... ous parlez de différentiel en 30MA mais dans une cuisine c'est du 300MA en tout cas chez nous . des lors autant dire qu'on est pas protégé
Bonjour à tous
Merci, michelduc, de ne pas ajouter de la confusion à des problèmes qui sont bien assez confus.
1- s'il y a déjà, dans l'installation un ID 30 mA, il y a "des chances" pour que la cuisine soit comprise. Mais cela demeure hypothétique, car dépendant de l'historique de l'installation.
2- il faut cesser de clamer qu'un différentiel 30 mA va protéger d'un accident mortel. Il va prévenir, peut être, qu'un défaut se prépare, empêcher qu'il ne s'aggrave. Mais si la "réaction" de l'utilisateur n'est pas celle de la prudence, l'accident reste possible.
Il y a tous les jours, des morts qui n'ont pas respecté les règles de sécurité, ou qui ont franchi des barrières de sécurité.
Il me semble que, dans cette discussion, il en a été assez dit. Nous attendons avec impatience l'avis de l'expert qui va procéder aux mesures.
22/06/2010 - 07h54
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 558
Re : Décharges électriques eau
Envoyé par arno_49
Bonsoir
Le chatouillis est la première phase avant l'electrisation!!!!!!
Un 30 mA ne sert que quand il y a une bonne terre (moins de 50 ohms). Sinon, le corps sert de recepteur et ca fait bobo le 230 volts. La mort quoi !!
A revoir très vite cette installation.
Arno
Bjr à toi,
"....Un 30 mA ne sert QUE quand il y a une bonne terre..."
Totalement FAUX
Un 30mA sert à PROTEGER les personnes ESSENTIELLEMENT.
Les "personnes" ne sont pas RELIER au FIL de TERRE que je sache et le 30 mA DOIT agir.
Que par DEFAUT d'isolement le 30mA "saute" (protection du matériel) c'est AUTRE chose. IL FAUT effectivement la TERRE pour cela.
MAIS un 300mA (et la TERRE) sautera dans les MEMES conditions. (Ca dépassera certainement les 300 mA).
Michel duc:
effectivement un 300mA PROTEGE le MATERIEL, pas les....personnes !
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 22/06/2010 à 07h58.