Chaffoteaux et maury Nectra

  1. charonbenoit

    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    49
    Messages
    3

    Unhappy Chaffoteaux et maury Nectra

    Bonjour,
    J'ai une chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus irrégulière, de très chaud à carrément froid. Un technicien est passé et a changé la carte électronique mais ce n'est pas un succès, même si cela m'a coûté 250 euros...
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. OLIVIER89

    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    auxerre
    Âge
    47
    Messages
    354

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    bonjour
    faite demonter votre echangeur a plaque pour voir sil n'est pas emboue
    salutation
    olivier89
     

  3. ludo68

    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    68530 buhl
    Âge
    41
    Messages
    36

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    bonjour , le dépanneur , qu'a t-il fait avant de changer la carte ???
     

  4. ShazbotXXIII

    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    110

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    Bonsoir,
    A tout hasard, le réseau est-il en PER?
     

  5. manu42

    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    loire
    Âge
    34
    Messages
    9

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    sur le retour chauffage ce trouve un filtre,souvent encrasse.a voir les thermistances(sondes)mais aussi le debit ecs=10litres/minutes.lorsqu on facture une pieces il y a obligation de resultat,sinon on remet en place l ancienne pieces
     

  6. ludo68

    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    68530 buhl
    Âge
    41
    Messages
    36

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    BONJOUR A TOUS: une question: sachant que la regulation de la temperature est gerée par la carte electronique et la mesure est effectuée par la thermistance primaire de type ctn immergée et placée dans le corps de la vanne 3 voies , UN chauffagiste d'expérience m'a dit qu'il pouvait y avoir un probleme avec la sécurité surchauffe ( personnellement , je ne vois pas le rapport ; infos ou intox )
     


    • Publicité



  7. didou35

    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    61
    Messages
    4

    Re : Chaffoteaux et maury Nectra

    Citation Envoyé par charonbenoit
    Bonjour,
    J'ai une chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus irrégulière, de très chaud à carrément froid. Un technicien est passé et a changé la carte électronique mais ce n'est pas un succès, même si cela m'a coûté 250 euros...
    cest la panne classique de la thermistance primaire qui se situe sur la vanne 3 voie (si tu n'a pas de probleme de doue dans l'echangeur)
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. [Thermique] PB chaffoteau et maury Nectra top
    Par TRC! dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2007, 19h54
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par latêteatoto dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury (nectra top)
    Par nolf dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/11/2007, 18h10
  4. [Thermique] Montage chaudière Nectra 2 23 - Chaffoteaux et Maury
    Par pasoux dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 25/10/2007, 22h05
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par ber1958 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 23/01/2007, 21h54


Les tags pour cette discussion