[Thermique] problème avec soupape sécurité chaudière
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

problème avec soupape sécurité chaudière



  1. #1
    jucaric

    problème avec soupape sécurité chaudière


    ------

    Bonsoir,

    Revenant de séjour, nous avons constaté ce soir que la pression indiquée sur le manomètre de notre chaudière était au niveau maximum. En voulant tourner la soupape de sécurité de l'eau a jailli assez violemment et cela coule toujours (moins tout de même) plus d'une heure après.
    Je suppose qu'une pièce a du lâcher au niveau du vase d'expansion ?
    Nous avions remarqué juste avant de partir que de l'eau coulait plus que d'habitude au niveau où le circuit est relié au tout à l'égout (goutte à goutte d'habitude) et qu'il y avait un petit sifflement et pensions voir avec notre chauffagiste à la fin du mois. Je crains de devoir l'appeler avant.
    Est-ce qu'un couche-tard aurait une idée de diagnostic ?
    Merci par avance.

    -----

  2. #2
    doubleyou

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonsoir à tous
    suis pas un pro mais j'ai déjà été confronté à un tel problème.
    c'était le robinet qui permet le remplissage de la chaudière et des radiateurs qui n'étant plus hermétique ( ou mal fermé ) laissait rentrer de l'eau dans tout le circuit et suivant la pression de votre réseau d'eau, cela peut monter haut. 4 à 5 bars. la sécurité saute.

    Suivant les installations, cela peut être un robinet extérieur à la chaudière ( genre vanne à bille quart de tour ), ou bien être intégré dans la chaudière. ( ou bien les 2 )

    voir la notice. et vérifier qu'il est ( ou sont ) bien fermé(s).
    PS: depuis, je fais toujours installer 2 robinets sur l'arrivée d'eau pour éviter cela.

  3. #3
    jucaric

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonsoir,

    Merci pour votre retour rapide. Je vais fermer le compteur général pour la nuit. J'espère que le chauffagiste pourra passer demain matin.
    Je vous tiendrai au courant.
    Bonne soirée,
    Bien cordialement

  4. #4
    doubleyou

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    OK, bonne initiative en attendant.
    Vous pourrez ré-ouvrir demain et regarder comment monte la pression au niveau du manomètre de la chaudière.
    Si juste une petite fuite sur un robinet, la pression mettra longtemps à monter, ce qui permettra d'utiliser l'eau pour votre quotidien.
    En attendant, bonne nuit.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jucaric

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonjour,
    Verdict : ballon d'eau chaude de la chaudière mort. Problème aussi avec la soupape de sécurité, qui n'a pas joué son rôle. Finalement, heureusement qu'on y a touché ! Donc, le ballon se remplit sans fin et fait monter la pression. Seule solution, couper l'eau au compteur car il se remplit même chaudière éteinte.
    Donc changement de chaudière compte tenu de son âge : 28 ans. La pose d'un nouveau ballon revient entre le tiers et la moitié de celui du coût d'un équipement neuf et ne prévient évidemment pas d'une nouvelle panne grave liée au vieillissement du matériel.
    Encore merci pour votre réponse.
    Bien cordialement.

  7. #6
    doubleyou

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonjour à tous

    Changer de chaudière après 28 ans est sans doute la bonne solution. surtout si non condensation pour l'ancienne.
    Il faut profiter des avantages fiscaux liés aux chaudières condensation actuellement.

    toutefois ATTENTION à ne pas confondre les conséquences avec les Causes.
    et (remarque pour toutes les personnes utilisant le forum ) à utiliser les bons mots car pour nous à distance, c'est difficile sinon.

    1er post: tu parles du vase d'expansion, dans le dernier de ballon d'eau chaude et ce n'est pas pareil.

    ma réponse concernait une augmentation de pression dans le circuit RADIATEURS et donc le vase d'expansion.

    ton histoire de ballon d'eau chaude HS laisse penser à une augmentation de pression dans le circuit SANITAIRE.
    de plus le manomètre indiquant la haute pression décrite est normalement sur le circuit RADIATEURS. Y en a-t-il un sur le circuit sanitaire ?
    qu'en est-il vraiment ???

    Si le problème est sur le circuit RADIATEUR, la destruction du vase d'expansion est la conséquence
    la cause 1ère, fuite sur le robinet de remplissage, 2ème cause : vanne sécurité grippée.
    Si non remplacement du robinet de remplissage = problème qui reviendra.

    Pour toi, si bien compris, ce serait une soupape qui arrête le remplissage du ballon sanitaire qui est la 1ère cause, 2ème vanne de sécurité grippée,
    et la destruction du ballon la conséquence.
    c'est bien cela ?

    A+

  8. #7
    Renzo

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonjour Doubleyou,

    Il y a deux causes possibles pour une montée en pression d'un circuit de radiateur jusqu'à la pression de réseau. Premièrement une vanne de remplissage fuyarde comme tu l'as évoqué et deuxièmement un percement de l'échangeur de production d'eau chaude qui met en relation directe le circuit de chauffage et le réseau d'eau sanitaire et c'est ce qui s'est passé dans le cas présent.

    Cordialement

  9. #8
    doubleyou

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonsoir et Merci Renzo. Effectivement, c'est clair.
    A+

  10. #9
    jucaric

    Re : problème avec soupape sécurité chaudière

    Bonsoir,

    Merci pour vos réponses. J'avais effectivement évoqué dans un premier temps le vase d'expansion parce que je pensais que c'était la cause du problème. Je ne suis pas du tout spécialiste et j'évite de toucher à tout quand je ne connais pas, d'où mon post. Je suis rentré de week end, j'ai vu le manomètre de pression bloqué au maximum et j'ai essayé d'actionner la soupape de sécurité, ce qui a entrainé une belle fuite. Compte tenu de l'heure tardive, pas grand-chose à faire.
    Le plombier est passé le lendemain dans la matinée et a tout de suite évoqué 2 possibilités : soit le robinet d'arrivée d'eau du circuit, soit l'arrivée dans le ballon d'eau chaude. La première hypothèse a été abandonnée : 2 robinets de fermeture. Il a aussi démonté le tuyau en cuivre situé après le premier robinet pour ne plus alimenter en eau et la pression a continué de monter, chaudière arrêtée, ce qui incrimine le ballon d'eau chaude.
    Il y a par ailleurs eu défaillance de la vanne de sécurité.

    Le plombier pense que le problème peut être dû à une montée en pression du réseau d'eau de la commune, mais sans certitude. Une fois l'arrivée d'eau général coupée,plus de montée en pression.

    Nous n'avions pas de chaudière à condensation jusqu'ici, mais nous en étions plutôt contents : consommation très raisonnable en fuel d'abord puis en gaz depuis quelques années maintenant.

    Encore merci pour vos commentaires à tous les deux.
    Bonne soirée.

Discussions similaires

  1. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 13/07/2009, 10h36
  2. soupape thermique de sécurité sur chaudière bois buche
    Par bigoulu22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2008, 09h28
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Localisation soupape sécurité [résolu]
    Par invitede121746 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2008, 23h27
  4. [Thermique] Problème d'electrolyse sur soupape de sécurité chaudière gaz
    Par invite3094d5f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/04/2008, 10h31
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...