[Divers] courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer



  1. #1
    PACMAN42

    courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer


    ------

    Bonjour,

    J'ai presque tout dit dans le titre : j'ai un bon vieux jukebox 45 Tours avec une prise sans terre évidemment vu l'age ...

    il arrive lorsqu'il est branché que le chassis metallique sois chargé d'éléctricité, et Pas statique à priori, ou alors super statique !!

    Qu'en pensez vous, je n'ose plus le brancher quand il y a des enfants.

    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    bonsoir ,
    vous avez la réponse ,
    il manque impérativement la terre
    si elle n'existe pas il faut la créer
    ne cherchez a rien faire d'autre que cela
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    PACMAN42

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    merci,

    mon installation n'a pas de terre à cet étage, et le juke box non plus ....

    existe-t'il une autre solution ?

    merci d'avanec

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    re,
    comme précédemment signalé , il n'y a pas d'autre solution
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    annjy

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    Citation Envoyé par PACMAN42 Voir le message
    Bonjour,

    J'ai presque tout dit dans le titre : j'ai un bon vieux jukebox 45 Tours avec une prise sans terre évidemment vu l'age ...

    il arrive lorsqu'il est branché que le chassis metallique sois chargé d'éléctricité, et Pas statique à priori, ou alors super statique !!

    Qu'en pensez vous, je n'ose plus le brancher quand il y a des enfants.

    Merci d'avance
    Bsr,

    il arrive.....

    à mon avis, ton chassis métallique est relié à un des fils du secteur.
    si c'est le neutre, pas de problème, en principe.
    si c'est la phase, DANGER DE MORT, et pas que pour les enfants !!!!
    et si tu as une simple prise à 2 fiches, on peut inverser les deux....

    DONC MISE A LA TERRE DE LA CARCASSE IMPERATIVE, dans un premier temps.
    Après, on verra si il y a des solutions.

    as-tu une installation électrique correcte (avec différentiel 30 mA sur cette ligne ?)

    cdlt,
    JY

  7. #6
    PACMAN42

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    Tout d'abord un grand merci pour votre aide,

    Vous allez être surpris ... je n'ai pas de differentiel... en 1970 les normes devaient êtres différentes, par exemple, les cables electriques sont dans des tubes en fer !

    Je vais donc essayer de tirer une ligne avec la terre, et pour la partie juke box ? je branche sur le chassis ?

    merci

  8. #7
    gienas
    Modérateur

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    Bonjour PACMAN4 et tout le groupe

    Citation Envoyé par PACMAN42 Voir le message
    ... je n'ai pas de differentiel... en 1970 ...
    Détrompe-toi. Tu as un différentiel, mais il est capable de tuer un boeuf!

    Il est entre 350 et 640 mA, et si le seuil est dépassé, c'est le général qui coupé.

    Les nouvelles normes imposent des ID (interrupteurs différentiels) de 30 mA, qui sont plus proches de la valeur mortelle, mais surtout qui permettent, par leur multiplication, de séparer les circuits et de ne plus se trouver dans le noir en cas de coupure.

    Les ID ne "s'occupent pas" des surconsommations, ils ne coupent qu'en cas de fuite à la terre, par mesure de la différence entre les deux fils d'alimentation. Ils viennent donc en plus des autres protections déjà existantes.

    Citation Envoyé par PACMAN42 Voir le message
    ... Je vais donc essayer de tirer une ligne avec la terre, et pour la partie juke box ? je branche sur le chassis ? ...
    C'est la seule chose à faire. Il faut amener le fil de terre au tableau du disjoncteur, où la terre était déjà obligatoire en 1970, dans les locaux dits humides.

    Sur le juke box, sa fiche mâle est à changer, pour y amener la terre, reliée entre autres, aux parties métalliques "touchables" par les utilisateurs et où tu ressens les fuites.

  9. #8
    f6bes

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    Citation Envoyé par PACMAN42 Voir le message
    Tout d'abord un grand merci pour votre aide,

    Vous allez être surpris ... je n'ai pas de differentiel... en 1970 les normes devaient êtres différentes, par exemple, les cables electriques sont dans des tubes en fer !

    Je vais donc essayer de tirer une ligne avec la terre, et pour la partie juke box ? je branche sur le chassis ?

    merci
    Bjr à toi, Reste tout de meme une question essentielle !
    La mise à la terre ELIMINE le défaut ; mais ne le fait PAS disparaitre .
    Je suppose que to appareil fonctionnait NORMALMENT ( sans se prendre le jus) il fut un temps.
    Maintenant tu prends le jus, c'est donc qu'il ya A ...un DEFAUT.
    La mise à la terre n'enléve pas le défaut,mais assure une protecteion.
    Si lorque tu auras réalisér un e mise à la terre, il se peut que ton isntallation...DISJONCTE (mise en sécurité par le disjoncteur génarl).
    Tu n'auras donc..RIEN résolu et tu pesteras contre cette mise à la terre qui fait tout disjo ncter !.
    Pour commencer faut éliminer la cause. Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2017 à 08h56.

  10. #9
    PACMAN42

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    merci à tous !

    sacré chantier en perspective !

    je m'y mets et vous dirais lorsque j'ai trouvé !!

    merci encore

  11. #10
    gienas
    Modérateur

    Re : courant sur partie metallique exterieur juke box wurlitzer

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    ... La mise à la terre ELIMINE le défaut ; mais ne le fait PAS disparaitre .
    Je suppose que ton appareil fonctionnait NORMALMENT ( sans se prendre le jus) il fut un temps.
    Maintenant tu prends le jus, c'est donc qu'il y a ...
    Hum. Le risque du défaut que tu signales existe, mais il n'est pas avéré. Nous ne savons rien du problème réel, mais puisque les sensations existent, il faut protéger par la connexion à la terre.

    De deux choses l'une (entre autres possibilités):

    1- la sensation disparaît, comme prévu, tout en permettant le fonctionnement normal du juke box. Tout va bien, y compris la sécurité;

    2- le différentiel ou le disjoncteur général ou tout autre disjoncteur de protection coupe, montrant le défaut que tu suspectes.

    Parfois, les fuites son infinitésimales mais suffisantes pour être ressenties, à cause de la nature du sol, du type de chaussures de l'utilisateur ... (la liste est longue)

Discussions similaires

  1. Isolation partie d'étage avec l'extérieur en dessous
    Par jojodu45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/12/2012, 10h02
  2. Juke box Seeburg sb 100
    Par invitea4febe0e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/07/2010, 13h34
  3. [Divers] probléme juke-box jupiter
    Par invite777902a1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/12/2009, 19h25
  4. Juke-box
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2007, 18h59
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...