  1. #1
    invite0da21158

    taux d'ondulation


    ------

    J'ai une toute petite question à vous poser concernant le taux d'ondulation résiduelle. Lorsque l'on a un circuit comportant un pont de Graetz, une résistance et un condensateur, comment évolue le taux d'ondulation si on augmente la résistance.
    Un grand merci d'avance pour votre réponse.

    -----

  2. #2
    DAUDET78

    Re : taux d'ondulation

    Voir ici colonne de droite rubrique alimentation
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    BastienBastien
    Invité

    Re : taux d'ondulation

    J'entends déjà crier f6bes. Comment est connecté le résistor ? Tu ne le dis pas, on ne peut pas le deviner.

    Tu as un petit schéma pour nous ? Ou alors fais une description textuelle simple. Genre, le résistor est la charge, ou est-ce qu'il est en série, entre le pont et le condo ?

  4. #4
    invite0da21158

    Re : taux d'ondulation

    Voici le schéma :


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite9d3f5cd9

    Re : taux d'ondulation

    Je te donne un graphique qui donne ce que tu veux. Il tient même compte de la résistance de l'enroulement du transformateur.
    Images attachées Images attachées

  7. #6
    gcortex

    Re : taux d'ondulation

    grosso modo IdT = CdU


  8. #7
    Jack
    Modérateur

    Re : taux d'ondulation

    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    grosso modo IdT = CdU

    Exactement. Même qu'en allant un peu plus loin on voyait apparaître le taux d'ondulation:
    IdT = CdU => U/R = CdU => dU/U = 1/(RC).

    La relation avec R est évidente ...

  9. #8
    gcortex

    Re : taux d'ondulation

    dU=IdT/C = UdT/(RC) avec dT = 7 à 8 ms

  10. #9
    invite0da21158

    Re : taux d'ondulation

    Donc apparemment plus R augmente et plus le taux d'ondulation diminue. C'est bien ceci?

    Remarque : Le taux d'ondulation est également plus grand lorsque la capacité C est petite. Ai-je raison?

  11. #10
    DAUDET78

    Re : taux d'ondulation

    Tu as tout pigé
    J'aime pas le Grec

  12. #11
    invite0da21158

    Re : taux d'ondulation

    D'accord merci beaucoup pour votre aide.

  13. #12
    Jack
    Modérateur

    Re : taux d'ondulation

    Donc apparemment plus R augmente et plus le taux d'ondulation diminue. C'est bien ceci?
    Ca me parait normal

    A vide, donc avec R infinie, le condensateur ne se décharge plus, donc la tension est parfaitement constante.

    A+

Discussions similaires

  1. Taux
    Par inviteac73760b dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2007, 08h08
  2. taux d'ondulation avant regulateur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/04/2007, 18h25
  3. taux d'ondulation et hacheur série
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 10/04/2007, 18h49
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.