Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:


+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Imax dans fil de 0.18 mm² de section

  1. jules

    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    186

    Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Bonjour à tous,

    Je n'ai pas réussi à trouver l'information. Quelle intensité max puis je faire passer dans un fil (bifilaire, blindé) de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.

    Merci
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. totolelectro

    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    130

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Je me suis fais une petite table, après suffit de calculer en fonction de la section pour ne pas dépasser une certaine densité de courant.


    Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité

    - les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
    - les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
    - les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)

    0.75mm² (diamètre ) 6 A => densité de courant (J) 8 A/mm²
    1.5 mm² (diamètre 1.32) 13A => densité de courant (J) 8.6 A/mm²
    2.5 mm² (diamètre 1.78) 16A => densité de courant (J) 6.4 A/mm²
    4 mm² (diamètre 2.26) 20A => densité de courant (J) 5 A/mm²
    6 mm² (diamètre 2.76) 32A => densité de courant (J) 5.3 A/mm²

    I=J*A

    J=I/A => densité de courant


    Ensuite avec R= rho* l/A on peut calculer la section pour une certaine longueur pour éviter d'avoir trop de pertes par effet joule dans le cable.


    En gros au dela de 8A par mm2 ça devient "tendu"
    Aspirine, le remède pour tout les circuits qui surchauffent.
     

  3. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Citation Envoyé par jules Voir le message
    de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
    Au pif , moins de 3A (et tu es limité aussi par le connecteur que tu mets au bout)

    Par contre, si tu en a 100 mètres...bonjour la chute de tension !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  4. jules

    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    186

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Merci.

    J'ai un fusible de protection.
    Pas de risque donc pour faire passer 150mA donc?
     

  5. totolelectro

    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    130

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Imax = J * A

    J= environ 8A
    A= 0.18
    Imax est donc théoriquement 1,44A

    Au delà tu outrepasses les caractèristiques on va dire "standard" puisque pour 1.5mm2 la densité de courant max (J) c'est 8A donc il ne faut pas le dépasser.

    150mA tu es bien en dessous de la limite, après il faut faire attention si tu as plusieurs mètres de cables...
    Aspirine, le remède pour tout les circuits qui surchauffent.
     

  6. jules

    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    186

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Parfait. Merci!
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. section fil prise
    Par mich35 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2009, 11h35
  2. calcul incertitude section d'un fil
    Par annia dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2008, 13h18
  3. comment calculer une section de fil
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/02/2008, 10h26