Je n'ai pas réussi à trouver l'information. Quelle intensité max puis je faire passer dans un fil (bifilaire, blindé) de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
Je me suis fais une petite table, après suffit de calculer en fonction de la section pour ne pas dépasser une certaine densité de courant.
Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité
- les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
- les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
- les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)
0.75mm² (diamètre ) 6 A => densité de courant (J) 8 A/mm²
1.5 mm² (diamètre 1.32) 13A => densité de courant (J) 8.6 A/mm²
2.5 mm² (diamètre 1.78) 16A => densité de courant (J) 6.4 A/mm²
4 mm² (diamètre 2.26) 20A => densité de courant (J) 5 A/mm²
6 mm² (diamètre 2.76) 32A => densité de courant (J) 5.3 A/mm²
I=J*A
J=I/A => densité de courant
Ensuite avec R= rho* l/A on peut calculer la section pour une certaine longueur pour éviter d'avoir trop de pertes par effet joule dans le cable.
En gros au dela de 8A par mm2 ça devient "tendu"
Aspirine, le remède pour tout les circuits qui surchauffent.
04/12/2009 - 14h43
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Envoyé par jules
de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
Au pif , moins de 3A (et tu es limité aussi par le connecteur que tu mets au bout)
Par contre, si tu en a 100 mètres...bonjour la chute de tension !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
04/12/2009 - 15h37
jules
Date d'inscription
avril 2004
Messages
186
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Merci.
J'ai un fusible de protection.
Pas de risque donc pour faire passer 150mA donc?
04/12/2009 - 16h11
totolelectro
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
130
Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Imax = J * A
J= environ 8A
A= 0.18
Imax est donc théoriquement 1,44A
Au delà tu outrepasses les caractèristiques on va dire "standard" puisque pour 1.5mm2 la densité de courant max (J) c'est 8A donc il ne faut pas le dépasser.
150mA tu es bien en dessous de la limite, après il faut faire attention si tu as plusieurs mètres de cables...
Aspirine, le remède pour tout les circuits qui surchauffent.