Imax dans fil de 0.18 mm² de section
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Imax dans fil de 0.18 mm² de section



  1. #1
    jules

    Imax dans fil de 0.18 mm² de section


    ------

    Bonjour à tous,

    Je n'ai pas réussi à trouver l'information. Quelle intensité max puis je faire passer dans un fil (bifilaire, blindé) de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.

    Merci

    -----

  2. #2
    totolelectro

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Je me suis fais une petite table, après suffit de calculer en fonction de la section pour ne pas dépasser une certaine densité de courant.


    Choix de la section du câble pour le raccordement de l’électricité

    - les sections de 1.5 mm² sont utilisées pour l’éclairage
    - les sections de 2.5 mm² sont utilisées pour les prises de courant (lave-linge, congélateur, machine à laver…)
    - les sections de 4 à 6 mm² sont utilisées pour les circuits de puissance (prise 20 et 32 A : cuisinière électrique…, chauffage électrique)

    0.75mm² (diamètre ) 6 A => densité de courant (J) 8 A/mm²
    1.5 mm² (diamètre 1.32) 13A => densité de courant (J) 8.6 A/mm²
    2.5 mm² (diamètre 1.78) 16A => densité de courant (J) 6.4 A/mm²
    4 mm² (diamètre 2.26) 20A => densité de courant (J) 5 A/mm²
    6 mm² (diamètre 2.76) 32A => densité de courant (J) 5.3 A/mm²

    I=J*A

    J=I/A => densité de courant


    Ensuite avec R= rho* l/A on peut calculer la section pour une certaine longueur pour éviter d'avoir trop de pertes par effet joule dans le cable.


    En gros au dela de 8A par mm2 ça devient "tendu"

  3. #3
    DAUDET78

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Citation Envoyé par jules Voir le message
    de 0.18mm² de section, sans risque d'échauffement.
    Au pif , moins de 3A (et tu es limité aussi par le connecteur que tu mets au bout)

    Par contre, si tu en a 100 mètres...bonjour la chute de tension !
    J'aime pas le Grec

  4. #4
    jules

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Merci.

    J'ai un fusible de protection.
    Pas de risque donc pour faire passer 150mA donc?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    totolelectro

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Imax = J * A

    J= environ 8A
    A= 0.18
    Imax est donc théoriquement 1,44A

    Au delà tu outrepasses les caractèristiques on va dire "standard" puisque pour 1.5mm2 la densité de courant max (J) c'est 8A donc il ne faut pas le dépasser.

    150mA tu es bien en dessous de la limite, après il faut faire attention si tu as plusieurs mètres de cables...

  7. #6
    jules

    Re : Imax dans fil de 0.18 mm² de section

    Parfait. Merci!

Discussions similaires

  1. section fil prise
    Par invite19f369ec dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2009, 10h35
  2. calcul incertitude section d'un fil
    Par inviteb3b51744 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2008, 12h18
  3. comment calculer une section de fil
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/02/2008, 09h26
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.