Salut, je voulais juste savoir si deux condos de 200V et 470µf en série représentent un risque pour la santée ?
Merci![]()
-----

Salut, je voulais juste savoir si deux condos de 200V et 470µf en série représentent un risque pour la santée ?
Merci![]()
Oh que oui ! si ils sont chargées .......
Toute tension supérieure à 24V est considérée comme potentiellement létale
Hello!
Ben, même non chargés, ça dépend de ce que tu comptes faire avec!
Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Oui oui, dans mon cas ils sont chargés.
Et que veux-tu dire par dangereux ? Risque de mort ?
Car j'ai déjà touché un condo d'APJ, et ya juste un picotement et le doigt qui se contracte![]()
Bjr à toi,
C'est y quoi un "APJ" ?
Touché ne veut rien dire.
Touché entre deux doigts, sur que ça va pas chercher bien loin.
Reste à connaitre l'état de CHARGE du condo au MOMENT ou tu l'as touché.
Pour peu qu'il soit sur un montage,le montage le "décharge" !
Mais SI cela passe d'une main à l'autre main (via le COEUR) alors les conséquences peuvent etre tout autre !! De plus une réaction INTEMPESTIVE et NON CONTROLEE peut créer un accident "mécanique".
(Je suis descendu plus vite que voulu du haut d'une échelle suite à un "petit coup de jus" entre les doigts : m'en suis bien tiré tout de meme).
A+
Bonjour,
Attention 200V (400V pour les deux en series) peut etre mortel ! surtout avec une grande capacité . ne joue pas avec des choses dangereux !
APJ = Appreil Photo Jetable
Sinon, quand je parle de " toucher ", c'est toucher avec le bout d'un doigt les bornes du condo.
Bonjour Schenofe et tout le groupe
Ta question est plus que curieuse, il ne faut donc pas que tu t'étonnes d'avoir des réponses tout aussi curieuses. Je ne reviens donc plus là dessus.
On voit maintenant d'où ils viennent et à quoi ils servent.
Je soupçonne un risque à faire ton projet de mise en série, car tu sembles ne pas maîtriser la matière, et la mise en série que tu projettes (peut-être par erreur) doit s'accompagner de précautions pour ne pas prendre de risque d'en voir un exploser ... pour "protéger" l'autre.
Tu devrais dire exactement quel est ton projet, pour assurer que ce sera sans risque, autres que ceux déjà évoqués.
Je pense que la question (du risque) ne se poserait pas si c'était en parallèle que tu comptais les mettre.
Enfaite, le projet est de faire un taser.
Mais je ne veux pas qu'il soit dangereux, c'est ce pourquoi je vous le demande !
Un Taser, c'est 50KV
On ne bricole pas des trucs de ce genre
Daudet t'a déjà répondu, et la discussion devrait être fermée pour ce motif. Je ne le fais pas, car je sais que tu ne le feras pas, après ce que j'aurai dit.
Le risque que j'avais pressenti, par la mise en série que tu envisageais, était donc bien réel, et le risque n'est pas pour celui qui aurait été "visé" par l'engin, mais bel et bien son manipulateur. (toi)
Et le risque n'est pas pour la santé, mais plutôt pour la vie.
Ce genre de composant est totalement inadapté à ce genre de montage.
Ok, merci, j'abandonne le projet![]()
En effet seul le fait que les modérateurs n'aient pas été disponibles explique que cette discussion n'a pas été fermée de suite.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac