quel sera l'effet d'un entrefer dans le circuit magnetique d'un transformateur
22/05/2010, 22h10
#1
invite6907debc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
quel sera l'effet d'un entrefer dans le circuit magnetique d'un transformateur
------
merci de votre aide
-----
22/05/2010, 23h04
#2
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 599
Re : quel sera l'effet d'un entrefer dans le circuit magnetique d'un transformateur
Bonjour à toi aussi
L'expression de l'inductance magnétisante devient approximativement
Donc Lµ devient + faible (dans un transfo idéal, Lµ est infinie) donc le courant magnétisant est + important, donc à priori le facteur de puissance sera moins bon (si c un transfo pour du sinus)
Mais ton transfo fonctionnera correctement, c'est utilisé dans les alimentations à découpage, le fait de mettre un entrefer nous permet de stocker de l'énergie dans celui ci pour la transmettre dans le circuit au secondaire alors que le primaire est "déconnecté" de la source
23/05/2010, 18h21
#3
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
73
Messages
5 090
Re : quel sera l'effet d'un entrefer dans le circuit magnetique d'un transformateur
Envoyé par b2oba907
merci de votre aide
Bpnjour
dans ce cas, cela oblige à baisser la tension au primaire, cela diminue les performances globales du transfo.
Par contre, si le but est de changer la destination de l'objet, il y a diminution de l'inductance, ce qui autorise son emploie dans un circuit adapté pour une fréquence supérieure.
Ex: au lieu de 230/12V en 50Hz tu auras 150/7.8V à 400 Hz mais avec une puissance possible bien moindre que celle de l'original non modifié. Cela permet de bricoler un oscillateur maison, éventuellement.