    Bonjour,

    Je dois envoyer une information d'un automate 1 à un autre automate 2 via une sortie de l'automate 1 sur une entrée de l'automate 2.
    Je dois donc utiliser un relais entre les deux. J'utilise un relais avec un seul contact mais je ne connais pas le câblage à faire.. c'est-à-dire où envoyer le 24 de l'un ou renvoyer le 0 de l'un etc etc.. merci par avance de vos lumières ?

    Cordialement.

    -----

  2. #2
    DAUDET78

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Tu as , en sortie de l'automate 1, une sortie avec un contact sec ?
    Tu branches ce contact sec sur l'entrée de l'automate 2

    Pas besoin de relais
    J'aime pas le Grec

  3. #3
    Antho49

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    J'ai voulu faire comme vous me dites mais mon chef m'a certifié qu'il fallait absolument un relais...

  4. #4
    abracadabra75

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Bonjour.
    Si ton chef a dit....alors?
    Comment veux-tu qu'on devine ce que sont tes 'automates', ce qu'ils ont dans le ventre?
    Demande à Madame Soleil, elle, d'où elle est, pourra (peut-être) te répondre.
    A+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Antho49

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Ceci dit je suis preneur de toutes autres solutions.
    Les automates sont des Texas Instrument 505 ou 525.

  7. #6
    DAUDET78

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Citation Envoyé par Antho49 Voir le message
    Les automates sont des Texas Instrument 505 ou 525.
    Sans lien WEB sur la notice .....
    J'aime pas le Grec

  8. #7
    Antho49

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Laisser tomber j'ai fait avec un relais schneider ABR1S118B c'était en fait tout simple ^^.. J'ai juste eu à brancher ma sortie automate qui délivre du +24 VDC sur la borne A1 puis j'ai brancher mon -24 VDC sur la borne A2. Pour ce qui est de l'entrée automate j'ai câblé l'alim 24 VDC sur la borne 13 et l'entrée elle même sur la borne 14 !

  9. #8
    DAUDET78

    Re : Relais entre une sortie automate et une entrée automate

    Il est probable que tu aurais branché la sortie automate 1 sur l'entrée automate 2 .... c'était bon .
    J'aime pas le Grec

Discussions similaires

  1. entrée automate
    Par romain2013 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2015, 09h30
  2. Entrée automate (commutateur)
    Par Stuart57 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2013, 10h43
  3. Entrée digitale Niveau bas automate
    Par invite5673c533 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/12/2011, 08h33
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.