Entretien lignes haute tension EDF

  1. calculair

    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    6 563

    Re : Entretien lignes haute tension EDF

    Bonjour,

    Je voulais revenir sur les agents EDF travaillant sur les lignes 400 KV.

    Le fait qu'ils soient totalement isolés de la terre, ne garantie pas qu'ils ne soient pas traversés par un courant.

    En effet si j'approxime la nacelles à une sphere de 1m de rayon, la capacité offertea la ligne est environ 100 pF

    Ce condensateur va se charger et decharger a la fréquence du courant

    I = C W V = 100x 10-12 x 6,28x50 x 400 000

    on trouve un courant de 10 mA, ce qui n'est pas negligeable, et en supposant qu'il n'y à pas de pointes pravoquant des ionisations et donc une augmentation du courant.

    Il est donc conseillé de porter des vetements conducteurs et des gants conducteurs pour limiter les risques de chataignes ....
    En science " Toute proposition est approximativement vraie " ( Pascal Engel)
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Lignes haute-tension
    Par CHEVREUIL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 17h34
  2. Lignes haute tension
    Par Markito59 dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2007, 07h29
  3. lignes à très haute tension
    Par Quisit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2006, 08h44
  4. supraconductivité et lignes de haute tension
    Par aola89 dans le forum Physique
    Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2006, 11h17


Les tags pour cette discussion