Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 3 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 38

Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

  1. Jeryko

    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 854

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour à tous,

    "Résultat des courses" comme promis :
    J'ai dû admettre qu'il ne s'agissait pas d'une transmission différentielle symétrique.
    Les choses sont beaucoup plus simples maintenant.
    Voir le schéma de principe qui pourrait représenter les bornes I1, I2 et A d'un compteur Linky.

    Nota :
    Certains ont des difficultés à recevoir les trames du compteur à l'aide d'un photo-coupleur.
    J'ai fait de nombreux tests à l'aide de photo-coupleurs différents.
    Compte tenu de cette expérience, je recommande de placer une résistance de 220 Ohms en série
    avec un potentiomètre de 10 K pour déterminer la valeur correcte. Finalement mettre une résistance fxe.
    Même avec des photo-coupleurs de même type des résultats différents peuvent apparaître.

    -----

    Images attachées
    Dernière modification par Jeryko ; 15/02/2017 à 20h53.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
     


    • Publicité



  2. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Citation Envoyé par Jeryko Voir le message
    Certains ont des difficultés à recevoir les trames du compteur à l'aide d'un photo-coupleur.
    J'ai fait de nombreux tests à l'aide de photo-coupleurs différents.
    Tu as fait quel schéma ?
    Compte tenu de cette expérience, je recommande de placer une résistance de 220 Ohms en série
    avec un potentiomètre de 10 K pour déterminer la valeur correcte. Finalement mettre une résistance fxe.
    Même avec des photo-coupleurs de même type des résultats différents peuvent apparaître.
    Ca , c'est de la grosse bidouille malodorante !
    Le problème, c'est que pour passer du 50khz, faut pas utiliser un photocoupleur standard . il faut utiliser un photocoupleur rapide avec électronique intégré
    Par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1266214.pdf
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  3. Jeryko

    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 854

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonsoir Daudet78,

    Je ne veux pas entrer trop dans la détail et d'ailleurs je ne suis pas équiper pour cela.
    Je "travaille" sur un coin de table".

    Je fais allusion aux schémas trouvés sur l'internet dans lesquels j'ai vu le plus souvent, raccordé sur I1-I2 :
    a) - Une résistance de 1,2K ou 4,7K en série avec un opto-coupleur LTV-814 ou SFH620A.
    b) - d'autres montages sont plus élaborés mais rares.

    Ma remarque fait allusion au cas a) ci-dessus. (montage au rabais)
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
     

  4. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Le SFH620Aavec des temps de commutation en fonctionnement linéaire (pas en saturé ) de 3µS, il doit avoir bien du mal à voir des alternances de 10µS !
    C'est pour ça que tu es obligé d'ajuster pile poil le courant If pour voir quelque chose, juste à la limite de la saturation . C'est pas sérieux !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 15/02/2017 à 22h37.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  5. Olivierr92

    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    2

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour à tous les 2,

    Vous avez l'air de vous y connaitre (en tous les cas plus que moi dont les cours d'électronique sont assez lointains).
    J'ai essayé le montage basique avec 2 résistances et un optocoupleur sur mon linky, pour mon application domotique mais sans succès.
    A la lecture de vos posts, le problème vient soit des 2 résistances qui ne sont pas correctement ajustées, soit de mon optocoupleur qui ne tiens pas la fréquence (j'ai testé avec un PC817 - http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf que j'avais sous la main).

    Est ce que vous auriez un montage plus efficace et moins aléatoire (je voudrais faire quelque chose d'assez fiable qui continue de transmettre les infos même si les valeurs de résistances varient dans le temps).
    Soit un lien vers un site qui pointe vers le montage de type b) dans le mail de Jeryco.

    Par avance merci

    Olivier
     


    • Publicité



  6. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour Olivierr92 et bienvenue sur FUTURA
    Utilise ce genre de photo coupleur : http://www.farnell.com/datasheets/20...071.1500741745
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  7. Olivierr92

    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    2

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour DAUDET78,

    Merci pour ta réponse. J'ai commandé un 6N137 pour tester de nouveau.

    Olivier
     

  8. Jeryko

    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 854

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour,

    Avec un seul 6N137 ou PC817 ça ne fonctionnera pas. Il en faut 2 en parallèle !

    Pour mon 1er montage j'avais utilisé deux MCT2 que j'avais "sous le coude".
    J'ai acheté des LTV814 que je n'ai pas encore testé.

    Voir le schéma sur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...-12E_Linky.zip
    (opto_coupleur_2.JPG)

    Pour la mise au point, prévoir la possibilité de faire varier le courant dans les diodes. (ensuite, résistance fixe)
    Dernière modification par Jeryko ; 10/09/2017 à 19h13.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
     

  9. mersing

    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    23

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour,

    Je souhaite convertir les 6 Vrms en 3.3 V continu (pont redresseur, régulateur).

    Avec 130 mW max, j'aurais au max 40 mA ( P=U x I, I = 0.13 / 3.3 ). Est-ce correct ?

    Merci.
     

  10. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 264

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Citation Envoyé par mersing Voir le message
    Bonjour,

    Je souhaite convertir les 6 Vrms en 3.3 V continu (pont redresseur, régulateur).

    Avec 130 mW max, j'aurais au max 40 mA ( P=U x I, I = 0.13 / 3.3 ). Est-ce correct ?

    Merci.
    Bjr à toi,
    I = P/U ...mais j'ai pas fiat le calcul pour savoir si ça fait...40 mA.
    Donc ça doit etre bon.
    Bonne journée
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
     

  11. jluu

    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    8

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Linky_side.PNG


    Ci dessus la connexion que j'ai testée.

    Les diodes D2 et D4 sont necessaires sinon on ne recupere rien, il y a vraisemblablement un condensateur en serie a l'interieur du compteur.

    Sur la connexion alimentation (A), les 2 diodes sont des SR560, tres surdimensionnees, des 1n4148 doivent pouvoir faire l'affaire.
    Cote alimentation on recupere 4.5V aux bornes de la resistance de 270 ohms soit 16mA.

    Coté L2, aux bornes de la resistance de 10K, on voit bien les trames a 1200 b/s
     

  12. mersing

    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    23

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour,

    Merci pour ce retour.

    Pour la partie alimentation (A & L1) , j’ai testé le schéma ci-dessous.

    Schema.jpg

    J’obtiens bien du 3.3v.
    Selon les spécif, je devrais avoir un Imax = 40 mA. Pour l’augmenter, je pense mettre une grosse capa, à la sortie de B1.


    D’après la doc Enedis (Enedis-NOI-CPT_54E.pdf), page 7 :
    En complément de ces exigences, l'impédance de sortie du circuit d'alimentation de la TIC à 50 kHz est purement résistive.

    Commentaire sur un autre forum, concernant cette exigence : http://https://forum.arduino.cc/index.php?topic=478123.0
    ce qui suggère qu'un simple pont de dresseur suivi d'un condensateur de filtrage ne devrait en principe pas convenir, du fait de la déformation et du déphasage du courant par rapport à la tension induits par ce type de montage.
    Est-ce que le montage ci-dessus devrait être modifié, pour prendre en compte cette exigence (impédance purement résistive) ?
     

  13. jluu

    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    8

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour,

    Arrives tu a en tirer 40mA ? sur 82 Ohms ca devrait faire 40mA.

    Pour ce qui est de l'impedance purement résistive: la forme d'onde que j'ai constatée c'est une tension rectangulaire, de sorte que si l'on tire suffisamment de courant (par rapport a ce qu'il peut fournir), la forme du courant dans le condensateur sera un courant assez constant, il faudrait faire des mesures pour confirmer.
    Je ne vois que 2 raisons pour cette exigence:
    - c'est une condition pour en tirer le maximum de puissance.
    - c'est une condition pour assurer la non destruction de l'interface.
    Sur ce dernier point, je n'ai pas trop d'inquietude pour cette interface, car il est spécifié par ailleurs dans cette doc: http://www.enedis.fr/sites/default/f...OI-CPT_02E.pdf que l'interface doit pouvoir supporter une connexion accidentelle à la tension du reseau (page 9), ce qui veut dire que c'est à peu pres indestructible cote compteur.
     

  14. mersing

    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    23

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Bonjour,

    Je n'ai pas de resistance 82 Ohms.
    J'ai donc mis une 100 Ohms et obtient 10.89 mA.

    Je devrais plutot avoir dans les 30 mA (100/3.3), non ?
     

  15. mersing

    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    23

    Re : Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)

    Correction, ca ne change pas beaucoup le resultat, mais c'est mieux ...

    I = 3.3/100 = 33 mA.

    Je ne mesure que 11 mA.
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. Actualité - Compteur Linky : y a-t-il un danger ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2016, 13h30
  2. Les compteur Linky dangereux ou pas ?
    Par marieparis dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 15h36
  3. Compteur Linky c'est parti.
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/07/2013, 15h26
  4. Actu - En bref : ERDF lance Linky, le compteur intelligent controversé
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 56
    Dernier message: 16/01/2012, 09h46
  5. Compteur électrique & télé information client
    Par behache dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/02/2010, 22h12