pour les analyses , selon l'arrêté du 11 janvier 2007 :
analyses sur la ressource =
(en ex.)
de 100 à 1999 M3/j. : analyse RP = 1 tous les 2 ans
.............................. analyse RS = 2 par an
de 6000 à 19999 M3/j. : analyse RP = 2 par an
.............................. .....analyse RS = 6 par an
analyses aux points de mise en distribution / utilisation =
(en ex.)
de 500 à 1999 habitants et débit de 100 à 399 M3/j. = analyse P1 : 2 par an
.............................. .............................. ...............analyse D1 : 6 par an
de 2000 à 4999 habitants et débit de 400 à 999 M3/j. = analyse P1 : 3 par an
.............................. .............................. ..................analyse D1 : 9 par an
de 30000 à 99999 habitants , débit de 6000 à 19999 M3/j. = analyse P1 : 12 par an
.............................. .............................. ........................analys e D1 : 61 par an
de 300000 à 499999 habitants , débit de 60000 à 99999 M3/j. = analyse P1 : 72 par an
.............................. .............................. ............................an alyse D1 : 390 par an