Bonjour et meilleurs vœux pour 2017.
En effet ce qui est étrange c'est le fait que la température départ oscille sous la consigne et non centré sur.
J'ai aussi des oscillations mais amortie au démarrage des V3V. Elles sont centrées sur la consigne et on une période de 2min, avec une mesure toute les minute je ne suis pas sur que la période réelle n'est pas encore plus courte. Il faudrait que je reste une fois devant la machine au démarrage du circulateur.
@Tam quand tu estimes ton rendement à 90% tu prends en compte les pertes de mise en température ? Car du coup chez moi le rendement chute déjà à 70% il faut encore que je prenne 90% de ces 70%. N% pour les démarrages de cycle au rendement moindre. C'est beau de loin et sur le papier ces machines mais au final je dois avoir 50-60% de rendement.
-----