Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 25 sur 25

Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012



  1. #1
    Loic60

    Question Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012


    ------

    Bonjour,

    Voilà un an que j’ai aménagé dans ma nouvelle maison RT2012 et je souhaite obtenir des avis sur ma consommation gaz ainsi que sur le dimensionnement de mon installation de chauffage. En effet, je me pose pas mal de questions, notamment sur le nombre, le type, la taille et la puissance de radiateurs ainsi que sur le volume gaz consommé (358m3 en 1 an soit 9842Kwh alors que le DPE annonce 4350Kwh)

    Détail de la maison:
    1) Surface habitable: 87m²

    2) Construction: Sur vide sanitaire, en parpaings de 20cm

    3) Détail isolation: 80mm polyuréthane dalle RDC, 120mm LDV + BA13 murs extérieurs, 360mm LDV projeté combles perdus.

    4) Détail VMC: simple flux hygro B

    5) Détail RDC:
    a. SUD - Salon/séjour 30m² avec 2 portes fenêtres 140x215 4/16/4 + volet roulant PVC
    b. NORD - Cuisine 9m² avec 1 fenêtre 100x135 4/16/4 + volet roulant PVC
    c. NORD - Entrée 6m² avec porte d’entrée 90x215 et fenetre 40x75 4/16/4
    d. OUEST - WC 1,5m² avec fenêtre 40x75 4/16/4

    6) 1er:
    a. OUEST - Dégagement 4m² avec une fenêtre 40x75 4/16/4
    b. NORD - SDB 5,5m² avec une fenêtre 60x95 4/16/4
    c. SUD - Chambre 10,5m² avec une fenêtre 100x135 4/16/4 + volet roulant PVC
    d. SUD - Chambre 11,5m² avec une fenêtre 100x135 4/16/4 + volet roulant PVC
    e. NORD - Chambre 9m² avec une fenêtre 100x135 4/16/4 + volet roulant PVC

    7) Résultat étude thermique: puissance chauffage nécessaire 3825W.


    Détail de l’installation Gaz:
    Il s’agit d’une cuve avec gaz propane qui alimente la plaque de cuisson et la chaudière pour chauffage et ECS.

    1) Chaudière à condensation: Chaffoteaux Urbia Green 25

    2) Radiateurs:
    a. 3 au RDC (2 dans le salon séjour et 1 dans l’entrée), Radson Integra type 21S, largeur 60cm, hauteur 50cm, puissance 706W
    b. 3 au 1 er (1 dans chaque chambre), Radson Intégra type 20S, largeur 75cm, hauteur 50cm, puissance 614W
    c. 1 sèche serviette dans la SDB, Radson Flores FL0508, largeur 50cm, hauteur 86,2cm, puissance 417W

    3) Equipements: 1 thermostat d’ambiance, une sonde extérieure sur face nord et 1 robinet thermostatique sur chaque radiateur du RDC et du 1 er (sauf SDB)

    4) Important: je ne peux pas mettre en service le radiateur de l’entrée car le thermostat d’ambiance est placé juste au-dessus! Vice de fabrication!

    Détail de la programmation pour le chauffage:

    Lundi-Mardi-Vendredi:
    05h-07h: 21°
    07h-15h: 19°
    15h-21h: 21°
    21h-05h: 19°

    Mercredi:
    05h-07h: 21°
    07h-11h: 19°
    11h-21h: 21°
    21h-05h: 19°

    Jeudi:
    05h-07h: 21°
    07h-10h: 19°
    10h-21h: 21°
    21h-05h: 19°

    Samedi-Dimanche:
    08h-21h: 21°
    21h-8h: 19°


    QUESTIONS

    Avec les informations ci-dessus, pensez-vous que la consommation de la chaudière est correcte?
    Pensez-vous que le nombre, le type, la taille et la puissance des radiateurs soient corrects?

    Je me pose ces questions car, malgré une température réglée à 21° dans les pièces à vivre cet hiver, nous avions l’impression d’avoir froid. De plus, la consommation de la chaudière me semble excessive. Ceci est peut-être dû aux radiateurs dont la température d’eau de départ doit être de 75° et la température de retour est de 65° ce qui est bien trop élevé pour une chaudière à condensation.

    Vos avis sont les bienvenus.

    Merci beaucoup.

    Salutations,

    Loïc

    -----

  2. #2
    vanquish

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    21° c'est une belle température.. Chacun est différent cela dit.
    Par contre, 9842 kWh pour juste pour ECS + chauffage + cuisson dans une maison de 87 m2 RT2012 et avec une expo SUD !!!

    Dis toi que je suis à moins de 10 000 kWh pour une maison de 1990 (améliorées par petits bouts au niveau isolation) de 120 m2 exposée sud est + sud ouest et dans le Nord de la France !
    Moi c'est hors cuisson mais ça ne va pas non plus changer la donne

    Par contre la grosse différence c'est que je me sens bien à 18.5/19°. Au delà je trouve ça inconfortable.

    Tes consos me paraissent très élevées pour l'isolation que tu as théoriquement mais je ne suis pas un spécialiste. Attendons de voir les autres réactions.

  3. #3
    flen42

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    faudrait voir le calcul RT 2012 : ''normalement on prends 19°C de temp ambiante moyenne pour calculer et aussi une certaine quantité de degré jour unifiés DJU ( pour qualifier la froidure théorique du lieu )
    à comparer avec la moyenne réelle de ce que vous avez et aussi les DJU de l'année de référence ( celle des 358m3 )

    le fait de revenir à 65 °C fait que la chaudière à condens .... ne condense pas ! donc vous fonctionnez comme avec une ch basse temp soit facile 15 à 25 % de conso en plus

    le fait de ne pas faire fonctionner le 3eme rad du RdC déséquillibre les temp en bas et vous incite à augmenter la consigne


    il faut déplacer le thermostat , changer les radiateur par des plus grands ( au moins 1500 W chacun ) de façon à diminuer la temp , programmer la temp départ en fonction d'une temp extéreure

    et ça devrait rentrer dans l'ordre !

    bon courage

  4. #4
    flen42

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    et autre chose : voir les réglages de la chaudière : sa puissance théorique est réglable , si elle est resté à 23 kw ça peut aussi expliquer des surconso

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    barda

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Quelle est donc l'énergie renouvelable obligatoire en rt2012?

    Par ailleurs, 9842 kWh, c'est bien pour chauffage+ECS+cuisine ? et 4350 kWh du DPE, c'est bien pour chauffage seul?

    Si l'on part du DPE, aux 4350 kwh, il faut ajouter 12-14% pour la température de 21° et non 19°, et 10-15% pour scenario rt2012 différend des habitudes de vie; on arrive assez facilement à 5500 kWh, auquel on ajoutera environ 2700 kWh pour l'ECS, soit un total de 8200 kWh hors cuisine... on arrive pratiquement au total enregistré de 9800 kWh.

    Il faut savoir que:

    - la première année, une maison neuve consomme plus que les années suivantes, pour des raisons de séchage de la masse du bâti, de réglages incertains, d'adaptation des habitants à la maison... Il faut apprendre à se servir d'une maison neuve, surtout rt2012

    - a contrario, l'hiver 2015-2016 a été spécialement doux...

    Sur l'installation:

    - installer une chaudière à condensation avec des radiateurs fonctionnant à 75° est une faute professionnelle; pire, c'est une stupidité...
    - placer le thermostat d'ambiance au dessus du radiateur de l'entrée est aberrant, et favorise les périodes transitoires énergivores; c'est à faire modifier par l'installateur.
    - la puissance de la chaudière n'a guère de rapport avec la consommation enrigistrée; la plupart des chaudières récentes modulent d'ailleurs leur puissance en fonction des besoins appelés; rien à espérer de ce côté.
    - par contre, il serait important de connaître la nature exacte de l'énergie renouvelable employée...

  7. #6
    GOBCM

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    heu....358m3 ca ne fait pas plutot environ 3600 kw????

    Il me semble que c est environ x10.

    vu sur le net : Un m3 de gaz naturel comprend entre 9,5278 et 12,7931 kWh

  8. #7
    Loic60

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonsoir à tous.

    Tout d'abord merci pour votre implication et vos réponses.

    @Vanquish: oui 21° c'est une belle température mais ma femme est frileuse donc je peux pas descendre en dessous.

    @flen42: Merci pour les informations. Je vais regarder le calcul RT2012. Concernant le réglage de la puissance de la chaudière, a combien devrait-il être pour ma configuration?

    @Barda: Ce sont des panneaux photovoltaïques qui ont été utilisés comme énergie renouvelable. 9842 kWh, c'est bien pour chauffage+ECS+cuisine.
    4350 kWh du DPE c'est pour le chauffage+ECS. Extrait DPE ci-dessous.
    Pour le reste, je suis d'accord avec la surconsommation de la 1ère année, l'hiver doux, les radiateurs non adaptés à la chaudière et la place aberrante du TA...
    Nom : Extrait DPE.JPG
Affichages : 306
Taille : 110,4 Ko

    @GOBCM: j'ai pris les informations sur ma facture de gaz. Note: il s'agit de gaz propane et pas de gaz naturel.

    Par contre, ce qui m'étonne c'est que sur l'étude thermique, ils disent que les émetteurs sont des radiateurs à eau 50°
    Cela veut-il dire qu'il faut des radiateurs avec température de départ de 50° ou que le deltaT est de 50?

    Merci à tous

    Slts

    Loïc

  9. #8
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    vu sur le net : Un m3 de gaz naturel comprend entre 9,5278 et 12,7931 kWh
    La chaudière tourne au propane, PCI 12.8kWh par kilo.

    Si l'on part du DPE, aux 4350 kwh, il faut ajouter 12-14% pour la température de 21° et non 19°, et 10-15% pour scenario rt2012 différend des habitudes de vie;
    La règle des 7%/degrés ne s'applique pas, c'est beaucoup plus avec un logement moins énergivore. , quand au calcul de la RT il est aussi à prendre avec des pincettes.

    A mon avis le mode de fonctionnement du chauffage est à revoir, il faut faire condenser la chaudière gain possible 10% max, la température de l'eau chaude sanitaire est aussi à vérifier.
    Combien de personnes ?
    La chaudière est elle dans le volume isolé ?
    Les tubes de chauffage passent par où et sont-ils isolés ?
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  10. #9
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Par contre, ce qui m'étonne c'est que sur l'étude thermique, ils disent que les émetteurs sont des radiateurs à eau 50°
    Cela veut-il dire qu'il faut des radiateurs avec température de départ de 50° ou que le deltaT est de 50?
    Les 50° du calcul, c'est l'écart entre la température moyenne des radiateurs et celle de la pièce si ma mémoire est bonne, ensuite il y a le delta T entre l'entrée et la sortie du radiateur et sa taille qui joue sur la puissance.


    Y a t-il un (ou des) thermomètre indépendant de la chaudière et du TA pour contrôler la température .

    Concernant le réglage de la puissance de la chaudière, a combien devrait-il être pour ma configuration?
    Relire la notice, la chaudière module de 25 à 100%, rien à faire de ce coté là, il faut mieux exploiter la chaudière.
    Mon avis , la dessus, ne pas utiliser le TA, mettre l'eau au minimum, régler les thermostatique des radiateurs en fonction de la température réalisée, lu sur un thermomètre indépendant. Si on n'atteint pas le désir, on monte un peu la température de l'eau.
    On peut aussi régler la courbe de chauffe de la sonde extérieure.....
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  11. #10
    barda

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Il n'y a pas de "règle des 7%" pour un degré d'écart de température ambiante; il y a un simple calcul de déperditions aux différentes températures, déperditions qui sont -rappelons le- strictement proportionnelles au delta T; il n' y a donc aucune raison pour que ce soit différent pour une maison basse consommation... Le lien donné pour tenter de prouver le contraire s'intéresse aux transitoires (où intervient alors l'inertie thermique de la maison), ce qui n'a rien à voir avec le problème posé...

    La consommation d'ecs dans ce dpe est peut-être sous-estimée; il est plus exact de s'appuyer sur le nombre de personnes du foyer plutôt que sur la surface habitable; pour un foyer de 4 personnes, 2500 kWh/an semble une bonne estimation (mais cela dépend beaucoup des habitudes de vie).

    Il parait clair aussi que le dpe a été calculé avec des radiateurs à 50°, c'est à dire basse température, permettant une bonne condensation; là aussi, l'erreur est encore d'une dizaine de %...

  12. #11
    flen42

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    je me permet d'insister : relisez la notice de réglage de la chaudière : il s'agit d'une chaudière ''moderne'' avec une fonction de réglage de la puissance max
    cette chaudière fait 23 kW au max mais on peut limiter cette valeur , donc en cas de relance de chauffage le régulateur adapte sa courbe de charge , on limite l'appel d'énergie

    pour comparer c'est un peu comme l’accélération d'une voiture et une conduite ecoresponsable .....


    pour ''redimensionner les radiateurs prenez de nouvelles hypothèses de régime de température : par exemple 60-40 °C, 65-50 °C, 60-45 °C ou 55-45 °C

  13. #12
    cchristof

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Il n'y a pas de "règle des 7%" pour un degré d'écart de température ambiante; il y a un simple calcul de déperditions aux différentes températures, déperditions qui sont -rappelons le- strictement proportionnelles au delta T; il n' y a donc aucune raison pour que ce soit différent pour une maison basse consommation... ...
    Non, plus les besoins en chauffage diminuent, plus l'augmentation des besoins en chauffage/degré supplémentaire augmente, et nettement (20-30% voire plus sur du passif). C'est valable pour les maisons qui consomment peu évidemment.
    En effet, la part relative des apports gratuits augmente lorsque la maison est plus performante et ne sont plus presque négligeables en première approximation (ce qui rend les calculs de besoins en chauffage simplistes invalides).
    Lorsque les déperditions augmentent un peu, à apports gratuits égaux, il faut donc augmenter beaucoup les apports de chauffage en valeur relative, même si ça reste très peu...
    Dernière modification par cchristof ; 09/09/2016 à 06h46.

  14. #13
    AD 44

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonjour,

    faudrait faire la part du chauffage, de l'eau et de la cuisine...

    Citation Envoyé par GOBCM
    heu....358m3 ca ne fait pas plutot environ 3600 kw????
    23,7 kWh/m3 -> environ 8500kWh (bon y a probablement bien des paramètres à prendre en considération : rendement de l'installation...)

    http://www.picbleu.fr/page/tableau-c...i-des-energies

    Citation Envoyé par barda Voir le message
    l'hiver 2015-2016 a été spécialement doux...
    en effet!
    mon secret? ... Ne rien dire.

  15. #14
    flen42

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    pour redimensionner les radiateurs tu part sur : Puissance à d'autres régimes de dimensionnement

    Une fois que l'on dispose des caractéristiques d'un radiateur donnés par le fabricant (catalogue). On peut établir la puissance émise pour d'autres régimes de dimensionnement (différents du régime pris dans la norme EN 442-2, c'est-à-dire 75°/65°). Une approche simplifiée permet d'établir une correspondance entre deux régimes de dimensionnement par la formule :

    Puissance régime 2 = (ΔTmoy régime 2 / ΔTmoy régime 1)^1,3 x Puissance régime 1

    où ΔTmoy est la différence de température entre l'eau du radiateur (moyenne entre l'entrée et la sortie) et la température intérieure.


    par exemple :Radson Integra type 21S, largeur 60cm, hauteur 50cm, puissance 706W avec fonctionnement Dt50
    si régime 2 : temp départ 60°C retour 45 soit Dt2 = ( 60+45 )/2 - 20 = 32.5
    puissance Reg2 = ( 32.5/50 )^1.3 x 706 = 403 W

    si on fait le calcul à l'envers
    pour avoir 706 W avec un reg2 l faut un radiateur de = ( 50/32.5 )^1.3 x 706 = 1261 W soit un radiateur hauteur 50 cm longueur 1200 mm ( cf tableau du fabricant de radiateur )

  16. #15
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Le problème n'est pas dans la puissance max de la chaudière, il est dans son utilisation, brider la puissance est un truc à la mode qui rend le chauffage peu réactif et donc conduit à des actions pour ne pas subir cette contrainte, et ses actions son généralement pas une source d'économie.

    Remarque, la condensation sur le propane est moins efficace que sur le gaz naturel, de l'ordre 5% en moins, il y a sans doute aussi un bug du calcul RT la dessus.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  17. #16
    phil12

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonjour ,

    Le calcul règlementaire n'est en aucun cas un calcul de dimensionnement c'est juste un étalonnage vis a vis de scénaris et de valeurs pré définies .

    Comme dit plus haut le calcul se fait avec une T° de 19 °( 18,7 très exactement) si vous êtes à 21° de consigne ne cherchez pas trop l'origine du différentiel avec l'étude RT ?

    A minima il faudrait faire si on veux bien faire en calcul de déperditions pièce par pièce avec la norme EN 12831 avec bien sûr les limites de ce calcul dans une construction soit disant performante ( puissances de relance , coef de sécurité )

    Avec le PHPP ou la Std là on peu commencer à parler de simulation relativement proche de la réalité .


    Quid de l'étanchéité? du renouvellement d'air ?du Uw des menuiseries ? de la région ? de l'altitude ? des masques solaires ?

    Déjà 120mm en paroi on est au minimum syndicale .

    Etes vous passé par un vrai BE avec une vraie étude ?ou est ce une étude à 3 francs six sous d'une boite qui sort des attestations au Km?
    Dernière modification par phil12 ; 09/09/2016 à 08h55.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  18. #17
    phil12

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Citation Envoyé par barda Voir le message

    - installer une chaudière à condensation avec des radiateurs fonctionnant à 75° est une faute professionnelle; pire, c'est une stupidité...
    - placer le thermostat d'ambiance au dessus du radiateur de l'entrée est aberrant, et favorise les périodes transitoires énergivores; c'est à faire modifier par l'installateur.
    - la puissance de la chaudière n'a guère de rapport avec la consommation enrigistrée; la plupart des chaudières récentes modulent d'ailleurs leur puissance en fonction des besoins appelés; rien à espérer de ce côté.
    + 1 Il y a des chauffagiste qui n'ont pas changé de millénaire et pour les puissances c'est toujours ceinture et bretelle , je m'arrache les cheveux quand je parle de construction passive avec eux > Puissance 10w/m2 je passe pour un fou pourtant il y a des dizaine de milliers de maisons passives existantes dans le monde

    Tous les jours je vois des trucs dans ce genre .

    Une anecdote il y a quelques années sur un projet la jeune archi met un plancher chauffant pour la maison et …..le garage

    Bon peu être au Canada pour que le char soit op pendant les grands froids ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)

  19. #18
    Loic60

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonjour à tous,

    quelle activité sur ce forum!
    ça fait plaisir d'avoir des réponses.

    Je précise qu'il s'agit d'un foyer de 3 personnes (2 adultes + 1 bébé de 20 mois).
    La chaudière est dans le volume isolé et les tuyaux de chauffage sont en PER gainé et passent derrière le BA13 mais devant la laine de verre.

    Suite à vos divers messages, j'ai mis en évidence que les éléments liés à la surconsommation:
    1) Radiateurs 75/65/20 non adaptés car chaudière ne condense pas.
    Si je met une température de départ plus faible (ex:45), la temp de retour sera 35 et la chaudière condensera.
    Mais la puissance de mes radiateurs RDC en type 21S passera de 706w à 214w chacun suivant formule de flen42 ce qui ne me permettra pas de chauffer correctement car 214 x 3 = 642W hors, suivant étude thermique, j'ai besoin de 1871W au RDC.

    2) TA installé au dessus d'un radiateur entraîne l'inutilisation d'un radiateur et donc une mauvaise répartition de la chaleur et surconsommation.

    3) Réglage de la chaudière trop haut. La personne qui fait l'entretien passe ce soir.

    4) Température de consigne de 21°C. C'est en effet un paramètre d'augmentation de la consommation mais je pense que les 2 premiers points y jouent plus fortement. Malheureusement je ne suis pas sur de pouvoir descendre en dessous.

    Je pense que dans un premier temps il faut donc que je contacte le constructeur pour dénoncer les malfaçons décrites en 1) et 2) non?
    Est-ce pris en garantie?

    @AD44: je vais regarder ce soir si mon TA me donne les consommations par poste.

    @phil12: c'est le constructeur qui s'est chargé de tout et je pense que c'est plutôt un BE qui sort des attestations au Km.
    Ci-dessous les extraits de mon étude thermique. A noter qu'elle a était faite avec un perméabilité à l'air théorique de 0,6m3/h/m².
    Le résultat du test de perméabilité à l'air est de 0,27m3/h/m² et le DPE a été réalisé avec cette valeur.
    ET - Caractéristiques du batiment.PNG
    ET - Descriptif thermique 1.PNG
    ET - Descriptif thermique 2.PNG
    ET - Descriptif thermique 3.PNG
    ET - Descriptif thermique 4.PNG

    Merci à tous et bonne fin de journée!

    Slts,

    Loïc

  20. #19
    vanquish

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Franchement je pense déjà que baisser ta température à une valeur normale et demander à ta femme de mettre un pull si elle a froid (à 19° !) te fera déjà faire de belles économies.
    Combien de bains par semaine ? Chauffez vous en continu et même quand vous n'êtes pas là ?
    Fait il très humide par chez vous ?
    Quelle est la température définie pour l'ECS ?

    A mon avis il y a plein de choses logiques à faire pour avoir des conso descentes car là les valeurs que tu donnes me semblent super élevées

  21. #20
    Loic60

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonjour Vanquish,

    Plus facile à dire qu'a faire pour la convaincre!
    Pas de bains pour nous. Seulement des douches.
    Pour les petit, il y a bien des bains ou des douches.
    Mais pour les bains c'est dans une petite baignoire car nous avons un douche à l'italienne.
    On ne chauffe pas en continue. Il y a une programmation sur le TA. Voir mon premier message.
    On a l'impression qu'il fait plutôt humide en effet.
    La température ECS est de 50°.

    Sinon, la valeur MAX ECS/mois sur 12 mois est 101KWh
    La valeur max Chauffage/mois sur 12 mois est 603Kwh.

    Merci.

    Slts,

    Loïc

  22. #21
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Radiateurs 75/65/20 non adaptés car chaudière ne condense pas.
    Si je met une température de départ plus faible (ex:45), la temp de retour sera 35 et la chaudière condensera.
    Mais la puissance de mes radiateurs RDC en type 21S passera de 706w à 214w chacun suivant formule de flen42 ce qui ne me permettra pas de chauffer correctement car 214 x 3 = 642W hors, suivant étude thermique, j'ai besoin de 1871W au RDC.
    Un radiateur 75/65/20 n'est pas inadapté, il délivre sa puissance inscrite dans ces conditions, puissance qui est nécessaire les jours où la température extérieure et la température intérieure de la maison déterminent les déperditions maximales et autrement quand la mise en température de la pièce , l'exige.
    Un radiateur ne reste pas à sa puissance maximum bien longtemps, sauf dans les villas courant d'air, la température de la pièce va monter et la puissance du radiateur va diminuer, pour éventuellement tomber à zéro, puis se caler à une valeur inconnue quand le thermostatique régulera.
    J'en parle ici.
    Le delta est donc très variable et rechercher la cause de la surconsommation ici ne conduira à rien.

    Il faut paramétrer le chauffage en loi d'eau avec la sonde extérieure, une répartition de la température des pièces par le réglage fin des thermostatiques ( contrôler par un thermomètre) et laisser tombé ce TA.
    Si tu as un compteur sur la cuve, fait un relevé hebdomadaire, avec des mesures on peut diagnostiquer, les factures c'est trop global pour çà
    Se fâcher avec ta moitié ne réduira qu'à peine la dépense et si l'hiver prochain est plus froid que le dernier, ça sera la totale, fâché et plus à payer.....

    Pour donner une idée, ma consommation de propane est de près de 3.3 kg par semaine (ECS + cuisine, pas de chauffage gaz), soit environ 45kWh.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  23. #22
    Loic60

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonjour SK69202,

    Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un radiateur fournit sa puissance max que quelque fois par an.
    Mais quand même. Ne pensez vous pas que le fait de changer les radiateurs existants par des radiateurs basse température (ex: 45/35/20) ne me permettrait pas de faire des économies et de mieux chauffer?

    En effet, il semble également qu'une fonction dont dispose ma chaudière n'était pas activée; La fonction SRA (Système de Régulation Automatique). Cette technologie gère de manière auto-adaptative les principaux paramètres de la chaudière (température de chauffage, modulation de puissance) optimisant le rendement de celle-ci, suivant manuel de la chaudière.
    Est-ce cette fonction qui permet de paramétrer la chaudière en loi d'eau?

    Comment puis je faire pour laisser tomber le TA?
    Car si je le déconnecte, je n'aurai plus le paramétrage des plages horaires.

    Merci.

    Slts,

    Loïc

  24. #23
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Avant de dépenser plus dans des radiateurs,garder vos sous pour le gaz, il faut faire marcher correctement l'installation.
    Pour cela il faut faire un état des lieux et voir où est le problème, bien que l'on (je et d'autres) suspecte que la chaudière à condensation moderne fonctionne sur des principes vieux de 50 ans, eau très chaude, TA et robinets thermostatiques.

    Je n'ai pas lu la notice, mais la chaudière doit pouvoir travailler en loi d'eau sur sonde extérieure en intégrant un TA qui permet de tenir compte des apports autres (soleil, affluence dans la maison, feu d'agrément etc.) les TA permettant de moduler par pièce.
    Il y a quelques pointures ici sur ce type de réglage, mais d'abord description de l'installation et du mode de fonctionnement de la chaudière (pas les heures, çà c'est facile moins on chauffe fort longtemps moins on consomme).
    Disposez vous d'un compteur sur la cuve ? Connaitre sa consommation sans attendre la facture annuelle est très important.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  25. #24
    Loic60

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Bonsoir,
    Pour le changement des radiateurs, si besoin il y a, je ne compte pas le payer mais plutôt faire casquer le constructeur.

    Concernant la chaudière un technicien est passé ce soir. Il avait un appareil que les autres n'avaient pas. Sorte de sonde qui mesure la combustion. Et résultat: mauvais réglage. Il doit appeler le constructeur pour avoir des informations sur le réglage car elle est complément dans les choux.

    Alors pour répondre, oui j'ai un compteur après la cuve. C'est sur celui là que se base le fournisseur pour me facturer. Mais j'avoue ne pas avoir fait de relevés tous les x jours...

  26. #25
    SK69202

    Re : Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012

    Pour le changement des radiateurs, si besoin il y a, je ne compte pas le payer mais plutôt faire casquer le constructeur.
    A part enrichir un avocat rien à attendre de ce coté là, la maison n'est pas inhabitable.

    Concernant la chaudière un technicien est passé ce soir. Il avait un appareil que les autres n'avaient pas. Sorte de sonde qui mesure la combustion. Et résultat: mauvais réglage.
    C'est un analyseur de gaz de combustion (ça donne le rendement, le CO, le CO2 et autres), il y a aussi le réglage du bloc gaz ne pas en espérer un gain inouï.

    Une idée me viens, la chaudière n'a peut être pas été réglé pour le propane, elles sortent d'usine en "gaz naturel" et doivent être mise en route (adaptation au gaz naturel local ou au propane / butane) par une personne compétente, c'est à dire doté des outils ad hoc.
    Alors pour répondre, oui j'ai un compteur après la cuve. C'est sur celui là que se base le fournisseur pour me facturer. Mais j'avoue ne pas avoir fait de relevés tous les x jours...
    Le faire une fois par semaine, permettrait de caractériser la consommation été (ECS/cuisine) de celle de l'hiver (ECS/cuisine et chauffage) donc d'estimer la part chauffage en hiver et accessoirement d'anticiper la facture (Les miens c'est le samedi matin, eau, élec, cuve gaz)
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

Discussions similaires

  1. Problème d'installation solidworks 2012
    Par invitedc62a41e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2012, 22h52
  2. Installation Inventor 2012
    Par invitedc1c8f63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/04/2012, 22h55
  3. Dimensionnement d'une installation
    Par invitec9aed9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/02/2010, 18h31
  4. dimensionnement d'installation
    Par invite11a854ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/04/2009, 19h29
  5. dimensionnement installation photovoltaique
    Par inviteb655b806 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/06/2008, 17h38
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...