Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

[PAC] recherche notice PAC géothermie EAU/EAU Climastar Aiparc Iroise 9

  1. arno72

    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    11

    [PAC] recherche notice PAC géothermie EAU/EAU Climastar Aiparc Iroise 9

    Bonjour,

    J'ai acheté une maison de 2006 équipée d'une PAC géothermie eau/eau horizontale de marque CLIMASTAR modèle "Iroise 9" dont je joins une notice commerciale en attaché.
    Je recherche toute doc technique associée car je n'en ai aucune, même pas un manuel utilisateur.
    La programmation a l'air de se faire via des modules CAREL, mais je n'arrive pas retrouver le modèle, ressemble à la série micochiller 1 mais en affichage rouge.

    Toute aide ou indication est la bienvenue !

    Cordialement.PAC_Geo_Iroise.pdf

    -----

     


    • Publicité



  2. arno72

    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    11

    Re : [PAC] recherche notice PAC géothermie EAU/EAU Climastar Aiparc Iroise 9

    Si ca peut servir à d'autre, la série Iroise semble assez proche de la série Sirius, dont j'ai trouvé une doc sommaire ci-jointe.GAMME SIRIUS H. Notice d utilisation. Géothermie Pompe à chaleur eau glycolée _ eau.pdf
     

  3. arno72

    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    11

    Re : [PAC] recherche notice PAC géothermie EAU/EAU Climastar Aiparc Iroise 9

    Et j'ai aussi trouvé le régulateur CAREL utilisé, c'est un modèle de la gamme PJ32 (je ne sais pas lequel, il faut que je démonte la PAC pour voir la ref).Pièce jointe 349833Pièce jointe 349834

    Les réglages du régulateur sont :

    Paramètres type F :
    /5 = 0 (Affichage en °C)
    /6 Absent (à priori c'est donc un modèle à une seule sonde de température)
    P1 = 1
    P2 = 1
    AL = -50
    AH = 150
    H5 = -5
    t pas regardé car réservé

    Paramètres type C :
    /2 = 6
    /4 Absent (explication idem /6)
    /C = 0
    r1 = 1 (normal mode chauffage)
    r2 = 1 (normal mode chauffage, à priori c'est donc un modèle 2 sorties)
    r3 = 5 (réglage T° min antigel)
    r4 = 50 (cela semble élevé pour une température ambiante) serait-il judicieux de la mettre à 25 par exemple ?
    r5 Absent (explication idem /6 et /4)
    c0 = 1
    c1 = 0
    c2 = 6
    c3 = 0
    c4 = 199
    A0 = 2
    At = 0
    Ad = 0
    dI = 1 (à priori il y a donc une entrée digitale sur ce modèle, voir à quoi elle est raccordée, pourrait être utilisée pour une température jour/nuit avec un programmateur en la passant à dI = 2)
    HO réservé
    H1 = 0
    H2 = 1 (confirme le modèle à 2 sorties à priori)
    H3 = 1
    H4 = 0

    Toujours preneur d'infos, schéma électrique, manuel, etc...

    Je souhaiterais pouvoir la programmer en jour/nuit et activer/rajouter le mode "rafraichissement" pour l'été.

    Merci de votre aide.
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. Parametrage sanyo CRS tm80 bg avec pac climastar
    Par Bebert69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/10/2012, 11h35
  2. [Recherche Problematique]Geothermie
    Par alankar dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2008, 20h06
  3. [Brun] recherche notice VR/276
    Par jonchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 10/01/2008, 21h14
  4. Recherche notice
    Par emmapeal dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 31/05/2007, 18h08
  5. [Blanc] recherche de notice
    Par jakyve dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2007, 11h55