13/06/2008 - 01h08 LutopiSTe
Flux thermique entre deux surface
Bonjour à tous
Je cherche à déterminer le flux thermique entre deux surface séparées par une mince lame d'air pour un déterminer la surface d'un échangeur. Le but est de chauffer de l'eau a partir d'un poêle de masse PdM auto-construit avec échangeur à eau
pouvez vous m'aider à poser l'équation, je me perds dans les formules. et le sujet peux rapidement devenir très complexe.
je voudrais dans un premier temps établir le flux entre un surface de brique à 120°C et une surface de cuivre "type panneau solaire" à 10°C
est ce que je prends le probleme par le bon bout?
cordialement
LutopiSTe
-
13/06/2008 - 06h30 FC05
Re : flux thermique entre deux surface
Vraiment ?
Déjà commencer par mettre une lame d'air entre deux surfaces, c'est le premier pas pour les isoler thermiquement !
Pour un échangeur, c'est un contact avec la plus grande surface possible.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick -
13/06/2008 - 07h50 LutopiSTe
Re : flux thermique entre deux surface
bonjour, ça pourrais paraître évident, mais assurer un contact de qualité entre de la brique et du cuivre ce n'est pas ce que l'on fait de plus simple. De plus la brique est un relativement mauvais conducteur thermique, (flux assez faible) donc pour assurer un puissance conséquente, il faut disposer d'une surface importante.
cordialement.
-
14/06/2008 - 15h08 LutopiSTe -
14/06/2008 - 15h24 obi76
Re : flux thermique entre deux surface
Le rayonnement n'est qu'une partie du flux, il y a aussi (et c'est probablement le plus important) le transfert de chaleur par conduction & convection...
-
14/06/2008 - 16h08 LutopiSTe
Re : flux thermique entre deux surface
dans mon cas c'est à négliger, il n'y a que les transfert par rayonnement qui compte puisque la plaque de cuivre est fixée contre de la brique, la surface de contact de la brique est de très mauvaise qualité, à peine quelques petits pourcents de la surface totale, quand a la convection, elle n'a que bien peu de place pour agir.
-
14/06/2008 - 16h10 obi76
Re : flux thermique entre deux surface
Je ne suis pas vraiment sur que ta limite deflux de chaleur soit imposé apr le rayonnement...
Entre la brique et l'exterieur tu as de la convection, entre le cuivre et l'intérieur aussi, entre les 2 tu as de la conduction...
Je ne suis vraiment pas convaincu que la seule hypothèse du CN puisse te donner une quelconque indication sur l'efficacité d'isolement thermique d'un tel dispositif.
-
14/06/2008 - 16h19 LutopiSTe
Re : flux thermique entre deux surface
le CN ne me parais pas suffisant non plus pour tirer des conclusions, il faudrait pousser le raisonnement au moins jusqu'au calcul du flux, mais mes compétences ne me permettent pas seul d'écrire la relation. Les seuls docs dont je dispose viennent de là mais j'ai du mal à digérer tant de théorie d'un coup :-/
-
14/06/2008 - 18h00 Infra_Red
Re : flux thermique entre deux surface
jsuis d'accord avec obi76, c'est surtout par conduction / convection que la chaleur se dissipera
donne nous les surfaces et épaisseurs des murs
-
14/06/2008 - 20h58 xelyx
Re : flux thermique entre deux surface
Salut LutoPiSTe,
Une méthode pour apprendre c'est de faire et refaire des exercices corrigés qui traite de problèmes proches , plus simples.
Voici l'exemple d'une mise en température d'un moule en acier qui donne les calculs de flux par rayonnement convection et conduction. http://www.ivaldi.fr/pagec.html
J'ai donné sur le fil "Construction réaliste" l'adresse d'exercices corrigés de BTS qui m'ont bien aidé aussi pour comprendre la notion de flux en régime permanent.
Bons calculs!
-
15/06/2008 - 01h24 sitalgo
Re : flux thermique entre deux surface
B'jour,
Si tu peux assurer le contact de la plaque sur une surface plane, tu as la possibilité de passer un produit de ragréage de mur sur la brique.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. -
15/06/2008 - 10h08 LutopiSTe
Re : flux thermique entre deux surface
merci Xelix pour ce lien d'application pratique, je l'avais vainement cherché dans tes posts.
on peut voir ici que la convection n'a pas grand effet 
avec une différence de température de 110°C comme dans mon exemple et une surface verticale en contact avec l'air ambiant, on arrive à environ 600W/m², alors dans un espace clos de faible volume la convection même si elle n'est pas complètement a négliger, est loin d'être le mode de déperdition le plus important.
Je vais m'absenter quelques jours, j'en profiterais pour potasser cet exercice, en attendant j'invite ceux que ça interesse à découvrir les poêle de masse ici ou là et bien sur sur le fil FS consacré à l'autoconstruction d'un PDM
cordialement
LutopiSTe
-
14/08/2009 - 11h10 LutopiSTe
Re : flux thermique entre deux surface
pour ceux que les transferts thermiques intéresse, j'ai écris un article, appliqué au poêle de masse.
vous y trouverez quelques formule utiles, même si vous ne souhaitez pas les appliquer au PdM 
cordialement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès) -
14/08/2009 - 11h28 invite765432345678
Invité
Re : flux thermique entre deux surface
 Envoyé par LutopiSTe pour ceux que les transferts thermiques intéresse, j'ai écris un article, appliqué au poêle de masse.
vous y trouverez quelques formule utiles, même si vous ne souhaitez pas les appliquer au PdM
cordialement Le temps que je comprenne le schéma, çà va prendre un peu de temps !
-
14/08/2009 - 13h52 Scorp
Re : flux thermique entre deux surface
 Envoyé par LutopiSTe merci Xelix pour ce lien d'application pratique, je l'avais vainement cherché dans tes posts.
on peut voir ici que la convection n'a pas grand effet 
avec une différence de température de 110°C comme dans mon exemple et une surface verticale en contact avec l'air ambiant, on arrive à environ 600W/m², alors dans un espace clos de faible volume la convection même si elle n'est pas complètement a négliger, est loin d'être le mode de déperdition le plus important.
Je vais m'absenter quelques jours, j'en profiterais pour potasser cet exercice, en attendant j'invite ceux que ça interesse à découvrir les poêle de masse ici ou là et bien sur sur le fil FS consacré à l'autoconstruction d'un PDM
cordialement
LutopiSTe Je ne comprends pas : tu viens toi même de montrer que ce n'était pas négligeable. Si tu as en ordre de grandeur 600W/m² (comme tu le dis) et que celui calculé par rayonnement est de 1300W/m² (cf. ton calcul). Alors tu as 1/3 du flux qui est de la convection, ce qui est loin d'être négligeable.
De plus, ca me parait quand même bizard. J'aurais également dit que le facteur dominant était la convection. Le rayonnement est en générale peu important, surtout à ces températures.
| | |