exo centrale nucleaire avis aux amateurs
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

exo centrale nucleaire avis aux amateurs



  1. #1
    cuns90

    exo centrale nucleaire avis aux amateurs


    ------

    bonjour,
    je ne sais pas c'est vraiment le lieu pour poster, les questions qui vont suivres ,mais je suis sur de trouver des gens compétent pour mes revisions ici. merci a vous!

    Le RTE nous indique que la fréquence du réseau est revenue à 50 Hz et nous demande, pour recoupler la tranche au réseau, de nous mettre 133 mHz au dessus de la fréquence réseau.
    Comment faites-vous ? Qui effectue le couplage ?
    A quelle valeur de puissance va-t-on se stabiliser après le couplage, en supposant qu’avant de coupler, la puissance électrique était de 30 MW et que le limiteur n’a pas été touché.
    Quel est le risque principal ?

    On est maintenant à PMD.


    Quel est l’impact d’une dilution du circuit primaire sur la régulation du limiteur et sur la puissance électrique, en supposant qu’il n’y a pas de mouvement de grappes ? Justifiez votre réponse.

    -----

  2. #2
    poly71

    Re : exo centrale nucleaire avis aux amateurs

    Bonjour,

    Comme sur l'autre discussion que tu as ouverte, tu n'as pas saisi la philosophie du forum. On ne va pas faire l'exercice pour toi. Dis nous ce que toi, tu en penses de cet exercice et on corrigera/débloquera/complétera...

  3. #3
    KLOUG

    Re : exo centrale nucleaire avis aux amateurs

    C'est un exo d'électricité ça.
    Par contre dilution du circuit primaire ? Vous voulez diluer avec quoi ou quoi à l 'intérieur ? Acide borique ?
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte

  4. #4
    poly71

    Re : exo centrale nucleaire avis aux amateurs

    Bonsoir Kloug,

    Sur un réacteur nucléaire, ce qu'on appelle communément dilution, c'est le fait de réduire la concentration en bore du circuit primaire (par apport d'eau "plus claire"). Cela augmente naturellement la puissance neutronique du coeur, donc la puissance thermique de la chaudière.
    On utilise également ce paramètre pour compenser l'épuisement du combustible, en réduisant de quelques ppm la concentration de bore en moins chaque jour (en gros, on passe de 500 - 700ppm pour un coeur neuf à 10 ppm pour du combustible en fin de vie).

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    cumulocirrus

    Re : exo centrale nucleaire avis aux amateurs

    Comment faites vous?
    => il faut que ton groupe turboalternateur tourne plus vite que sa vitesse de rotation nominale: pour un groupe tournant à 1500 tr/min (alternateur à double paire de pôle utilisé sur le parc nucléaire français), il faut que la vitesse de ton groupe soit calée à 1500*50,133/50=1504 tr/min.

    Lorsque la tranche n'est pas encore couplée, le couple résistant à l'alternateur est imposé par le courant d'excitation de l'excitatrice. Pour monter de 1500 à 1504 tr/min, deux solutions: modifier la valeur du courant d'excitation, ou augmenter la puissance mécanique du groupe turboalternateur. La seconde solution est préférable, car elle permet de faire varier la fréquence du réseau sans toucher à la tension (modifier le courant d'excitation fait varier la tension du réseau).

    Qui effectue le couplage?
    =>L'opérateur en salle de commande.

    A quelle valeur de puissance va-t-on se stabiliser après le couplage, en supposant qu’avant de coupler, la puissance électrique était de 30 MW et que le limiteur n’a pas été touché?
    => Une fois couplé, le groupe va se synchroniser avec la fréquence du réseau. En France, le statisme des groupes est de 50%Pn/Hz.
    . Tu en déduis la puissance électrique qui sera fournie après couplage.

    Quel est le risque principal ?
    =>Coupler en opposition de phase entre l'alternateur et le réseau je dirai...

    Quel est l’impact d’une dilution du circuit primaire sur la régulation du limiteur et sur la puissance électrique?
    => Aucune, ou question mal formulée! Les régulations des REP sont conçues "turbine prioritaire/coeur suiveur": la dilution n'a donc aucun impact sur la régulation turbine!!! La seule conséquence de la dilution, c'est que la température moyenne du primaire va augmenter...

Discussions similaires

  1. Avis aux amateurs de chromatographie
    Par invite6f245c69 dans le forum Chimie
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/07/2008, 08h32
  2. Interruptions en C - Avis aux amateurs!!
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/02/2008, 09h54
  3. [Blanc] Avis aux amateurs! frigo en péril...
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/01/2007, 17h11
  4. Avis aux amateurs de thermodynamique atmosphérique!
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2006, 16h35