panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 21 sur 21

panne circulateur wilo sur chaudière frisquet



Vue hybride

  1. #1
    invite47dd14b0

    Talking panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    Salut

    J'ai le boitier "module" de commande de mon circulateur wilo sur chaudière frisquet qui a fumé un peu !le circulateur fonctionne si je maintien le bouton rotatif du variteur de vitesse mais je pense que c'est mort!! je n'arrive pas a savoir ou trouver ca sur le net!!car les depanneurs demandent des fortune pour ce genre de pièce!! un idée? un lien?

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    Bonjour ericb01 et tout le groupe


    Citation Envoyé par ericb01 Voir le message
    ...le circulateur fonctionne si je maintien le bouton rotatif du variteur de vitesse mais je pense que c'est mort!! je n'arrive pas a savoir ou trouver ca sur le net!!car les depanneurs demandent des fortune pour ce genre de pièce!! un idée? un lien?
    Je ne comprends pas ce que tu maintiens, et je ne comprends pas ce que tu cherches

    Variateur + bouton rotatif ça me fait penser à un potentiomètre mais ...

    Qu'est-ce qui a fumé au juste? Qu'est-ce qui est mort?

  3. #3
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Bonjour ericb01 et tout le groupe



    Je ne comprends pas ce que tu maintiens, et je ne comprends pas ce que tu cherches

    Variateur + bouton rotatif ça me fait penser à un potentiomètre mais ...

    Qu'est-ce qui a fumé au juste? Qu'est-ce qui est mort?

    Je maintiens ce que j'ai au bout du doigt et c'est a l'interieur de ce boitier que ca a fumé quand j'ai tourné ce fameux bouton!! a savoir qu'en ce moment le circulateur fonctionne car j'ai callé ce potar avec un petit bout de bois afin d'avoir une pression latérale sur ce dernier

  4. #4
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet





    désolé pour la photo trop grande

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    D'ici, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur de la boîte.

    Il faut l'ouvrir, et regarder dedans, ce qui a fumé. Si c'est le potentiomètre, il faut connaître sa valeur, peut-être sa puissance (= sa taille bobiné ou carbone?), et sa progression (linéaire ou log). Pour se dépanner, il est probable que le plus simple, linéaire, ira.

    A toi de jouer, maintenant.

  7. #6
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    a l'interieur il y a un condo et ce fameux potar mais qui est serti dans la masse donc indemontable!! c'est pourquoi je cherche où en trouvé sur le net afin de le changer (tout le boitier) car il n'y a que 3 fils a rebranché !! le reparer est imposible car tout est serti

  8. #7
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    ca a fumé a l'interieur au bout de mon doigt


  9. #8
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    personne n'a de lein svp?

  10. #9
    gienas
    Modérateur

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    Bonjour ericb01 et tout le groupe

    Pas de lien en ce qui me concerne

    La boîte ouverte semble montrer un condensateur (de déphasage ?) pour le moteur qui serait alors diphasé. Une phase directement sur 230V, l'autre au travers du condensateur.

    La "boîte noire" serait donc un gradateur/variateur.

    Puisqu'elle semble marcher un peu, pour compléter ta connaissance, tu pourrais remplacer la sortie de ce variateur par une lampe à incandescence, pour noter son comportement à la variation. Ce serait une information précieuse pour un remplacement.

    Si pas de remplacement, ou en provisoire, tu peux supprimer la fonction variateur et brancher en direct.

    Relèves très précisément le schéma, que tu peux nous montrer, on pourra te dire comment pratiquer.

    Tout cela est à faire hors tension. Prends ton schéma de telle sorte à pouvoir tout remettre comme à l'origine. Si tu as oublié de noter un "détail", il pourra être trop tard après, pour le retrouver.

  11. #10
    invite9815cef3

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    ce n'est pas exactement un variateurn au sens ou on l'entend ,c'est plutot un selecteur de vitesse du circulateur
    nous on ne les repares pas on change le circulateur mais on est sav agrée par le constructeur et on ne peut pas faire n'importe quoi
    olivier89

  12. #11
    invite47dd14b0

    Re : panne circulateur wilo sur chaudière frisquet

    Citation Envoyé par OLIVIER89 Voir le message
    ce n'est pas exactement un variateurn au sens ou on l'entend ,c'est plutot un selecteur de vitesse du circulateur
    nous on ne les repares pas on change le circulateur mais on est sav agrée par le constructeur et on ne peut pas faire n'importe quoi
    olivier89
    vous changer tout le circulateur?? on ne peut pas changer que le variateur de vitesse uniquement ou alors le mettre en marche direct sans passé par le selecteur de vitesse?

Discussions similaires

  1. [Thermique] Comment vérifier Circulateur WILO chaudiere a gaz
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/10/2007, 11h47
  2. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par invite0c24bb11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/07/2007, 20h37
  3. Remplacement Circulateur WILO
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/12/2006, 20h48
  4. Chaudière Frisquet Dysfonctionnement thermostat/circulateur
    Par invited0c5eb4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/11/2006, 17h11
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...