il y a une autre posibilité, si votre compresseur est équipé d'un condo de démarrage il peut etre HS. Pour le controler c'est simple, il faut le débrancher, puis se bricoler une alimentation, c'est a dire une prise 220V est de l'autre coté 2 cosses, vous mettez sur un des fils une pince amperemetrique, puis vous branchez le prise avec le condo dessus, la pince va indiquer une valeur stable en moin de 5 secondes, puis bien sure débrancher la prise car le condo exploseré dans la minute qui suit (je vous rassure il m'explosera pas en quelques seconde pour la manip) la valeur indiqué par la pince vous la multipliez par 14, le resultat donne la capacité marqué sur le condo en prennant soin d'apliquer la tolerance.
je donne cette technique car peut de personne la connaissent, de mon coté je l'utilise régulierement.