bonsoir
comme dit par richard 31 si tu veut être aux normes actuelles (normes qui changent frequament ) il te faut un differentiel 30 ma en type A pour le lave linge , lave vaisselle ... pour le reste un 30 ma type AC ;par contre je te deconseille fortement de doubler les fils pour les ponts comme suggère F6BES
cela te ferais un total de 4 fils par borniers ,se qui est interdit , de plus les sérages ne tiendrait pas ils prendrait du jeux a la longue ( donc arc éléctrique et risque d'incendit) mait plutot des peigne c'est plus pratique et pas très cher.
PS tu peut mettre 8 prises par circuit 16A (sauf specialisées ) et 8 point lumineux par circuit 10A ( ne pas confondre point lumineux et interupteur )