Bjr Halo....
En général faut aller SUR place et MANEUVRER des "interrupteurs" spécialisés si l'on veut couper l'ariivée HT (20 000 volts).Cela s'appelle consignation des cellules d'arrivée, de départ et cellule transfo.
Il y a des procédures rigoureuses à suivre dans l'ordre des manoeuvres.
Si l'on veut couper coté 220 v faut aller aussi SUR place et "débrocher" les départs manuellement. Ceçi pour les transfo plaçés dans des batiments.
Il y a qq postes qui sont télécommandés ,mais c'est loin d'etre la généralité.
Pour les transfos plaçés en haut de poteau (dans les campagnes).
Il y possibilités de deux types de coupure. Soit on coupe le 20 000 volts à l'aide d'IACM (Interrupteur Aérien à Commande Mécanique) ou IAT (télécommandé) ou bien on coupe sur le poteau sur lequel se trouvele transfo un "boite" qui comporte un sectionneur coté 230 v.La commande de ce sectionneur (situé à hauteur sur le poteau) ce fait à l'aide d'une tringlerie mécanique depuis le sol sur un tabouret isolant (maintenant ces tabourets sont supprimés).
Pour des raisons évidente de "vandalisme" toutes ces commandes sont cadenassés avec cadenas spéciaux.Donc faut une intervention humaine sur place (délai de venue) pour procéder à une coupure.
Tout ce ceçi ne concerne que la partie "distribution" du courant.
Car on a tendance à appeller TRANSFORMATEUR tout batiment qui recéle un tant soit peu de l'appareillage EDF !!!
Il y a qu'en meme des distinctions à faire !
Bonne journée