Bonsoir yan , désolé , mais ta methode pour "régler" un bruleur fioul ne fonctionnera pas
Le bon réglage dependss de bien d'autres parametres que le temps de combustion
De plus , chronometrer le temps de fonctionnement ne servira à rien pour une simple raison : le retour des radiateurs en venant de plus en plus chaud , va diminuer le temps de chauffe de la chaudière
C'est un parametre "flottant" qui ne peut donc pas servir de base au réglage
Pour un réglage convenable , il faut mesurer :
la T° ambiante
la T° des fumées
le taux de co2
Si les deux premiers éléments sont à la portée du plus grand nombre , le troisième est beaucoup plus délicat
Confiez le réglage de votre bruleur à un spécialiste equipé au minimum d'une valise manuelle (type brigon) ou mieux d'un analyseur de combustion electronique
Les économies réalisées sur la facture fioul payeront largement sa facture