Salut

Si voilà.

Sur la chaudière : retires le strap de DROITE se trouvant sur le connecteur ST13 (voir schéma affecté du renvoi 2)

Sur le TH il faut s'assurer que les contacts LX, L1 et L2 ne sont en aucun cas relié au secteur, en clair ce doit être des contacts secs (qui assurent continuité soit au repos soit en travail mais sans présence de tension d'aucune sorte) les sorties d'un relais pour faire simple.

Raccordement : LX vers un des plots libérés de la chaudière (ST13 à droite), L1 vers l'autre plot libéré.

En résumé : en retirant le strap on supprimme une continuité que le TH rétablit en demande de T° par ses contacts travail (LX et L1)

A+