Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 10
Répondre à la discussion
Page 10 sur 12 PremièrePremière 1011 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 2194

Chaudière gaz AUER pulsatoire



Vue hybride

  1. #1
    invitebcd87830

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,
    Ma contribution à la question de la fiabilité de la Pulsatoire:
    Je l'ai récupérée il y a 2,5 ans avec la maison que j'ai achetée. Elle avait 5 ans et était dans un très mauvais état. Depuis que je l'ai remise en route avec aide des participants de ce forum (merci !), j'ai eu en moyenne 1 panne tous les 6 mois : pressostat HS, ventilateur HS, etc. La société d'entretien vient reparer, mais ils sont lents, et il faut souvent reparer, au moins temporairement, par soi même, surtout en hiver. Le kit de mise à niveau a été adressé par Auer à la société d'entretien qui a refusé de faire la mise à niveau sous pretexte qu'il n'ont jamais rien reçu.
    Bref, je fais avec, mais le jour qu'il faudrait changer de chaudière, j'irai très probablement voir ailleurs.

  2. #2
    invite8738404f

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Merci pour ton retour.
    Sais tu a quoi sert cette vis de réglage de pression?
    Il y avait des bloques défectueux ? Quelqu in aurait il a les numéro de série pour le savoir?

  3. #3
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Jcnormand,

    Le réglage d'entrée sert à positionner la pression à l'entrée du 2ème étage à un niveau compatible avec la pression finale exigée (donc un peu au-dessus) en sortie du 2ème niveau. J'imagine que ce type de bloc gaz doit servir à d'autres usages que la régulation des pulsatoires, donc avec d'autres fourchettes de pression.

    Si tu souhaites savoir si ta chaudière est dans le lot de celles qui sont susceptibles d'être concernées par un problème de bloc gaz, je te propose de m'envoyer un message privé en indiquant le numéro de série de ta chaudière.

    Cordialement
    Gougougou

  4. #4
    invitec5b12cac

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,

    J'ai changé mon mode de chauffage, celui ci est installé dans une chaufferie (agrandissement) accolée à la maison (mur en pierre des année 30). Depuis le remplacement de ma chaudière je ne dors plus la nuit car quand le chauffage se met en route, les bruits se répercutent par les murs et font caisse de raisonnance dans toute la maison. Une partie de la chaudière est fixé sur le mur en pierre de la maison. Avec l'ancienne chaudière l'évacuation des fumées se faisait par un conduit d'évacuation qui sortait par la cheminée... Mon voisin a une pompe à chaleur (PAC), avec la nouvelle chaudière l'évacuation se fait par un des murs de la chaufferie qui donne du côté de la PAC de mon voisin et lorsqu'elle se met en route, cela fait également caisse de raisonnance dans notre maison. Avant l'installation de ma nouvelle chaudière, je n'avais aucun bruit qui se répercutait dans la maison de la PAC de mon voisin.
    Que préconisez vous, cela fait plus d'un an que ma chaudière est installée et j'ai 2 problèmes de raisonnance la PAC de mon voisin et ma chaudière... Merci de vos réponses

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite1f0fb06b

    Question Condensation +++ dans la chambre d'admission

    Rebonjour les amis

    Après 6 mois à peu près tranquille, je reviens vers vous pour un nouveau soucis sur ma pulsatoire 20 ( n° série 051901, installée en 2005).

    Cette fois, elle avait du mal à démarrer : il fallait 2-3 allumage avant d'avoir un début de combustion durable...
    J'ai eu droit aux codes DEAL et DECO.
    Hier matin impossible de la faire démarrer et ce matin elle tournait !

    Bref, dans un premier temps j'ai choisi de changer la bougie ( nouvelle tête d'allumage en octobre 2015 et nouveau ventilo quelques mois avant )
    Sauf qu'en ouvrant le couvercle j'ai trouvé une très forte condensation dans la chambre d'admission....situation qui ne m'a pas l'air normale du tout ( lors du changement de tête tout était sec)

    Depuis l'installation j'ai toujours eu un petit écoulement en bas à gauche et enfin les dernières semaines le manomètre de pression du circuit faisait un peu le yoyo !

    Le flotteur d'écoulement a été vérifié et nettoyé.

    Donc pour l'instant j'ai laissé la bougie et j'attends vos avis....
    Un grand merci pour vos suggestions !

    A noter qu'elle est couplée avec des panneaux solaires donc la pulsatoire est coupée 4 à 5 mois par an.

  7. #6
    invite1f0fb06b

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire #condensation #chambre #admission

    Quelques photos pour illustrer,
    j'ai ouvert ce soir, je laisse sécher cette nuit et demain je démonte la tête pour la vérifier

    Affaire à suivre...


    IMG_20160422_211547.jpg

    IMG_20160422_211741.jpg

    IMG_20160422_212549.jpg

  8. #7
    invitedb4b6620

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,

    Je voulais remercier tous ceux qui ont pris le temps ces dernières années de répondre à mes questions et inquiétudes. Un grand merci en particulier à Gougougou qui prend toujours le temps de répondre aux messages et consacre certainement une grande partie de son temps libre à aider les uns et les autres à débloquer les problèmes rencontrés avec cette chaudière. Bravo pour cette grande expertise et cette patience.
    Pour ma part, j'arrête et je vends (sur le bon coin, en Alsace). Je ne suis pas assez téméraire pour démonter des morceaux ou remplacer des pièces. J'ai toujours peur de faire des bêtises ou de tout casser
    Ce sujet sur ce forum est très précieux car c'est une mine d'entraide et c'est vraiment chouette.
    Merci encore à tous. Bonne continuation avec cette chaudière.

    Mariep

  9. #8
    invite1f0fb06b

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    condensation suite :

    un des joints de la tête à lâché, si ce n'est pas le coupable, ça y ressemble fort tout de même ( pourtant changé / huilé en octobre 2015)

    IMG_20160423_140427.jpg

    Pourtant, après 24 h de fonctionnement les problèmes de démarrage recommencent DECO et le doux bip bip d'alarme ...

    Nouvelle ouverture et extraction de la tête ( qui m'a l'air bonne au passage) :

    - le bon point : la chambre d'admission est sèche

    - mauvais point : il reste de l'humidité au fond de la chambre de combustion, sous les tubes....

    IMG_20160424_181936.jpg

    Donc séchage à fond mais là, une petite goutte d'eau suinte ( juste sous le petit rebord) et retourne remplir le fond de la chambre.

    Cette humidité peut-elle empêcher la combustion ? Cela ressemble beaucoup à un corps de chauffe percé
    Le changement du corps de chauffe peut-il être fait soi même ? ça n'a pas l'air trop dur ( à part les outils pour défaire les colliers des flexibles)

    Merci pour vos avis

  10. #9
    invite8738404f

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonsoir,

    Petit partage d experience sur incident DECO et la pression de gaz.
    Suite à des alertes DECO (et parfois DEAL) et une chaudière pulsatoire qui fonctionne aléatoirement.
    J ai changé la bougie, puis la tête de chauffe puis le ventilo. Et le pb revenait à chaque fois... J ai voulu avoir un spécialiste en région parisienne, Auer m a renvoyé sur deux revendeurs en Essonnes qui m ont clairement dit qu ils ne maintenaient pas les pulsatoires...
    Quelques échanges avec Gougougou sur le réglage de la vis sur la vanne d arrivée de gaz (il m avait dit que cela ne servait à rien, il avait raison). J avais essayé d augmenter le débit. Amélioration ponctuelle sur 1 semaine et de nouveau le pb DÉCO.
    Finalement à défaut de solution et avant définitivement changer de chaudière, j ai décidé de démonter la vanne de Gaz.
    Elle se démonte très facilement et elle est munie d un petit filtre métal. Le filtre était quasiment totalement recouvert d un dépôt noir après 5 ans d usage.
    Nettoyage du filtre, remontage de la vanne.... Miracle la chaudière fonctionne correctement voir elle est plus silencieuse.
    Conclusion n hésitez pas à nettoyer votre vanne d arrivée de Gaz.
    Bonne soirée.

  11. #10
    clempierre

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,
    J'ai une Pulsatoire 32 qui alimente en direct un ballon d'eau chaude de 1000 litres, connecté à des panneaux solaires et un insert dans la cheminée (lui meme alimenté par un puits canadien).
    Pas de problème particulier avec cette chaudière si ce n'est qu'il faut etre tres prudent quant à l'installateur et aux conditions d'installation.
    Je l'ai recupérée sur un autre maison ou elle avait ete installée avec un circuit de chauffage monotube et cela ne fonctionnait pas du tout car la dissipation des calories etait incorrecte.
    Par contre branchée sur un ballon avec une simple sonde elle fonctionne nickel !
    Faire attention aux liaisons avec les tuyaux de chauffage et eviter les coudes à 90 avec la sortie chaude des fumées ! instruit par l'expérience je l'ai installée sur un tapis du type de ceux que l'on utilise pour les machines à laver pour éviter la transmission des vibrations par le sol !
    Voila pour les consos je suis un peu atypique car multi energie et la maison est isolée par l'exterieur (8 cm) et par le toit (20 cm), de plus j'ai choisi des options particulières quant à la dalle chauffante qui est posée sans isolation sur le sol, l'idée etant de récuperer la chaleur du sol en hiver et sa fraicheur en été !
    Bonne installation

  12. #11
    clempierre

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,

    Avec la fin de l'été j'ai voulu vérifier que ma chaudière fonctionnait toujours correctement (elle n'a pas du fonctionner depuis mi mai ) !
    Je l'ai démarrée en mode manuel et elle s'est arretee rapidement dès que la temperature maxi imposée a été atteinte ce qui siginifiait que les calories n'étaient pas évacuées ; j'ai pensé à un grippage de la pompe mais ce n'était pas cela et j'ai branchée directement cette dernière sur le secteur pour vérifier son fonctionnement ! la miracle la pompe tournait et la pulsatoire aussi !
    Après vérification il n'y avait aucune tension sur la sortie alimentant la pompe de la chaudière !
    Quelqu'un sait il si il y a des fusibles sur chaque circuit des pompes (car la 1 est sous tension) et où sont ils cachés le cas échéant ? si c'est le cas il restera a determiner pourquoi le fusible a rendu l'ame en période d'été !
    PS :La pulsatoire 32 k est connectée directement sur un ballon de 1000 litres, la régulation s'effectue avec une sonde placée au milieu du ballon ; la regulation du système de chauffage est indépendante de la chaudière
    Merci par avance pour votre réponse

  13. #12
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Clempierre,
    Ce que tu signales évoque une anomalie sur le relais de circulateur de la carte pilote de la chaudière. Peut-être le circulateur était-il bloqué au démarrage et cela aurait provoqué une surintensité destructrice sur les contacts de ce relais.
    Il n'y a pas de fusible spécifique sur le circuit d'alimentation du circulateur dans la chaudière, le fusible de la chaudière est général.
    Il pourrait aussi y avoir un mauvais contact sur le circuit du circulateur (mais c'est assez peu probable).
    Pour dépanner tu peux basculer le chauffage sur l'autre zone de programmation et muter le branchement du circulateur sur cette nouvelle zone.
    Il est possible de remplacer soi-même le relais en cause sur la carte pilote.
    Cordialement
    Gougougou

  14. #13
    clempierre

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour gougougou
    Merci pour ton expertise ! j'ai branché le fil du circulateur sur la zone 1 et cela à l'air de fonctionner ! Le relais en question est il spécifique et où se trouve t il ?
    Encore merci et bonne journée

  15. #14
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,
    Ce relais du circulateur de zone2 se trouve sur la carte pilote située sous l'écran de la chaudière. C'est un des petits boîtiers noir aligné sur cette carte du côté où il y a 3 connecteurs. C'est celui qui est raccordé au plot 8 du grand connecteur. Je crois me souvenir que c'est le 5ème du rang, mais je ne sais plus à partir de quel côté de la carte.
    Cordialement.
    Gougougou

  16. #15
    olamus

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour à tous,
    Petit retour sur cette chaudière, 20i en ce qui me concerne.
    Achetée à la Camif et installée par moi en novembre 2005, chauffage seul, elle ronronne depuis sans accroc. Que du bonheur donc !
    Il y a bien eu en octobre 2015 le DEAL et DECO évoqué par jcnormandy, résolu en nettoyant l'arrivée de gaz et son raccordement, sans ouvrir la bête. Désolé de ne pas avoir été sur le forum lire son souci à l'époque.
    Car je suis ce fil super intéressant et intelligent depuis le début, à chaque début de saison de chauffe. Certain posts font froid dans le dos mais on anticipe ainsi les problèmes qui pourraient surgir et se trouver moins démuni.
    Je n'ai doc jamais eu à intervenir sur le forum pour un bug quelconque puisqu'il n'y en a pas eu vraiment.
    Et,... j'ai honte, je n'ai même pas changé un joint. Ils doivent probablement être bien cuits.
    J'ouvre et vérifie quand même en septembre que tout reste propre. Ce matin, elle est repartie comme une jeunette.
    Après 11 saisons, j'attends plutôt la panne pour intervenir... tant que ça marche...
    Il fallait bien, au bout d'une décennie que je félicite et remercie tous les intervenants pour leurs conseils - mention spéciale à gougougou dont les propos perspicaces sur les débits m'ont incité à faire un excel pour suivre les consos et compteurs. Comme ça je vois vite si quelque chose cloche.
    Encore bravo et à bientôt.... ou pas.

    un utilisateur heureux.

  17. #16
    oursfort

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour tous,
    Comme Olamus j'ai ma chaudière depuis 2005 pour le chauffage et l'eau chaude et comme lui je n'ai presque eu aucun souci, sauf les petites pannes évoquées ici et que j'ai pu résoudre grâce à ce forum qui m'est précieux, et la gentillesse de Gougougou.

  18. #17
    invitec44415a6

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour ,
    Je suis propriétaire d'une chaudière auer pulsatoire 32 depuis 6 ans. Les bons côtés de cette machine: une réelle économie d'énergie (30%) par rapport à ces concurrentes d'où le prix de départ assez élevé. Les moins: bruyante (surtout sur les installations anciennes avec radiateur en fonte car ça résonne ronronne jusqu'au 2ème étage). Des pièces d'usures à changer régulièrement et souvent plus chères que les concurrents. Et dernier point , au bout de 6 ans je dois changer le corps de chauffe (c'est comme si je devais changer le moteur de la voiture), car il se fend. Mon chauffagiste en a changé 3 en deux ans, ce qui prouve que c'est une réelle faiblesse de la machine et ça coûte 1250€ l'engin soit un prix inconsidéré en comparaison des autres. Conclusion : économiquement très intéressant, mais les économies passent dans les réparations et entretiens coûteux, et après la vente, relation clientèle inexistante. Dommage mais la prochaine fois je vais voir ailleurs .

  19. #18
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Guillaumedona,

    Ton message me suggère une réflexion appuyée sur ma petite expérience des installateurs.

    Ton installateur avait-il mis un produit anticorrosion dans le circuit de chauffage ? S'il collectionne ainsi les perçages de corps de chauffe, il est assez probable qu'il s'assoit sur les consignes répétées d'Auer, qui serine la nécessité de protéger le circuit de chauffage par un anticorrosion. Les chaudières en inox de toute marque nécessitent cette protection.

    Je suis étonné du changement continuel de pièces fait par ton installateur sur ta chaudière. Des "pièces d'usure à changer", il n'y en a que très peu: les joints de tête, la bougie, la tête d'allumage et le ventilateur, et à part les joints elles sont très durables. Sur ma chaudière 32i de 12 ans maintenant, j'ai changé la tête et les charbons du ventilateur mais après plus de 10 ans de service. La bougie est toujours d'origine.

    Sur ta chaudière les pièces changées étaient-elle vraiment HS? La chaudière était elle en panne ? Ou est-ce l'installateur qui disait qu'il fallait remplacer telle ou telle pièce avec de "bons" arguments. Il est ainsi des installateurs qui remplacent des pièces, récupèrent les pièces déposées, les nettoient, les mettent sous un plastique scellé (qui donne l'illusion qu'elle sont neuve) et les refourguent à d'autres clients auxquels il prétendent qu'il faut changer aussi les mêmes pièces et ainsi de suite.

    Il ne me semble pas interdit de penser que les tares que tu attribues à ta chaudière concernent en fait celui qui l'a installé et entretenu.

    Il ne faut jamais laisser un installateur repartir avec les pièces qu'il a déposées et il faut vérifier avec attention que les pièces de rechange qu'il pose sont effectivement neuves. Sinon il risque de vous mettre dans un circuit d'échange tournant au sein d'une basse-cour de pigeons.

  20. #19
    invitec44415a6

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour gougougou, merci beaucoup pour ta réponse . J'ai changé de chauffagiste il y a peu et à plutôt été en ton sens. Nous avons également eu la société auer par téléphone qui nous a confirmé avoir été contacté pour cette même chaudière en 2012 et pour déjà le même problème .(je ne suis propriétaire de cette maison que depuis 1 ans). Après avoir réunis les différentes informations: aucun produit anticorrosion n'a été utilisé, ce fameux corps de chauffe à déjà été réparé à la sauvette il y a quelques années, aeur va me faire une petite remise et je les en remercie et quand j'ai appelé le chauffagiste qui a mis en place la chaudière et qui a fait le suivi, sa réponse a été : désolé mais nous avons eu un sinistre et nous n'avons plus d'informations sur votre installation . Je me marre.
    Encore merci quand même gougougou

  21. #20
    invited1b20241

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    bonjour
    de retour parmi vous pour deux information /question
    un site avec un certain nombre de doc pulsatoire en téléchargement : http://infoschauffest.canalblog.com/

    une question une nouvelle pièce détaché viens d'apparaitre sur les listing :

    Kit MAN tete comb puls 20 reference B4991492 : de quoi s'agit t-il ? a 400€ je me demande .. merci pour votre réponse (elle existe aussi en 32/40)

    cordialement

  22. #21
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour gobfco,
    Je suppose que le Kit de Mise A Niveau que tu cites est identique à l'ensemble qu'Auer adressait il y a quelques années pour faire la mise à niveau des chaudières affectées par le problème de vice du ventilateur et du bloc gaz. Ce kit comprenait également une tête de combustion car le défaut provoquait un brûlage du joint de membrane intérieur à la tête de combustion.
    Cordialement
    Gougougou

  23. #22
    invited1b20241

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    bonjour Gougougou

    peut être mais cette référence est apparus dans le manuel de la pulsatoire avec la nouvelle regul Ref. notice : 1871954
    N° édition 14.066-D page 51 ... donc bizarre quand même . il semble que les tète de combustion ne soit plus tout a fait les même (pièce moulé/ nervuré au dessus ) et j'ai aussi vu la fixation de tête de combustion avec une rondelle métallique (sur une 32).


    cordialement

  24. #23
    augras

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour,
    Notre chaudière est installée depuis juin, une 20Kw, et nous avons emménagé le 12 août (la chaudière a fonctionné avant cette date pour la montée en chauffe de la dalle du chauffage au sol).
    J'ai mis le chauffage en route vendredi 30/09/2016 au soir.
    La consommation de gaz avec seulement l'ecs était en moyenne de 1,5 m3 par jour ce qui me paraissait raisonnable.
    Avec le chauffage et une moyenne sur 8 jours on est à presque 6 m3 jour (j'ai tout de même noté des journées à 10 m3 ! ) ce qui me semble excessif alors que les T° sont plus que raisonnables (450 m d'altitude et des T° qui ne sont pas passées en dessous de 5° et autour de 14° en journée).
    J'ai du mal à me retrouver dans les paramètres qui semblent beaucoup moins nombreux que ce que j'ai lu ici.
    La maison est bien isolée, la fraicheur qu'il a régné pendant tout l'été, malgré les allées et venues continuelles des artisans et donc les entrées d'air chaud qui allaient avec, en atteste. Nous avons 150m2 sur 3 niveau, le niveau des combles ne disposant pas de chauffage.
    Nous avons un plancher chauffant au rdc avec 3 zones (3 thermostats agissant d'après l'installateur sur les circulateurs du plancher, circulateurs ouverts ou fermés en fonction de la T° demandée sur les différents thermostats, mais à mon avis ça ne fonctionne pas) ; les 2 sèches serviettes des 2 salles de bain sont sur le circuit du plancher chauffant ; à l'étage des radiateurs sur robinets thermostatiques ; et un ballon d'eau chaude de 160l chauffé par la chaudière) ; il y a un thermostat qui lui doit être relié à la chaudière et c'est à lui que j'indique les T° de confort et d'économie : confort à 18° et nuit à 16°.
    On avait trop chaud avec une T° de confort demandée de 19° et on est passé sur 18° ce qui nous donne une T° dans les pièces de 19 à 19,5°.
    J'ai réglé sur la chaudière la zone 1, correspondant au plancher chauffant, continuellement sur confort car la remontée en T° me semblait extrêmement longue et donc générer une consommation trop importante. La zone 2 correspondant au circuit radiateurs est réglée sur la chaudière en fonction des heures de présence entre confort et nuit.

    Je vous indique les paramètres tels qu'ils sont définis sur la chaudière :

    - Menu Réglages Eau chaude sanitaire : 50°

    - Menu installateur Configuration de la chaudière : Maitre "Gère les circuits"

    - Menu installateur Configuration des circuits :
    * Circuit C1 : Plancher V3V ; * Contrôle C1 : sans
    * Circuit C2 : Radiateur ; *Contrôle C2 : sans
    * Circuit C3 : ECS ; Contrôle C3 : sonde ECS
    - Menu installateur Consigne d'eau de chauffage :
    * Consigne d'eau de plancher 1 : 30°
    * Consigne d'eau radiateur 2 : 45°

    - Menu installateur Réglage des paramètres :
    *P209 TEMA : 20° (T° extérieure maxi)
    *P210 TEMI : -5° (T° extérieure mini)
    *P211 TCMA1 : 35° (T° eau maxi circuit 1, ici plancher chauffant, à T° extérieure mini P210)
    *P212 TCMI1 : 25° (T° eau mini circuit 1, ici plancher chauffant, à T° extérieure maxi P209)
    *P213 TCMA2 : 60° (T° eau maxi circuit 2, ici radiateurst, à T° extérieure mini P210)
    *P214 TCMI2 : 40° (T° eau mini circuit 2, ici radiateurs, à T° extérieure maxi P209)
    *P215 DTMA1 : 10° (différentiel de T° maxi circuit 1, ici plancher chauffant, à T° extérieure mini P210)
    *P216 DTMI1 : 5° (différentiel de T° mini circuit 1, ici plancher chauffant, à T° extérieure maxi P209)
    *P217 DTMA2 : 16° (différentiel de T° maxi circuit 2, ici radiateurs, à T° extérieure mini P210)
    *P218 DTMI2 : 5° (différentiel de T° mini circuit 2, ici radiateurs, à T° extérieure maxi P209)
    *P219 ASSC1 : paramètre non présent (asservissement circulateur 1)
    *P220 ASSC2 : paramètre non présent (asservissement circulateur 2)
    *P221 AAZ1 : paramètre non présent (autoadaptabilité de la courbe de chauffe circuit 1)
    *P222 AAZ2 : paramètre non présent (autoadaptabilité de la courbe de chauffe circuit 2)
    *P223 ANCH : NON (anticipation automatique du chauffage pour tout passage d'un niveau Hors-gel vers un niveau Confort programmé)
    *P226 ACCMIN : 6min (Temps mini d'anti cycle court, à T° extérieure mini P210)
    *P227 ACCMAX : 12 min (Temps maxi d'anti cycle court, à T° extérieure maxi P209)
    *P228 DISA : 5° (différentiel de demande sanitaire)
    *P229 PRSA : NON (partage sanitaire)
    *P230 PEAL : NON (activation et période des cycles antilégionellose)
    *P231 DIPISC : paramètre non présent (différentiel entre consignes primaire et secondaire piscine)
    *P232 ANPISC : paramètre non présent (anticipation du chauffage piscine avant sortie du mode "vacances")
    *P233 DEHA : 12h (délai de basculement automatique entre mode ETE et mode HIVER)
    *P234 PHEH : AUTO (passage entre heure d'été et heure d'hiver)
    *P235 AUX1 : 1 (Fonction de l'entrée de commande externe ; 0=entrée inctive ; 1=mise en veille ; 2=combustion interdite ; 3=tous les circuits forcés au niveau hors-gel)
    *P236 PWM1 : NON (consigne de vitesse circulateur 1)
    *P237 PWM2 : NON (consigne de vitesse circulateur 2)
    *P238 PWM3 : NON (consigne de vitesse circulateur 3)
    *P239 BIP : OUI (signal sonore sur appui des touches)
    *P240 REPBAT : 0 (répartition du fonctionnement en batterie)

    - Menu installateur Affichage des entrées :
    * Sonde V3V plancher 1 : 32,5°
    * Sonde ECS :49°
    * Sonde extérieure : 12°
    * Commande externe : 0
    * Pressostat de cheminée : 1
    * Pressostat de combustion : 0
    * Pressostat de ventilation : 0

    - Menu installateur Compteurs (on peut réinitialise les compteurs de 01 à 14 et les autres ne sont pas effaçables):
    *01 : 116h (durée de fonctionnement (combustion))
    *02 : 13h (durée de fonctionnement du ventilateur)
    *03 : 2734 (nombre d'allumage)
    *04 : 84 jr (nombre de jours depuis le premier défaut)
    *05 : 0 jr (nombre de jours depuis le dernier défaut)
    *06 : 67 (nombre de défaut de manque d'eau) ; c'est pendant la mise en chauffe de la dalle du plancher chauffant que ces défauts se sont produits, rien depuis que l'on est dans la maison)
    *07 : 0 (nombre de défaut de ventilation)
    *08 : 0 (nombre de défaut d'allumage)
    *09 : 0 (nombre de défaut de combustion)
    *10 : 0 (nombre de défaut de cheminée)
    *11 : 4 (nombre de démarrages multiples) ????
    *12 : 417h (durée de demande du circuit 1, ici plancher chauffant)
    *13 : 254h (durée de demande du circuit 2, ici radiateurs)
    *14 : 206h (durée de demande du circuit 3, ici ECS)
    *15 : 116h (durée de fonctionnement (combustion)
    *16 : 13h (durée de fonctionnement du ventilateur)
    *17 : 2734 (nombre d'allumage)
    *18 : 84 jr (nombre de jours depuis le premier défaut)
    *19 : 0 jr (nombre de jours depuis le dernier défaut)
    *20 : 67 (nombre de défaut de manque d'eau) ; c'est pendant la mise en chauffe de la dalle du plancher chauffant que ces défauts se sont produits, rien depuis que l'on est dans la maison)
    *21 : 0 (nombre de défaut de ventilation)
    *22 : 3 (nombre de défaut d'allumage)
    *23 : 0 (nombre de défaut de combustion)
    *24 : 0 (nombre de défaut de cheminée)
    *25 : 4 (nombre de démarrages multiples) ????
    *26 : 417h (durée de demande du circuit 1, ici plancher chauffant)
    *27 : 254h (durée de demande du circuit 2, ici radiateurs)
    *28 : 206h (durée de demande du circuit 3, ici ECS)
    *29 : 0 (nombre de défaut de liaison entre cartes)

    - Menu installateur Calculs :
    *Consigne arrêt chaudière : 65°
    *Consigne marche chaudière 58°
    *Anti cycle court Total : 0 min
    *Anti cycle court Restant : 0 min
    *Chaudières autorisées : 1

    Tous ces paramètres sont ceux définis par l'installateur.
    J'ai par contre programmé moi-même les plages confort et nuit.
    Ma consommation en mode chauffage est-elle anormale comme je le pense ?
    Comment l'améliorer si possible ?

    La notice technique que m'a laissée l'installateur est vraiment dans un piteux état : pages déchirées et livret ayant pris manifestement l'eau ! C'est la notice 1871954 édition 15.296-D : si quelqu'un à la même et qu'il a la bonté de la scanner je suis preneur.

    Merci pour vos lumières.
    Philippe
    Dernière modification par augras ; 16/10/2016 à 12h56.

  25. #24
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Augras,

    Par comparaison voici mes consommations depuis le début de la mise en route du chauffage de ma maison. Il s'agit d'une maison du 19ème siècle de 290m2 sur 3 niveaux. Les murs sont en machefer, les fenêtres sont à double vitrage, les combles sont isolées. Le chauffage est réalisé par une pulsatoire 32i. Il y a 7 personnes dans la maison qui est sur une colline de Lyon.
    En 11 jours de chauffe depuis le 6/10 matin, la maison a consommé:
    - 88,5m3 de gaz pour le chauffage soit 8,05m3 par jour (T° intérieure 19,5°)
    - 18,9m3 de gaz pour la production de 2200litres d'ECS à 60° (soit 1,72m3 de gaz par jour)
    En année pleine, la maison consomme entre 2400 et 2700 m3 de gaz pour le chauffage et entre 500 et 600m3 pour l'ECS.


    Quelques remarques sur ta programmation et les compteurs
    PRSA : ne signifie pas "partage sanitaire" mais "priorité sanitaire" (si cela n'a pas changé avec la nouvelle génération de chaudière) Il vaut mieux mettre ce paramètre à "OUI"

    PEAL : NON (activation et période des cycles antilégionellose). Avec une température d'ECS de 50° il serait peut-être préférable de mettre ce paramètre à OUI.

    Compteurs 11 et 25 (nombre de démarrages multiples): ce compteur s'incrémente à chaque fois que la chaudière à une difficulté d'allumage du premier coupe. La programmation prévoit trois tentatives d'allumage avant de mettre la chaudière en défaut. Les démarrages ratés sont ainsi masqués à l'utilisateur lorsqu'ils ne sont qu'accidentels. Par précaution ils sont cependant comptés. Lorsque ce compteur grimpe il y a lieu de s'inquiéter préventivement avant que la panne n'apparaisse.

    Compteur 01( 116 heures de combustion): d'après ce compteur ta chaudière a du consommer 253 m3 de gaz depuis son démarrage, une 20i bien réglée brûlant 2,18m3 par heure (36,33 litres par minute). Si elle consomme 1,5m3 de gaz par jour pour l'ECS depuis le 12 août elle a du consommer 90m3 pour l'ECS. pour le chauffage et l'ECS récent elle a consommé 6 x 8 soit 48m3 selon tes données. Est-il raisonnable de penser que 253 - 90 -48 = 115m3 de gaz (1260kwh, 53 heures de combustion permanente) ont été consacrés pour la "montée en chauffe de la dalle du chauffage au sol avant le 12 août" ? Ca semble énorme !
    NB: Je suppose que ta chaudière fonctionne au gaz "ordinaire", et non au propane.

    Cordialement
    Gougougou

  26. #25
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Augras,

    J'ai oublié de vous signaler que je dispose d'une version pdf de la notice 1871954 que vous recherchez. Si elle vous intéresse, vous pouvez me communiquer votre mail par message privé et je vous l'enverrai.
    Cordialement
    Gougougou
    Dernière modification par gougougou ; 17/10/2016 à 08h38. Motif: orthographe

  27. #26
    invite05071651

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour à tous,

    je suis nouveau sur le forum, j'espère que ma discussion se trouve à la bonne rubrique
    Nous avons ma compagne et moi acheté une maison il y a quelques mois ( Avril 2016 ) équipée d'une chaudière Auer pulsatoire 20 il semblerait.
    A la fin de l'été une panne "VENT" s'est déclarée et après recherche dans la doc et intervention d'un plombier le ventilateur a été changé ( plus de 2 mois d'attente ) pour obtenir la pièce et son remplacement. Je précise que nous venions d'être parents et qu'il a fallu passer 2 mois sans eau chaude ( heureusement que c'était pas en plein hiver ! .
    Notre ventilateur changé il y a quelques semaines nous étions ravis que cela remarche, c'est sans compter que la semaine dernière je refais intervenir un plombier suite à plusieurs déclenchements d'alarme sans code panne précis.
    L'alarme se déclenchait plusieurs fois et "defaut " apparaissait rapidement en clignotant. J'en fais part au plombier qui me dit que sans panne et code avéré il est difficile de constater quoique ce soit surtout que lors de son déplacement la chaudière a bien fonctionné.
    Aujourd'hui , nouvelle surprise, le code SOSA apparaît et l'alarme sonne en continu .
    Après recherche des démarches à effectuer je trouve sur la doc que c'est dû à la sonde sanitaire ( code 99 off ).
    Voilà aujourd'hui où nous en sommes.
    En faisant des recherches je tombe sur ce forum ds lequel visiblement je ne suis pas le seul à rencontrer des problèmes avec leur chaudière.
    Le fait est que je suis certes un peu bricoleur mais absolument pas plombier ou même technicien mais que je souhaite quand même mieux appréhender cette chaudière ( dont l'ancien propriétaire m'a tant venté la fonctionnalité et les performances ) qui commence déjà à me coûter cher en moins d'un an de service.
    Quelqu'un aurait-il quelques conseils à me donner pour avancer à solutionner cette panne sans forcément qu'un plombier se déplace encore ? Ou vaut-il mieux que je refasse intervenir justement un plombier maintenant que la nouvelle panne est affichée ?

    Je vous remercie par avance pour vos réponses et le temps que vous prendrez à lire ce post.

    Vincent

  28. #27
    augras

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonsoir,
    Désolé doukince mais je n'ai pas d'éléments de réponse.

    Gougougou merci pour ces réponses comme toujours détaillées et pertinentes.

    Précisions pour PRSA : la doc, nouvelle je suppose, indique bien partage sanitaire en précisant OUI pour un partage de l'énergie entre circuits chauffage et ecs et NON pour priorité totale du circuit 3 (ECS). Le réglage à NON est donc le bon si j'ai bien compris.

    Pour PEAL je me suis posé la question mais nous sommes 5 et consommons nos 160l, certainement plus, sur une journée et donc est-ce que la question légionellose se pose à partir du moment où finalement l'eau est renouvelée rapidement ? Je crois me souvenir que non, d'ailleurs l'avoir lu dans un des posts de ce fil, mais il vaut mieux en être certain !

    Ma chaudière fonctionne au gaz de ville.
    Depuis la mise en service de l'installation, compteur gaz à zéro au départ, on était ce matin à 247 m3 au total, compris la cuisine avec plaque au gaz ce qui doit être marginal j'imagine par rapport au reste : ton calcul avec 253 est donc parfaitement conforme.
    Le compteur a été branché le 21/06 et était donc à zéro : le 19/07 le relevé était à 88 et le 04/09 à 128. Entre le 19/07 et le 04/09 il y a donc eu 40m3 de consommés alors que la maison n'a été occupée qu'à compter du 12/08 soit 21 jours avec juste l'ECS. Mais du 19/07 au 12/08 la chaudière a fonctionné pour chauffer la dalle, pas sur toute la période mais environ la moitié... j'en déduis que mon estimation de départ pour 1,5 m3 est à peu prêt correcte, peut-être un peu élevée. Et effectivement ça fait une grosse consommation pour la montée en chauffe de la dalle ! Mais là je ne peux que faire le constat.

    Comment tu arrives à distinguer ta consommation ECS de ta consommation chauffage ? Simplement par déduction en connaissant la consommation ECS journalière hors période de chauffage ?

    Si j’interprète bien tes consommations on va dire que je suis dans la norme finalement.

    Je vais surveiller les compteurs 11/25.

    Et je t'envoie un mp pour la doc.

    Merci encore,
    Philippe

  29. #28
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Augras,

    L'aventure du paramètre PRSA ("priorité sanitaire" devenu "partage sanitaire"), me revient maintenant. C'était un point que j'avais fait remarquer à Auer en lisant la notice qui m'avait été envoyée pour remarques. Cette inversion de définition du paramètre (avec la version antérieure des chaudières) me semblait bizarre et sujète à confusion pour les installateurs. En fait, il s'agirait d'une inadvertance dans la nouvelle programmation. Le paramètre aurait du rester comme avant !

    Le faible écart entre la consommation que j'ai calculée 253m3 et celle que tu as constaté sur le compteur (247m3) traduit non pas une conformité de mon calcul, mais un très bon réglage de la pression de sortie du bloc gaz de ta chaudière par l'installateur.

    Concernant la protection contre la légionellose que peut-on dire ? La légionelle prospère entre 25°C et 45°C. A 50°C elle ne se multiplie plus et disparait même à 90% en 2 heures. A 60°C elle disparait à 90% en 2 minutes. A ma connaissance, la réglementation concernant la protection contre la légionellose ne concerne que les ballons ECS de plus de 400 litres. Si la sortie du ballon n'est pas en permanence au dessus de 55°C, elle impose une élévation au delà de 60°C pendant 1 heure au moins une fois par jour.

    Que conclure pour ton cas?
    S'il y a un débit régulier et conséquent dans ton ballon programmé entre 45°C et 50°C il y a probablement peu de risque. Mais que ce passe-t-il la nuit si la température du ballon est abaissée à 30 ou 35°C par un mode ECO? NB : en écrivant ces mots, je crois me souvenir que ta chaudière avec sa nouvelle régulation ne permet plus de passer le ballon ECS en mode ECO !

    Pour tes calculs de consommation, il faut prendre garde au fait que le ballon ECS consomme de l'énergie même si on ne tire pas d'eau. Communément un ballon dissipe entre 1 et 2 kwh par jour. Comme le rendement final de la préparation ECS n'est pas merveilleux, tu peux consommer 3kwh de gaz par jour simplement pour maintenir le ballon en température. Au bout d'un mois cela fait 8 ou 9 m3 de gaz.

    Je distingue la conso chauffage et la conso ECS, car j'ai une chaudière avec l'ancienne régulation 200N. Il y avait alors des compteurs séparés pour les deux modes de fonctionnement.

    Tes chiffres de consommation ne semblent pas choquants. Pour moi, ils sont à première vue normaux.

    Cordialement
    Gougougou

  30. #29
    augras

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonsoir,
    Effectivement pas de mode ECO pour l'ECS sur cette version !
    Je pense rester comme ça pour le moment et je vais chercher pour voir ce qu'il en est.
    C'est bien dommage que les compteurs séparés aient été retirés : je trouve intéressant de pouvoir distinguer les deux sans avoir à faire de calculs tirés par les cheveux... je ne vais pas tarder à être chauve !
    Si ma chaudière s'avère bien réglée c'est déjà un bon début.
    En 11 jours de fonctionnement du chauffage, j'ai mis en route le 7/10 à 17h, j'ai consommé 53m3 soit 4,8 m3/jr compris l'ECS qui consomme à elle seule autour de 1,2m3 (j'ai essayé d'affiner et j'ai moins de cheveux ! ) : il n'y a pas de quoi crier au loup. Mais les premiers jours j'ai eu des 10m3/jr, au moins 2 jours, et là j'ai commencé à flipper : à ce rythme j'allais avoir une facture plus que salée.
    Merci Gougougou,
    Philippe

  31. #30
    gougougou

    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire

    Bonjour Doukince,
    Il semble que la sonde sanitaire de ta chaudière ait un défaut. Elle ne présenterait pas à la chaudière une valeur de résistance comprise entre 800 et 1700 Ohms. Le problème peut être aussi dans le raccordement de cette sonde. Il faudrait peut-être commencer par lire le paramètre SOSA par le "menu des sondes" : pour ce faire appuyer simultanément sur "mode chauffage" et "+" après avoir déverrouillé le clavier. On peut alors faire défiler par "+" les valeurs des diverses sondes.
    Cordialement
    Gougougou

Discussions similaires

  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...