    Bonsoir,

    En ce moment j'étudie les réseaux d'alimentation.

    Dans un réseau on sait que ca fonctionne en 3 parties :

    - Production
    - Transport
    - Distribution

    3 types de réseau existent :

    - Simple dérivation
    - Double dérivation
    - Coupure d'artère

    Ce que je ne comprend pas très bien, c'est la différence entre le réseau en double dérivation et en coupure d'artère.

    Je sais qu'on peut les différencier avec l'accrochage mécanique sur les interrupteurs sectionneur, mais pourquoi utilise-t-on plus l'un que l'autre?

    Merci par avance,

    -----

  2. #2
    YBaCuO

    Re : Les réseaux HT/BT

    Bonsoir,

    Sur les réseaux en double dérivation, deux câbles partent du poste source EDF et alimentent les postes MT/BT. Chaque poste MT/BT est alimenté par un câble à la fois, en cas de défaut sur l'un, l'alimentation bascule sur le second câble.

    Sur un réseau en coupure d'artère, un câble part du poste source, circule de poste MT/BT en poste MT/BT pour enfin soit revenir au poste source d'origine soit rejoindre un deuxième poste source ou encore un poste miroir. C'est l'artère.
    Pourquoi coupure d'artère?
    Parce que les réseaux MT s'exploitent en configuration radiale (non maillé). L'artère est sectionnée au niveau d'un poste MT/BT afin que ces postes ne soit alimentés que par un seul départ à la fois.
    Si un défaut survient sur un tronçon de câble, on isole ce tronçon en ouvrant les interrupteurs qui l'encadrent. Les consommateurs qui ne sont plus alimentés peuvent de nouveaux l'être en refermant le point de sectionnement indiqué auparavant.

    Au niveau des postes MT/BT, on retrouve à chaque fois deux interrupteurs-sectionneurs provenant d'EDF. Mais dans un cas (double dérivation) seul un est fermé, dans l'autre cas les deux peuvent être fermé en même temps. En effet l'un des interrupteurs est connecté au poste source, le second alimente les autres consommateurs situés sur l'artère. Si le poste se trouve au point de coupure alors seulement un interrupteur est fermé.

    Généralement un réseau en coupure d'artère est préféré au réseau en double dérivation car plus économique.

  3. #3
    f6bes

    Re : Les réseaux HT/BT

    Bsr,
    Simple dérivation : Le poste est alimenté par une dérivation du réseau de distribution
    Coupure d’artère : L’alimentation est insérée en série sur la ligne HT , et comprend le passage de cette ligne
    Double dérivation : Le réseau HT comporte deux câbles souterrains distincts en parallèle, le poste peut être
    alimenté par l’une l’autre de ces deux dérivations HT

    Voir aussi ce lien:
    http://electrotechnique-couffignal.s...se-antoine.ppt

    A+

  4. #4
    fred1599

    Re : Les réseaux HT/BT

    Merci pour vos réponses,

    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Les réseaux triphases
    Par invite63a22338 dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/11/2009, 13h55
  2. Bouquin sur les réseaux
    Par invite22fc04da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 5
    Dernier message: 07/07/2009, 00h26
  3. Les réseaux NGN
    Par inviteeac8a569 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/04/2009, 12h59
  4. filtrage les site sexe pour les autre pc de réseaux
    Par invite82c784b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2007, 14h27
  5. information sur les réseaux
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 0
    Dernier message: 11/03/2005, 13h04
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.