le triphasé et ses problèmes
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

le triphasé et ses problèmes



  1. #1
    invite89336881

    Question le triphasé et ses problèmes


    ------

    bonjour, récemment en intervenant sur une installation électrique en triphasé après coupure du disjoncteur principal j'ai par erreur débranché les neutres pour repérer les différents circuits; au réarmement du disjoncteur : catastrophe, lave vaisselle et micro ondes grillés, et celà aurait pu être pire ! ( en ce qui concerne le triphasé je suis novice ) quelle en est la raison je pense qu'il y a du avoir une grosse surtension au rétablissement du circuit. toute explication sera la bienvenue. merci d'avance

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : le triphasé et ses problèmes

    Bjr à toi,
    Cela s'appele "rupture du neutre".
    Donc tu renvoies, à travers le neutre tes appareils, une AUTRE phase sur un appareil voisin et là ...ça fume.

    230...............R........... .i
    230...............R........... .i........................... coupure.........neutre
    230...............R........... .i


    Les points I sont communs.
    Si tu coupes le neutre "général". Tu as la "boucle" 380 ...R +R...380v= boum.
    Sans neutre le 230 passe à 380v (tension entre phase)
    A+

  3. #3
    TDR125

    Re : le triphasé et ses problèmes

    Bonjour

    +1 avec notre ami f6bes

    Il y aura peut être d'autre appareils qui ont souffert

    Cordialement

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : le triphasé et ses problèmes

    Bonjour jym29 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    ... Cela s'appelle "rupture du neutre" ... Sans neutre le 230 passe à 380v (tension entre phases) ...
    Je confirme, à un "détail" près.

    Cette tension de 400V se retrouve, en fait, aux bornes de couples d'appareils, combinés en série parallèle, qui se partagent le 400V, en fonction de la puissance (en fait la résistance apparente) de chacun des groupements.

    Si un seul appareil était branché, il ne se passerait rien.

    Supposons (pour simplifier), un radiateur de 2000W sur une phase et son "neutre" et un radio réveil de 5W entre une autre phase et son neutre.

    Ce choix de deux charges seulement et aussi disparates, est pour éviter de devoir faire un calcul précis, mais montrer ce qui va se passer.

    Le radiateur aura 1V à ses bornes. Il ne chauffera pas, bien sûr, et ne sera pas détruit. Par contre, le radio réveil supportera le reste, soit 400-1=399V, qu'il ne supportera pas.

    Comme déjà dit, d'autres appareils seront vraisemblablement touchés. Leur nombre dépend de ce qui était en service au moment du crash, et la "distribution" qui était faite, probablement totalement imprévisible.

    C'est un coup classique, mortel et archi connu, dont les habitués se méfient comme de la peste.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : le triphasé et ses problèmes

    J'avais oublié de préciser qu'en triphasé "pur", ce problème n'existe pas. Un moteur, par exemple, est par définition équilibré, alimenté par 3 phases seulement, donc sans neutre. Quand la machine en est pourvue (de neutre, par exemple en étoile), le courant dans le neutre est nul, c'est pourquoi la connexion n'est pas nécessaire.

    Ce neutre est distribué pour les installations domestiques, pour permettre d'alimenter des appareils monophasés, prévus en 230V.

    Quand l'installation est exclusivement mono (cas général), ce qui est délivré par EDF, c'est une phase et un neutre, forcément à 230V

    Quand la rupture de neutre se produit, généralement par accident, côté EDF, les conséquences sont dramatiques, car elles concernent tout un quartier où les équipements sont détruits, à la charge du fournisseur d'électricité.

Discussions similaires

  1. La fibromyalgie, ses causes, ses traitements
    Par Saint-Sandouz dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Réponses: 323
    Dernier message: 28/10/2019, 23h47
  2. Le nucléaire : ses risques & ses avantages
    Par Damon dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 86
    Dernier message: 20/12/2009, 11h38
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...